Stránka 1 z 1
Relé a indukční zátěž
Napsal: 07 bře 2025, 13:59
od Aktuell87
Zdravím, potřeboval bych přes relé spínat napájení zdroje LRS 100-12 na kterém je uveden učinník cosφ=0.45, což mi přijde jako silně induční zátěž a odběr vychází maximálně kolem 1A, na kolik potřebuji dimenzovat relé? Koukám např. do datasheetu mého oblíbeného
RT424024 a o cosφ tam není nic jen, že parametry platí pro 1,u konkurenční náhrady
RM84 od Relpolu je uveden graf, ze kterého vyplývá, že se živostnost snižuje na 75% z čehož by mělo vyplávýt, že je to jinak na power faktoru nezávislé. Má někdo s touto problematikou zkušenost? Děkuju za rady
Napsal: 07 bře 2025, 14:17
od JirkaZ
1) spínaný zdroj bez PFC má vzhledem k síti charakter kapacitní zátěže, protože vstupní vyhlazovací C za Graetzem.
2) nešlo by použít SSR (kvalitní značka a vhodný typ vzhledem k přídržnému proudu triaku, resp. min. spínanému výkonu s nějakým cos φ, ne nejlevnější šmejd od PRCáka)?
Napsal: 07 bře 2025, 14:19
od DukeNuke
Spínaný zdroj je ze své podstaty kapacitní zátěž. S tím asi moc nenaděláš. Více třeba
zde.
Napsal: 07 bře 2025, 14:22
od HF_Tech
Účinník je tomu relé celkem šumák. Problém je nárazový proud při zapnutí.
Ideální je relé s tzv. wolframovým předkontaktem. Z těch levnějších je to třeba výrobce Hongfa. Obyčejné relé se ti může po několika sepnutích svařit a už nerozepne nebo se regulerně rozpeče.
JirkaZ: SSR u takhle malé zátěže pravděpodobně bude dělat problémy. Má určitý minimální přídržný proud.
Napsal: 07 bře 2025, 15:50
od JirkaZ
HF_tech: přídržný proud jsem zmínil výše...
Možná by bylo řešením použít typ s MOSFETem na výstupu (a před něj předřadit Graetz), nebo se dvěma MOSFETy antisériově.
Nechce se mi teď hledat, zda existují hotové dostatečně napěťově a proudově dimenzované MOSFET AC SSR a ani nevíme, zda to musí být profi, nebo je to "pro sebe".
Postavit to samozřejmě lze, klíčovým prvkem je tam něco jako
PVI1050N,
VOM1271 apod. a pak ty dva příslušně dimenzované antisériově zapojené MOSFETy.
Princip (tedy nikoliv finální zapojení) pro PVI1050N je v příloze, VOM1271 by už neměl potřebovat žádné prvky mezi sebou a MOSFETy navíc.
Napsal: 08 bře 2025, 12:29
od Aktuell87
JirkaZ píše:1) spínaný zdroj bez PFC má vzhledem k síti charakter kapacitní zátěže, protože vstupní vyhlazovací C za Graetzem.
Aj, to sem si vůbec neuvědomil, mě zmátl ten účinník, který je obvykle spojený s motory a viděl sem to jako indukční zátěž, ale jasně, že je to kapacitní.
DukeNuke píše:Spínaný zdroj je ze své podstaty kapacitní zátěž. S tím asi moc nenaděláš. Více třeba
zde.
Děkuji za odkaz, vše jasně vysvětleno.
Velmi jednoduše, může tedy být řešením předřadný NTC termistor o hodnotě 230/Irel = 230/8 = 29Ω, pokud budeme uvažovat, že zátěž se v době sepnutí bude chovat jako zkrat?
Napsal: 08 bře 2025, 15:41
od jezevec
Klidně použij spomínané relé, u 100W spínaného zdroje to neřeš a ten zdroj má NTC termistor již zabudovaný.
Napsal: 09 bře 2025, 08:57
od Olchor
Akorát bys měl dodržet min. cca 10 - 30 sec. mezi vypnutím a znovuzapnutím zdroje, aby ten NTC stačil vychladnout.
Napsal: 09 bře 2025, 11:07
od martinkopp
Pokud se z nějakého důvodu exrémně bojíš opalování kontaktů, dej tam klasický softstart kdy prví relátko připojí zdroj odpor a druhé ho za chvilku překlemuje. Pro jistotu použij model odporu s integrovanou tepelnou ochranou.
Napsal: 10 bře 2025, 09:56
od Caban
Ktorékoľvek z týchto relé vyhovie. Bežne ich používame na spínanie osvetlenia v chladiacich vitrínach do výkonu 150W: RTD14012, FTRK1AK012T, L90AS-12W, L90S-12W (TME by ich malo mať všetky).