Fotozávora výtahových dveří
Napsal: 26 led 2025, 19:39
Mám na opravu několik řídicích jednotek výtahových automatických dveří Strojon VTA -door / FM s tím, že nefunguje obvod vyhodnocení infračervené závory a to tím způsobem, že nevyhodnotí přerušení paprsku.
A zatímco nejčastější závadu těchto jednotek - poruchu spínaného zdroje s obvodem TopSwitch opravuju jak na běžícím pásu, tak tady ne a ne s tím pohnout.
Základem je OZ LM2904, který má při nárůstu odporu neosvětlené fotodiody ( vyhodnocovaném na invertujícím vstupu ) nastavit na výstupu dostatečně nízké napětí tak, aby přes diodu optočlenu a přes indikační led diodu procházel dostatečně velký proud a tím se otevřel fototranzistor v optočlenu.
A zatímco v dobré jednotce se napětí proti zemi nastaví na asi 0,99 V v neosvětleném stavu oproti asi 2,11 V v osvětleném stavu, tak ve vadných jednotkách je napětí proti zemi 1,3-1,5 V a není tak oproti napájecímu napětí dostatečný napěťový spád pro dostatečné otevření optočlenu.
Pár faktů: pokud uzemním neinvertující vstup, pak se obvod opravdu přepne do stavu jakože neosvětleno ( bez závislosti na skutečném stavu fotodiody ). Zkusil jsem prohodit OZ s dobrou jednotkou - nepřestala fungovat. Zkusil jsem dát nový OZ - nezačalo to fungovat. Zkusil jsem prohodit ve schématu ten horní kondenzátor - bez výsledku. Zkusil jsem proměřit všechny odpory v porovnání s dobrou jednotkou - vše stejné.
Zkusil jsem odpojit fotodiodu úplně pro nekonečný odpor - u jedné jednotky bez výsledku - nepřepne se, u druhé jednotky s výsledkem - přepne se, u dobré jednotky tato sada fotodiody ( přijímače ) a IR led diody ( vysílače ) normálně funguje. U vadné jednotky bylo asi o tři nebo čtyři volty větší napájecí napětí. Říkal jsem si, že se asi ty napěťové děliče na vstupech OZ rozváží a OZ tak nemůže nastavit na výstupu dostatečně nízké napětí. Zařazen zkušebně odpor do napájení, nastaveno na milivolty přesné napětí na invert. i neinvert. vstupu jako u dobré jednotky, ale na výstupu stále neklesne pod 1 volt.
Dále mi není jasná funkce - jak to že na invertujícím vstupu je v osvětleném i neosvětleném stavu stále 10,22 V a rozdílové napětí ( červený hrot multimetru na neinvert. vstupu, černý na invert. vstupu ) je - 0,840 V v obou stavech a stejně se na výstupu OZ mění napětí.
Mám překreslené schéma v příloze a napětí jsou měřena na dobré jednotce - horní vždy v osvětleném a spodní v neosvětleném stavu.
Kámen úrazu je v tom, že i když jsou na vstupech nastavena oproti zemi stejná napětí jako v dobré jednotce nebo rozdílové napětí je nastaveno stejně jako v dobré jednotce tak na výstupu není dostatečně nízké napětí jako v dobré jednotce a přitom OZ samotným to není, když byl měněn / prohozen.
Cokoliv vás napadne, budu rád. Ani to tak nutně nepotřebuju opravit, jako bych tomu rád přišel na kloub po tolika hodinách nad tím strávených a do budoucna by se to hodilo umět opravit další typickou závadu těchto jednotek. Děkuji.
A zatímco nejčastější závadu těchto jednotek - poruchu spínaného zdroje s obvodem TopSwitch opravuju jak na běžícím pásu, tak tady ne a ne s tím pohnout.
Základem je OZ LM2904, který má při nárůstu odporu neosvětlené fotodiody ( vyhodnocovaném na invertujícím vstupu ) nastavit na výstupu dostatečně nízké napětí tak, aby přes diodu optočlenu a přes indikační led diodu procházel dostatečně velký proud a tím se otevřel fototranzistor v optočlenu.
A zatímco v dobré jednotce se napětí proti zemi nastaví na asi 0,99 V v neosvětleném stavu oproti asi 2,11 V v osvětleném stavu, tak ve vadných jednotkách je napětí proti zemi 1,3-1,5 V a není tak oproti napájecímu napětí dostatečný napěťový spád pro dostatečné otevření optočlenu.
Pár faktů: pokud uzemním neinvertující vstup, pak se obvod opravdu přepne do stavu jakože neosvětleno ( bez závislosti na skutečném stavu fotodiody ). Zkusil jsem prohodit OZ s dobrou jednotkou - nepřestala fungovat. Zkusil jsem dát nový OZ - nezačalo to fungovat. Zkusil jsem prohodit ve schématu ten horní kondenzátor - bez výsledku. Zkusil jsem proměřit všechny odpory v porovnání s dobrou jednotkou - vše stejné.
Zkusil jsem odpojit fotodiodu úplně pro nekonečný odpor - u jedné jednotky bez výsledku - nepřepne se, u druhé jednotky s výsledkem - přepne se, u dobré jednotky tato sada fotodiody ( přijímače ) a IR led diody ( vysílače ) normálně funguje. U vadné jednotky bylo asi o tři nebo čtyři volty větší napájecí napětí. Říkal jsem si, že se asi ty napěťové děliče na vstupech OZ rozváží a OZ tak nemůže nastavit na výstupu dostatečně nízké napětí. Zařazen zkušebně odpor do napájení, nastaveno na milivolty přesné napětí na invert. i neinvert. vstupu jako u dobré jednotky, ale na výstupu stále neklesne pod 1 volt.
Dále mi není jasná funkce - jak to že na invertujícím vstupu je v osvětleném i neosvětleném stavu stále 10,22 V a rozdílové napětí ( červený hrot multimetru na neinvert. vstupu, černý na invert. vstupu ) je - 0,840 V v obou stavech a stejně se na výstupu OZ mění napětí.
Mám překreslené schéma v příloze a napětí jsou měřena na dobré jednotce - horní vždy v osvětleném a spodní v neosvětleném stavu.
Kámen úrazu je v tom, že i když jsou na vstupech nastavena oproti zemi stejná napětí jako v dobré jednotce nebo rozdílové napětí je nastaveno stejně jako v dobré jednotce tak na výstupu není dostatečně nízké napětí jako v dobré jednotce a přitom OZ samotným to není, když byl měněn / prohozen.
Cokoliv vás napadne, budu rád. Ani to tak nutně nepotřebuju opravit, jako bych tomu rád přišel na kloub po tolika hodinách nad tím strávených a do budoucna by se to hodilo umět opravit další typickou závadu těchto jednotek. Děkuji.