Stránka 1 z 1
Ventilátor VENTS 100 - zpětna klapa
Napsal: 30 led 2025, 20:50
od BigSandy
Zdar tu všici.
Chceme do koupelny Ventilátor VENTS 100 MAL TURBO
https://shop.atoselektro.cz/ventilator- ... 7Ealuzi%ED
Ma cenu do něj kupovat zpětnou klapu, když ma automat. žaluzií?
https://shop.atoselektro.cz/vents-ko-10 ... na%20klapa
Napsal: 30 led 2025, 20:52
od rnbw
Nie.
Napsal: 31 led 2025, 00:03
od jirkati
Doplňková klapka je zbytečná. Hlavně ho nedávej jako stropní ventilátor. Už sloupec 5 m vzduchu je pro něj docela problém a výkon hodně spadne. Taky je dobré použít originální trubku doporučenou k ventilátoru. Nakonec jsem vrtal díru 105 mm skrz cihlovou stěnu tlustou 60 cm, protože při svislé výšce 8 m už to prakticky nefungovalo.
Určitě je vhodnější použít ventilátor s vestavěným časovačem, protože spoléhání na to, že každý ho zapne a vypne je nereálné.
Po dvou pokusech jsem nakonec použil ventilátor.
https://www.ventilatory.cz/tichy-koupel ... 00-mm-x155
Má ale jednu podmínku funkce - pro správnou funkci senzoru světla potřebuje tmu. Rozsvícením světla se spustí po nastaveném čase a po zhasnutí se po dalším nastaveném čase vypne. Na druhém WC mám u ventilátoru chodišťák. To je sice na světle nezávislé řešení, ale nastavený čas se časem trochu mění.
Napsal: 31 led 2025, 07:33
od BigSandy
No mně by spiše zajimalo, zda by šli regulovat otačky?
https://aliexpress.com/item/1005007757111601.html
Napsal: 31 led 2025, 08:57
od rnbw
Automaticky zapinany ventilator s casovacom je mimoriadne otravny, ked ides na zachod o tretej v noci.
Napsal: 31 led 2025, 11:34
od eleferner
Co ma ta klapka delat? Zabranit v zime pruniku studeneho vzduchu zpet do domu? V tom pripade ti tato plastova klapka ani zaluzie na ventilatoru nepomuzou, stale pres ne pujde pruvan. Pokud tomu chces zabranit, tak potrebujes bud motorizovanou klapku nebo neco takoveho:
https://www.ventilatory.cz/pachotesna-a ... -mm-x12692
Ale pozor, tyto silikonove klapky kladou velky odpor, takze potrebujes hodne vykonny vetrak, aby se otevrely a udrzely otevrene.
Napsal: 31 led 2025, 12:50
od p32
Určitě tam tu zpětnou klapku dej, ale tu, co je v té plastové rouře. Pokud si dáš odtah z WC a druhý na odtah z koupelny kvůli vlhkosti a ty větráky nebudou dimenzovány na věky, tak je po čase vyměníš a už nebudou mít např. dobře udělané žaluzie nebo vůbec. Je to pár korun a nebude se ti rvát smrad z WC do koupelny a to samé z koupelny na WC, ale jen ven. I jen na jeden větrák bych to tak dal.
Jestli použiješ automatické spínání na zhasnutí žárovky nebo tam dáš nějaký spínač (třeba i ten šňůrkový), tak to je celkem jedno. V každém případě je dost otravné chodit po ránu na WC, kde je neodsátý smrad ještě z noční potřeby.

Napsal: 31 led 2025, 13:18
od BigSandy
Kždy ventilator ma svoji diru ven.
Napsal: 31 led 2025, 17:07
od alj
Ten ventilátor pokud neběží po krátké době automaticky pevně uzavře žaluzie. Zpětná klapka se k němu nedává. Navíc by snížila odtahový výkon ventilátoru.
Napsal: 31 led 2025, 18:16
od p32
BigSandy píše:Kždy ventilator ma svoji diru ven.
Pak je to celkem jedno, jak to dáš. Já si odvětrávání dělal sám a tak jsem to udělal logicky tím způsobem, co jsem psal.
Klapka nesnižuje odtahový výkon ventilátoru, ale pouze ten, kdo tam dá slabý ventilátor.