Stránka 1 z 2

UPS ke krbovým kamnům

Napsal: 16 kvě 2025, 11:35
od rvx73
Zdravím, pořídil jsem si starší domek, kde jsou instalovaná krbová kamna MBS SD Vulkan, s výměníkem. Cirkulace topné vody je čerpadlem Ferro TYP-25-40-180, s příkonem 65W. Chtěl bych k tomu pořídit záložní zdroj, pro případ výpadku el. energie (fotovoltaiku zatím neplánuji). Máte někdo zkušenost s výrobky ELSTON ? Případně jakou watáž zvolit? Mělo by to dávat sinus. Jako záložní zdroj k tomu plánuju připojit autobaterii 100Ah (aby byla možnost topit, kdyby třeba v zimě jeden den nešel proud) Uvítám jakékoliv další zkušenosti v tomto směru. Předem díky. rvx

Napsal: 16 kvě 2025, 11:43
od MiroH
Ahoj,
tu máš celú teóriu o tom.
https://www.krby-tuma.sk/krbove-materia ... ps-ku-krbu

Napsal: 16 kvě 2025, 12:34
od Zaky
Zásadně záleží, jestli radši investovat do sinusového záložního zdoje, nebo vyměnit čerpadlo za elektronické s vestavěným střídačem. Takové čerpadlo je sice dražší, ale plynule regulovatelné a může běžet z jakékoli UPS, protože první, co se s napájecím napětím v čerpadle udělá, je že se usměrní a vyfiltruje. Takže takové čerpado by klidně mohlo běžet z měniče s DC výstupem, který bude mít vždy lepší účinnost, než cokoli, co má na výstupu ještě střídač.

Napsal: 16 kvě 2025, 15:32
od rvx73
to čerpadlo je dva roky staré a úplně se mi ho nechce vyhazovat ... ale dík za názor, určitě je to tak jak píšeš

Napsal: 16 kvě 2025, 15:51
od decmen
Mám už přes 15 let krbovky Karelie s výměníkem , čerpadlo Grundfos asi 75W, náhradní zdroj je tuším max. 600W , baterie olovo 45 Ah. Ten zdroj s měničem si značku fakt nepamatuju, je docela velkej, odhadem 30x15x10 cm a stál tehdy asi 3 kKč.
První přestal měnit asi po roce, tak mi ho v záruce vyměnili a od té doby o něm nevím. Pokud jde síť, tak se dobíjí a udržuje aku, při výpadku hned přepne na aku. že by to byl čistej símus si iluze nedělám, škopkem jsem na to nekoukal, ale čerpadlo jede.

Napsal: 16 kvě 2025, 15:59
od HF_Tech
Můžeš zkusit MHPower WPU-300-12, UPS, 300W, čistý sinus, 12V
Cena celkem OK, s kvalitou se docela zlepšují.

Napsal: 16 kvě 2025, 16:42
od Ivan_01
a určite sa vyhni výrobkom VoltPolska. Cena je síce ok, ale kvalita je viac než biedna

Napsal: 16 kvě 2025, 19:18
od vicious
Záložný zdroj vyberaj s výstupom "čistý sinus" a rátaj s rozbehovým prúdom (odhadom 5-násobok menovitého prúdu). Na doma pre náš Grundfos som vybral 500W menič - funguje OK.

Napsal: 16 kvě 2025, 20:35
od rvx73
díky za tip na ten MHPower, vypadá vcelku sympaticky a lze ho namontovat na zeď, což určitě uvítám.

Dělaji se i nějaká pouzdra/boxy na zeď pro ty gelové aku?

Napsal: 17 kvě 2025, 17:42
od rezis
Ivan_01 píše:a určite sa vyhni výrobkom VoltPolska. Cena je síce ok, ale kvalita je viac než biedna
Nevím s čím jsi se od nich potkal. Měl jsme tu čest s MPPT měničem a nějakým záložním zdrojem. A oboje vypadalo i uvnitř velice slušně, včetně chlazení a ochran.

Napsal: 17 kvě 2025, 20:43
od Ivan_01
záložný zdroj k obehovke, tri krát reklamovaný stále kvôli inej závade, aspoň vrátili peniaze a menič čo išiel asi 20 sekúnd, reklamácia neuznaná, vnútro zagrcané tavným lepidlom, atď. toto bolo pár rokov dozadu, možno sa už polepšili.. Ale sú aj iné, lepšie značky.

Napsal: 17 kvě 2025, 22:12
od rezis
Asi 14 dní staré. Za mě hodně hezké. Majitel trošku přešvihl vstupní rozsah (asi tak o 300V)

Napsal: 13 čer 2025, 11:48
od Behemot
Akundulátor(y) určitě dat SLA pro staniční použití, žádný autoakundy. Mám kdyžtak množství 18Ah rejží z demontu, jsou sice letitý, ale vnitřní odpor je překvapivě hooodně slušnej. Akorát je potřeba jednou za čas utřít vlhkým hadříkem kolem pólů, dementi neumijou kloudně pokovit ty měděný destičky co používají jako póly, takže to bobtná a tím pokovem vzlíná kyselina. Ale tak co chtít vod levnýho kšuntu, já se tomu vyhebám a dávám kvalitní aku, né jak dodavateli zařízení za miliony co tam narvou šit za cenu toho nejlepšího, hlavně tydle zakázky do eráru :roll:

Napsal: 14 čer 2025, 00:53
od Hape
rvx73 píše:. . . aby byla možnost topit, kdyby třeba v zimě jeden den nešel proud . . .
Obávám se, že takové zimy, aby nešel celý den proud, nebo aby se nedalo vydržet jeden den bez topení, už asi nebudou.
U nás není o výpadky EE úplně nouze. Zplynovací kotel na kusové dřevo a topný okruh máme závislý na EE a také jsem uvažoval o pořízení UPS do kotelny, ale za 15 let jsem zálohu napájení nepotřeboval. Ani když u nás v bouřce spadnul na VN vedení strom (stalo se už dvakrát), tak oprava netrvala moc dlouho.

Napsal: 17 úno 2026, 16:19
od PetrTT
Zdravím,vlastní nepozorností při nákupu jsem si vytvořil problémy.Zakoupil jsem si tento záložní zdroj
https://www.tipa.eu/cz/zdroj-zalozni-ke ... /d-194547/
a ten má doporučený akumulátor více jak 50Ah.Sám jsem zakoupil tento
https://www.tipa.eu/cz/baterie-olovena- ... 6/d-85019/
a po 27 měsících je po něm.Při dotazu u prodejce jsem dostal tuto odpověď

...baterie 12Ah má výrobcem povolený nabíjecí proud max. 3,6 A, zatímco zdroj může nabíjet až 10 A a je určen pro baterie 50–200 Ah.
Pro 12Ah baterii je takový proud příliš vysoký a mohl výrazně zkrátit její životnost.
V tomto případě je velmi pravděpodobné, že kombinace se zdrojem nebyla vhodná a životnost 27 měsíců tomu odpovídá....

takže moje chyba.Lze něčím nějak omezit maximální proud do akumulátoru(mezi zdroj a aku),abych mohl opět použít malý akumulátor 12Ah.Větší opravdu nepotřebuji.S naším čerpadlem,dokáže fungovat cca 45 minut,což nám bohatě stačí aby krbová kamna bezpečně dohořela.
Děkuji za rady.