Stránka 1 z 2

Snímač hladiny vody

Napsal: 27 bře 2025, 19:50
od Sandal
Zdravím.
Máme čističku vody z mycí rampy, a nádrž na přečištěnou vodu má hlídání hladiny dvěma měděnýma elektrodama. Na jedné se uzazuje nějaká sůl, ale ta jde oloupat, že mám pak zase krásně čistou měděnou elektrodu. Ta druhá ale silně koroduje, až úplně zmizí, a nejde spustit čerpadlo na rampě.
Z čeho udělat elektrody, aby vydržely? Dosavadní řešení je práce elektrikáře, který odešel do důchodu, a každý měsíc oholil kus izolace, aby čerpadlo fungovalo. Chtěl bych to vyřešit nějak jinak, abych se v tom nemusel pořád rejpat.
Díky.

Napsal: 27 bře 2025, 19:52
od keemo
Nerez?

Napsal: 27 bře 2025, 20:03
od rnbw
Najlepsie je elektrody odstranit a hladinu snimat nejako inak (plavak, ultrazvuk, kapacita, ...).

Napsal: 27 bře 2025, 20:14
od Sandal
keemo: a nesežere to taky? Já fakt nevim. Ona nerez se chová jinak ve vodě, a jinak ve vodě s elektrikou.

rnbw: třeba to tak nakonec dopadne.

Napsal: 27 bře 2025, 20:41
od teufel
K napájení elektrod je potřeba používat střídavé napětí - stejnosměrné způsobí korozi a usazování

Napsal: 27 bře 2025, 20:55
od martinkopp
Pokud se v tom nechceš šťourat, dej ty elektrody prostě tlustší. Třeba 20mm nerezová kulatina nějakou dobu určitě vydrží.

Napsal: 27 bře 2025, 21:03
od petrfilipi
Jaké zařízení nyní vyhodnocuje signál z elektrod? Jak píše teufel, je třeba používat střídavé napětí. Pokud je tam teď stejnosměrné, vyměn vyhodnocení za nějaký standard (já používám DNR2). Měřit jinak (ultrazvuk, ...) bude stejně obnášet nutnost (nemalých) investic a přepojení se stejně nevyhneš. Standardně musí elektrody vydržet věčnost.

PF

Napsal: 27 bře 2025, 21:29
od Zaky
Ano, nerezové elektrody a střídavé napájení a musí to vydržet věčnost. Veškerá technologie tlakových kanalizací s malou jímkou a čerpadlem spouštěným od výšky hladiny to tak má a funguje to.

Napsal: 27 bře 2025, 22:33
od JirkaZ
Dají se použít i uhlíkové elektrody (a samozřejmě střídavý průběh).

Nicméně bych dal přednost metodám, co zmínil rnbw. Ideálně pak plovák s bezkontaktním snímáním polohy (indukčně, magneticky...).

Napsal: 28 bře 2025, 09:10
od _luky_
Máme v obci tlakovou kanalizaci (tzn.čerpadlo na splašky u každého domu). Původní řešení: nerezové elektrody - to se neosvědčilo. Problém byla kvalita výrobku (do místa připojení vodič-elektroda natekla kapalina a celé se to rozpadlo).
Nové řešení je 3x plovák (taková ta kostka na kabelu) - dva provozní, třetí havarijní. S tím problémy nejsou, když se na to zrovna nenamotá toaleťák. A to jde případně rychle vyřešit wapkou (stalo se mi jednou za těch asi 5 let).

Napsal: 28 bře 2025, 20:29
od Sandal
Tak jsem dneska nakouknul do rozvaděče, a nenašel jsem tam žádný vyhodnocovací obvod. Je tam jen prastarý zdroj ZPA U105, zapojený na 24V stejnosměrných.
Děkuji za nápady, připomínky a rady, budu se tím fyzicky zabývat příští týden.

Takových zanedbaných a zastaralých věcí je u nás v podniku habaděj. Zastavil se tam čas v roce 1988, když se postavila "nová" dílna. Dononce už vloni proběhla kolaudace! To byl průser! Absolutně nic nevyhovovalo dnešním normám.

Napsal: 28 bře 2025, 20:59
od workhard

Napsal: 28 bře 2025, 21:16
od Lukar
Zkus se podívat na stránky Mave snímač hladiny. Jejich sondy a vyhodnocovače výšky hladiny používáme u nás na čistírnách vod. Snímání výšky hladiny je radarovým snímačem a pozichrované právě snímačem Mave - havarijní a minimální hladina.

Napsal: 28 bře 2025, 22:29
od rezis
Záleží kolik jsi ochotný investovat.... V práci vlastně skoro všude kam to jde dáváme radary. Nebo jestli je přistup z boku nádrže pak kapacitní sondy.

Napsal: 29 bře 2025, 09:09
od hajeklubos
Je to jenom odpadní jímka. Nerezové sondy. V místě přechodu na kabel krabička zalitá kabelovou hmotou to zvládne bez problému. Minimální náklady, spolehlivost dobrá. Žádné další dráty, žádné další kosmické PRC technologie, jenom další problém.
Luboš