Stránka 1 z 2
chránič darlingu /zo snímačom otáčok a teploty/
Napsal: 29 dub 2025, 10:30
od jano101
Zdravím stručne popíšem problematiku:
už 2x sa mi stalo že odišiel motor na čerpadle tak ma napadlo či toto už niekto neriešil a nevie poradiť nejaký lacný modul z aliexpresu čo vie nasledovné:
je relátko v kludovom stave spojené čiže motor môže zopnúť tlakový ventil
jeden digitálny vstup kontroluje prítomnosť napätia na svorkách pre motor 230V ak je tak potom sa pozriem či sú otáčky v rantly
meriam otáčky motora nastavím si rantel Low a High pozerám sa či sú vlimitoch ak OK tak výstupné rele ostáva nezmenené motor sa môže točiť
následne ne meriam teplotu zistím si že ak napr motor beží 10 min tak jeho teplota je 35°C tak nastavím ako bol preklopenia na 40°C lebo motor nemeží nikdy dlhšie ako 5 min
no a teraz poruchový stav:
digitálny vstup vyhodnotí že na svorkách je 230 V ale otáčky sú mimo rante /napr.motor sa nevie roztočit a je jedno či je to rozbehový kondenzátor alebo ložisko či vinutie.../
l tak z toho vyhodnotí poruchu a relé sa preklopí a tým sa motor odopne
niečo takéto by som potreboval
Napsal: 29 dub 2025, 11:24
od samec
Vyber si motorový spúšťač podľa nominálneho prúdu motora a kolečkom nastav trošku viac.
https://www.elmit.sk/spustace-motora/st ... cbdMYASvGo
Pre jednofázový motor zapoj všetky tri kontakty do série.

Napsal: 29 dub 2025, 11:53
od jano101
to je pomalé a neviem aký prud je rozbehový vs keď sa nevie rozbehnúť
otáčkomer dá info okamžite
Napsal: 29 dub 2025, 13:25
od samec
Jak pomalé? Veď kilo medi sa neroztopí hneď v sekunde. Rozbehový prúd je 5 až 10 krát väčší oproti normálnemu.
Prúd, keď sa nevie rozbehnúť, je taký istý, ako rozbehový, len trvá dlhšie.
Napsal: 29 dub 2025, 13:45
od BOBOBO
Prodává se , ne laciný , řídící modul , který kontroluje účiník a dle toho reaguje . Je to pod Signou ?
Nyní koukám , že to není strašné :
https://www.hobynaradi.cz/tlakovy-spina ... t-mar-pol/
Napsal: 30 dub 2025, 19:11
od PabloX
V robote sme viac krát použili toto
https://www.distrelec.sk/sk/cos-phi-mon ... p/13754785 s prúdovým trafom je možné monitorovať aj výkonnejšie motory (máme ho na 15kW čerpadle). Pri správnom nastavení vypne pri chode bez vody.
Napsal: 30 dub 2025, 20:58
od jano101
akože 155€

sranduješ nie:D!!!!!
Napsal: 30 dub 2025, 22:21
od workhard
Jo, to víš, to je do průmyslu, tam jsou jiné ceny.
Napsal: 01 kvě 2025, 10:07
od hajeklubos
Vážení přestaňte blbnout s těžkou elektronikou. Jenom si koledujete, že budete blbnout v -20st někde u čerpadla. Je to v jednoduchosti. V případě,že bych nechtěl, nebo nemohl, řešit kontrolu voda ve studni je/není tak jednoduchý způsob je to oříznout časově. Zjistím jak dlouho trvá vypnutí tlakového spínače při vyšší spotřebě, třeba zalévání. Trochu nad tento čas nastavím časové relé. Tlakový spínač během( třeba zalévání) spíná a rozpíná, tím časuje relé, které nesmí sepnout. Vše nad tento čas znamená stop a musíš to resetovat ručně. (vypnout a zapnout hl jistič)Není to dokonalé ale jednoduché jako facka a funguje nám to přes 10let na chalupě. Změřit proud čerpadla těsně před vypnutím tlak spínače a na tuto hodnotu nastavit dnes se tomu říká motorový spouštěč je jasné. Mam namalovaný jenom takový náčrt, který postačuje.
Luboš
Napsal: 01 kvě 2025, 11:02
od BOBOBO
Nesmysl , potřebuji čerpat i když tam nejsem a když je málo vody , musím čerpat stále do dna . A musí to být automat . Naopak jsem velmi rád , že takoví hlídači existují .
Napsal: 01 kvě 2025, 12:11
od PabloX
jano101 píše:akože 155€

sranduješ nie:D!!!!!
Nesrandujem, dal som sem príklad toho čo mám vyskúšané. Možno to tu bude niekto v budúcnosti hľadať a bude riešiť ochranu čerpadla za pár tisíc eur.
Napsal: 01 kvě 2025, 20:49
od bum
Používám již více jak patnáct let bez problémů a k plné spokojenosti podobné zapojení co je popsáno výše s časovým relé co jsem si kdysi navrhnul. Pro inspiraci je zapojení na webu, včetně dalšího zapojení s PICAXE.
Napsal: 03 kvě 2025, 17:15
od hajeklubos
Bylo by vhodnější časové relé používat v režimu zpožděného odpadu a použitím spínacího kontaktu 15-18. Zde nastavení „ b „ Tak by relé kontrolovalo zároveň samo sebe. Zatím dodržuji zásadu, když něco funguje, nerejpej se v tom. Navíc na relé vidím jak časuje tak to zatím neřeším.
Luboš
Napsal: 03 kvě 2025, 19:13
od Behemot
Elko má přímo vypínač co nespouští když není voda, do vrtu, tak do studně stačí hladinovej spínač, ne?
Napsal: 03 kvě 2025, 19:24
od BOBOBO
Ne s tímto hlídáním můžeš mít studnu u souseda a je to zařízení jen u pumpy . Žádné další dráty .