Odvod kondenzátu z klimy

Napsal: 01 črc 2025, 21:27
od lewel
Zdravím,

uvědomuji si, že toto téma není zrovna elektro, ale souvisí to s klimatizací, tak snad mě tu s tím nikdo nevyhodí.

Jde mi o odvod kondenzátu z vnitřní jednotky klimatizace. Předtím, než jsem si nechal klimu nainstalovat, tak jsem počítal s vytvořením sifonu "smyčkou" z odvodové hadice. Nicméně technici z firmy, která mi ji instalovala, mě upozornili na to, že tohle řešení není dobré a že nefunguje! Když jsem se jich ptal, proč to nefunguje, tak to ale nebyli dost dobře schopní vysvětlit. Prostě tvrdili, že to nejde a že ta voda se dostane zpátky nahoru do jednotky a bude to dělat neplechu.

Myslím si, že tohle tvrzení by asi mohlo svým způsobem trochu dávat smysl, pokud by se hadice se smyčkou připojila přímo do odpadu, ale stejně si to pořád nedokážu představit, proč by to tam prostě nemělo odkapávat a jak bys se ta voda mohla dostat zpátky 2 metry nad úroveň hladiny v hadici. Pokud by to ale člověk připojil na sifon umyvadla (ať už hadicí lehce prověšenou, kde by zůstávalo trochu vody, a nebo hezky se sklonem po celé délce), tak by snad neměl být problém, ne?

Mohl by mi to, prosím, někdo zkušený osvětlit?

Napsal: 01 črc 2025, 21:33
od BOBOBO
Jo , měl jsem s tím v automobilce martýrium . Zde jde o to , že se do kondenzátu dostává prach a dělá bláto . V průmyslu jistě . To bylo A . Potom zase udělali odpad Cu trubkou a ta zarostla i solemi , to bylo B . Další problém byl v tom , že odpad byl čerpadlem a klima byla u kuchyně . No a čerpadlo prostě nestačilo . Takže i odpad doma mám jen skrz stěnu a tam to kape do pryč to bylo C . Pak jsem měl dlouhý odpad za 40ky PP a i ten se časem zabetonoval . To bylo D . Rozebral jsem vedení asi 15m a trubky vyplachoval do kbelíku . Jaké bylo mé překvapení , když na dně byla Sahara . To jsou reálie . Nikdo mne to neučil , vše jsem si vyžral .

Napsal: 01 črc 2025, 21:49
od BOBOBO
Nejvíc mne s r a ly stropní jednotky v kanclech . Problémy se vším . S čerpadly , zdroji , odpady , větráky atp ..... ty de b ilové odvedly kondenz PPRkem 20 ze tří kanceláří za sebou a vyvedly odpad za sádroš . To byla chuťovka . Dodělávala soukrfirma , což je v korporátu na hlavu . Každej blbec si tam může objednat co chce . Přívod proudu snad 100m po hale . Nemáš šanci najít . Ty odpady se ucpaly a tak jsem musel ta vedení odpadu rozřezat a postupně profoukat . Do sádroše jsem dělal zkušebně otvory , kam to vede . No radost . Proto odpadní potrubí co nejjednoduší a neschovávat .

Napsal: 01 črc 2025, 21:52
od BOBOBO
A úplně mne zabily , když jsem měl dělat odpady na montáži u kantýny . Tam borci odvedli kondenzát elektroinstalačními trubkami asi 16ky a spoje jen nastrčili . Bych je tenkrát zabil .

Napsal: 01 črc 2025, 22:18
od doktor365
lewel píše:Předtím, než jsem si nechal klimu nainstalovat, tak jsem počítal s vytvořením sifonu "smyčkou"
https://www.dobraklima.cz/sifon-proti-p ... G4EGtYvK46

Napsal: 03 črc 2025, 11:27
od lewel
Děkuji za odpovědi!

Rozumím tomu správně, že tedy jediný problém je potenciální ucpání trubky / hadice?

Oni říkali něco o podtlaku a že to nebude odtékat a podobně...

:?:

Napsal: 03 črc 2025, 12:13
od HF_Tech
V té klimě může vznikat na odtoku podtlak a pak to i přes jednoduchý sifon může nasávat smrady z kanalizace pokud je to napojeno přímo do potrubí.
Matně si pamatuju, že se to ve fabrice řešilo na klimě pro čisté prostory, ale nevím jak to dopadlo. Pokud ta trubka jen někde volně kape do dřezu nabo kanálu, tak není problém.

Napsal: 03 črc 2025, 13:01
od BOBOBO
Rozumíš tomu dobře , de b i ly co něco slyšeli neposlouchej . Naopak jsem měl problémy , když se přiucpaly výduchy a vznikl tam přetlak . Dokonce jse nakláněl celé jednotky na stranu odpadu . Když to budeš kontrolovat , dej si sifon . Na celkovou fci rostlináře to nemá vliv .

Napsal: 03 črc 2025, 13:08
od Hape
Sifony pro okapávající kondenzát: https://www.alcadrain.cz/sifony/sifony- ... -kondenzat

Napsal: 03 črc 2025, 19:44
od Celeron
Já si zase užil s těma vrapovejma krkačkama odvodu kondenzátu u Daikinu Siesta. I když jdou po spádu jen asi metr skrz zeď, a volně kapou, tak najednou koukám, že pod splitkou louže. V ohybu hned za žlábkem byla úplně ucpaná blátem.
U druhý, co teče na střechu, se něco zabydlelo na zimu a úplně trubku zacpalo, asi při třetím zapnutí chlazení taky přetekla.
Povařil jsem to z plastový roury na vodu.

Napsal: 03 črc 2025, 23:01
od BOBOBO
Klasika blbosti . Prostě tam vzniká prachové bláto . A jelikož je většinu roku sucho , tak klasicky přischne a přijde další bláto ............. tak skončí i sifon .