Stránka 1 z 2

Hlavni jistič přídavné vodiče

Napsal: 04 kvě 2025, 09:06
od bu2520
Na popud čezu jsem byl nucen vyměnit hlavní jistič (prý není čitelná jeho hodnota) byl to ještě starý bakelitový jistič kde se nedalo přečíst A. Při výměně jsem narazil na to že na přívodu je šestka na odchodu čtyřka průměr měď, ale na jedné fázi je na vstupu i na výstupu připojená ještě jednička drát která vede někam. Nevíte k čemu to slouží? Navíc u starého bakeliťáku byla ta jednička pod šroubkek u nového jističe je v jedné svorkovnici s větším průřezem, což si nejsem jist jestli normy dovolují a kontakt bude bezpečný.

Napsal: 04 kvě 2025, 09:33
od vasekpetr1
Když je to na přívodu, tak příprava na HDO?:wink:
Pokud ne, tak černý odběr? :D
Stejně na to budeš potřebovat revizi, tak hledej, kam to vede, protože pokud je to na přívodu, tak je to neměřená část a to ti ČEZ nepřipojí.
Příprava na HDO by měla mít u elměru svůj vlastní jistič nízké hodnoty.
Schema.
Čerpáno odsud.

Napsal: 04 kvě 2025, 09:53
od feliz_navidad
bu2520 píše:Navíc u starého bakeliťáku byla ta jednička pod šroubkek u nového jističe je v jedné svorkovnici s větším průřezem, což si nejsem jist jestli normy dovolují a kontakt bude bezpečný.
Vždy je rozhodující, co uvádí výrobce v dokumentaci k jističi. Nevím o tom, že by některý povoloval použití 2 vodičů s různým průřezem.

Napsal: 04 kvě 2025, 10:27
od Celeron
Součastný ČEZem schválený jističe do elektroměráku mají krom svorky na drát taky šlic pod hlavami šroubků pro propojovací lištu.https://www.realelektro.cz/pripojovaci- ... 390-p-1724 Je to sice pro průřez 6-25mm² ale místní výrobce MSP to v elektroměrákách na odpíchnutí pro HDO používá. Zítra se ti můžu zeptat jak to dělá.

Napsal: 04 kvě 2025, 10:33
od vasekpetr1
Pokud je to skutečně propoj na přívod pro jistič pro HDO, tak ho udělej také "černou nebo hnědou šestkou" a máš vystaráno :wink: .

Napsal: 04 kvě 2025, 10:37
od Achab
Odbočka přívodu - jistič sazbového spínače (požadavek ČEZ 2 - 6B / 10kA, EG.D do 2B)
Odbočka vývodu - elektroměr, fáze ovládání tarifu

Pokud jsou oba jističe modulové a vedle sebe, na přívodu je vhodné použít propojku (např. Eaton EVG-1PHAS/2MODUL), nebo odřezek delší lišty.
Vývod lze odbočit přídavnou svorkou, jak uvedl Celeron. Ale přímé připojení je k vidění docela často. Slabší vodič se "otupluje" (1-2× přehne), aby spolehlivě držel. Aspoň u stávajících starších ER to zatím nikomu nevadilo.

Napsal: 04 kvě 2025, 11:03
od ransom
Jističe LTN mají nahoře i dole dvojitou svorku. Do větší díry vodič až do 25mm², do menší (blíž k základně) až 6mm². Není problém, je to asi nejlepší volba.
Jinak se dá tenký vodič obtočit kolem silného.

Napsal: 04 kvě 2025, 11:11
od vasekpetr1
Hlavně u přívodního jističe pamatovat na zkratovou odolnost 10kA s charakterisitikou B :wink: .
Například:

Napsal: 04 kvě 2025, 11:23
od Celeron
Ransome a to ti to projde revizí? Ta menší díra na LTN je přeci na propojovací "hrábě" https://eshop.elkov.cz/products/propojo ... -210-10-3f Můj revizák mě říkal, že se tam drát cpát nesmí, protože ani jeden kontakt není do žlábku a tudíž není splněná podmínka vícenásobnýho dotyku drátu s kontaktem jističe. A ještě něco říkal o poměru průřezů. Má to ze školení výrobce, prý něco s odtečením mědi. Jak jsem nakoupil, tak prodávám.
Ale je to nějaký divný, Eaton a Schracky mají pevnou a pohyblivou část svorek taky jen rovný. Ale ty mají propojovací lišty pod hlavičkama šroubů.

Napsal: 04 kvě 2025, 14:28
od Hape
V katalogu modulárních přístrojů MINIA (vydání 09/2024) fy. OEZ, je na stránce č. 22 tabulka s možnými kombinacemi průřezů vodičů a přední/zadní svorky jističů LTN. Kdyby nebylo možné použít pro vodiče obou svorek (přední a zadní současně), tak by to snad v katalogu výrobce neuváděl. Školitel revizáka by nejspíš sám potřeboval školení.

Napsal: 04 kvě 2025, 14:41
od ransom
Celeron: Hape odpověděl za mě. Vyrábějí to tak i autorizovaní výrobci elektroměrových rozvaděčů. U nás třeba Flek v Rychnovku.
(Myslím, že elektroměrových rozvaděčů už jsem namontoval docela dost. Poslední cca před týdnem.)

Vasekpetr: Ne jenom zkratovka, ale i další vlastnosti, třeba plombovací otvory. Distributoři mají myslím jmenovité seznamy schválených typů jističů, jiné se použít nemohou.

Napsal: 04 kvě 2025, 14:56
od vasekpetr1
Dík za doplnění, já chtěl hlavně upozornit na to, že někdo si vítězně osadí jistič se zkratovkou 6kA a pak se diví, že mu to nechcou rozvoďáci zaplombovat :wink:
Prostě je dobré, si ty připojovací podmínky ČEZu přečíst.

Napsal: 04 kvě 2025, 16:26
od bu2520
díky všem za osvětlení

Napsal: 04 kvě 2025, 16:52
od Celeron
ransom píše:Celeron: Hape odpověděl za mě. Vyrábějí to tak i autorizovaní výrobci elektroměrových rozvaděčů.
Tak to budu muset svýho revizáka proškolit. :D Ale nesmím moc zhurta, aby mě to na něčem zase nevrátil.

Napsal: 04 kvě 2025, 17:09
od vasekpetr1
Jen ještě drobně opravím Hapeho, že uváděná tabulka připojovaných vodičů v katalogu OEZ Minia pro jističe LTN je na stránce B14 dole :wink: . (Jestli jsem se dobře díval).