Stránka 1 z 1

UPS PM-2000M

Napsal: 11 led 2025, 19:49
od Emil
Najprv chcem popriat vsetko dobre v novom roku. Mam na stole tuto ups,boli zoskratovane mosfety a smeti okolo nich. Vsetko som vymenil a preto sa chcem poradit, ci to je to dobre. Na vystupe dam 40W ziarovku, odber je 160mA, zo zaloznej baterke ide odber 2,30A ide asi 30min. Ked dam 200W ziarovku odber 760mA, zo zaloznej baterky ide odber 10A ide asi 5sek. Baterky su dve 12V 9AH. Chcem sa opytat ci odber z baterky ma byt taky velky. dakujem

Napsal: 11 led 2025, 19:55
od rnbw
Prepocitaj si to na vykon:
2,3A * 24V = 55W
10A * 24V = 240W
To vyzera OK.

Ked to vydrzi pri 200W len 5 sekund, budu asi vadne baterie (zmeraj napatie pri tejto zatazi).