Zdravím kolegovia .
Nerobí niekto diagnostiku rozvádzačov termokamerou . Prischla mi tá to "milá" povinnosť v práci , tak zisťujem ako to robiť .
Teória je mi zhruba jasná , t.j nastavenie emisivity , teploty meraného prostredia ,nebezpečenstvo tepelných odrazov ...
Ale nejako nevie čo kontrolovať ( nacvakať bezhlavo cely rozvádzač nebude to pravé ) , inými slovami nepoznám systém takej to kontroly ...
Budem veľmi rád za každú konštruktívnu radu .
Napsal: 15 úno 2025, 13:50
od tarantule
Jakejch rozváděčů?
Napsal: 15 úno 2025, 18:51
od SMITH
Automatizácia vo fabrike . Silové prívody max 1000A , rozvody , meniče , PLC a k tomu potrebná bižutéria . Všetko v hale , t.j teplota okolia 22-23 C v rozvádzačoch 28-35 C
Napsal: 15 úno 2025, 19:09
od Celeron
Na jednoduchý rozvaděče s jističema, stykačema a chráničema existuje program na PC kterej ti orientačně spočítá podle zatížení prvků oteplení při různých podmínkách. Měl to myslím Schrack, ABB nebo Geyer, už nevím, je to 20 let. Ale na složitější věci s elektronikou jako PLC, SSR, frekvečákama a pod to nebylo. Možná existuje něco chytřejšího ale já se s tím nesetkal.
Kámoš má firmu na rozváděče, zeptám se jestli o něčem neví nebo co používá.
Napsal: 15 úno 2025, 19:26
od SMITH
@Celeron : To znie zaujímave . Ďakujem
Napsal: 17 úno 2025, 17:34
od tarantule
Používám od OEZ, nebo od EOTONU.
Spokojenost.

Napsal: 17 úno 2025, 21:47
od HF_Tech
Jeden o koze a druhej o voze.
Kořenová zelenina mluví o programu, který počítá vývin tepla při projektování rozvaděče. Nahází se do toho prvky a proudy a ono to spočítá tepelnou ztrátu a porovná s odvodem tepla z rovaděče.
U té diagnostiky za provozu je to o tom, koupit termokameru s videem a pod zatížením se kontroluje teplota prvků v rozvaděči. Typicky to najde uvolněný spoj (ale jen pod zatížením) a případně přidřené ventilátory a ucpané chladiče. Spolehlivě to měří teplotu plastových povrchů. Na měření teploty na měděných pásech, hliníku a pozinku už to chce trochu cviku.
Nějaké instruktážní video zde:
https://www.testo.com/cz-CZ/videa/aplik ... 72-v-praxi
Napsal: 17 úno 2025, 22:53
od workhard
SMITH píše:Automatizácia vo fabrike . Silové prívody max 1000A , rozvody , meniče , PLC a k tomu potrebná bižutéria . Všetko v hale , t.j teplota okolia 22-23 C v rozvádzačoch 28-35 C
Ideální teploty, co na tom chceš studovat, kontejnery na střeše Pantera musí mít v létě hodně přes 60°C a nikdo to nezkoumá

Napsal: 17 úno 2025, 23:49
od SMITH
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Oteplenie zaťažovaných komponentov ...
Napsal: 17 úno 2025, 23:54
od SMITH
HF_Tech píše:Jeden o koze a druhej o voze.
Kořenová zelenina mluví o programu, který počítá vývin tepla při projektování rozvaděče. Nahází se do toho prvky a proudy a ono to spočítá tepelnou ztrátu a porovná s odvodem tepla z rovaděče.
U té diagnostiky za provozu je to o tom, koupit termokameru s videem a pod zatížením se kontroluje teplota prvků v rozvaděči. Typicky to najde uvolněný spoj (ale jen pod zatížením) a případně přidřené ventilátory a ucpané chladiče. Spolehlivě to měří teplotu plastových povrchů. Na měření teploty na měděných pásech, hliníku a pozinku už to chce trochu cviku.
Nějaké instruktážní video zde:
https://www.testo.com/cz-CZ/videa/aplik ... 72-v-praxi
Áno , špecifikoval si to úplne presne . Preto hľadám niekoho kto to robí , aby som mohol mať špecifické otázky , napr. v akých periódach robiť opakované merania , atď
Napríklad cievky stýkačov mávajú aj 65 C čo sa mi nezdá moc kóšer . Ine tak teple nebývajú , tak skúsim preveriť akú prevádzkovú teplotu udáva výrobca
Napsal: 18 úno 2025, 00:25
od Celeron
HF_Tech píše:Jeden o koze a druhej o voze.
Ale velký lejno. Nejdříve musíš vědět, jaký teploty by v rozvaděči měly být a pak teprv zkoumat, co tam skutečně je. Asi jsi toho v praxi moc neviděl, některý "renomovaní" výrobci dokážou poslat do světa skříňáky, ve kterých se při jmenovitým zatížení kroutěj plastový masky teplem. Stykače 90℃ a ještě se cejtili při reklamaci dotčení.
Napsal: 18 úno 2025, 09:19
od HF_Tech
Vím o tom víc, než si umíš představit. Když jsem byl mladší, tak jsem oživoval automatizační rozvaděče po stavbách a pravidelně jsem kroutil hlavou nad tím, co konstruktéři s titulem i bez dokažou zprasit.
Ten program na výpočet oteplení je celkem na nic, pokud k němu posadíš opici nebo když už máš rozvaděč hotový a namontovaný.
Napsal: 19 úno 2025, 12:22
od tarantule
Já osobně, používám pro výpočet oteplení, program od RITTALU. Spokojenost.