Sinclair klima + chyba H3
Napsal: 02 črc 2025, 18:48
od DedVseved
Klima už má asi 13 let a dva dny se při zapnutí na displeji objevuje chyba H3, což by měla být ochrana kompresoru při přetížení. Potom zmizne a klima najede, kdy včera jela vkuse do večera a dnes jede bez problému zatím taky.
Mohlo by být málo chladiva nebo přidřený kompresor a to nejmenší by byl divný rozběhový kondenzátor, pokud tam nějaký je. Budu na to mít čas až o víkendu, protože nyní se doma vychlazuje má drahá polovička.
Volal jsem třem chlaďařským firmám a všichni se mi vysmáli, že nejdřív po prázdninách. Zkusím připojit měřák spotřeby a možná bude odběr vyšší, ale z toho zase neurčím, jestli je málo chladiva nebo problém s kompresorem.
Oni asi podle množství chladiva dokáží odhadnout problém s kompresorem, že?
Kdybych tušil, že chcípá kompresor, tak bych si koupil novou a nainstaloval sám. Nějaké základní vyvakuování bych snad zvládl a stačí mi metr trubek, takže i přednaplněného chladiva by mělo být dost.
Napsal: 02 črc 2025, 19:18
od p32
Moc to teoretizuješ, je to jenom klima.
Napsal: 02 črc 2025, 19:57
od DedVseved
Nechci se dočkat, abych se přehřál a musel za každou cenu všude psát bláboly.
Napsal: 02 črc 2025, 20:09
od EKKAR
Obvykle to je úbytek chladiva spojenej se stárnutím a(nebo) úbytkem oleje v kompresoru. V autě mi servis vždycky chladivo kompletně vyvakuuje, zváží zbytek, nastříkne čerstvou dávku oleje a doplní předepsanou váhu chladiva. Domácí klima až na velikost a asi i druh chladiva o moc víc odlišná nebude.
Napsal: 02 črc 2025, 20:14
od DedVseved
Jenže v autě je při úniku chladiva většinou problém s guferem, které je na hřídeli pro kompresor.
Napsal: 02 črc 2025, 20:25
od EKKAR
Viděl jsem bytovou klimu se zapouzdřeným kompresorem, jako mají ledničky, i klimu s kompresorem poháněným motorem a řemenem zvenku - ta byla podstatně výkonnější. Záleží na tom, co si kdo koupil.
Napsal: 02 črc 2025, 20:26
od rnbw
Na unik chladiva tam je predsa tlakovy spinac, hodilo by to inu chybu.
P.S. Sinclair je preznaceny cinsky Gree.
Chyba H3 sa vyhodnocuje podla odporu na svorke OVC-COMP. Mal by tam byt menej ako 1Ω. Asi tam je pripojena rozpinacia teplotna poistka?
Napsal: 02 črc 2025, 21:24
od DedVseved
Ano, únik nebo nedostatek chladiva by měla být chyba F0, ale někde píšou, že to neplatí pro zařízení do domácností. Jak to o víkendu rozeberu, tak tu svorku zkusím najít.
Mírně se to přiklání k tomu, že je divný kompresor.
Ta klima najela ročně možná kolem 30-40 dnů a přibližně 8-12 hodin za den, tak by mohla mít najeto cca 3500 hodin. Vůbec netuším, jestli to už je nějaká hranice živostnosti a mám uvažovat o nějakém servisu.
Napsal: 02 črc 2025, 22:01
od doktor365
DedVseved píše:
Ta klima najela ročně možná kolem 30-40 dnů a přibližně 8-12 hodin za den
Máme v práci také Sinclair, běží u serveru nonstop už deset let. Zatím bez problémů.
Napsal: 03 črc 2025, 07:21
od DedVseved
Vidíš, v práci jsem to konzultoval a tam také vzpomenuli klimu v serverovně. První Toshiba se asi po 12 letech měnila, ale ta jela také nonstop. Nyní je tam asi 9 let LG.
Než jsem vyrazil z domu, tak jsem připojil měřák a na udržovacích 25°C to žere stále cca 440W. Při zapnutí se tentokrát H3 neobjevila.
Díval jsem se na venkovní jednotku a na trubkách je prasklá izolace od UV a začíná se drolit. Kolem 11 hodiny by na to už mělo svítit slunko, tak jestli se ten 25cm kousek trubek nahřeje, tak by se kompresor mohl při zapnutí víc namáhat. Dnes koupím nějakou izolaci na trubky a večer to zaizoluji.
Napsal: 03 črc 2025, 07:48
od doktor365
DedVseved píše: na trubkách je prasklá izolace od UV a začíná se drolit.
No ta bílé co se standartně dává se časem rozpadne. Já ještě omotám trubky hliníkovou páskou ,přes tu izolaci.
Napsal: 03 črc 2025, 14:22
od DedVseved
Je to ta bílá izolace, co se rozpadá. Koupil jsem nějakou synteticko-kaučukovou izolaci na trubky a dle tvé rady jsem přibral i tu hliníkovou pásku.
Napsal: 03 črc 2025, 17:50
od tal
Pokud normálně chladí jako před roky tak chladivo je ok ,opadané trubky nemají vliv ,kompresor to co píšeš je skoro jako nový,má tepelnou ochranu pokud je přetížen nebo jiná závada bude se odpojovat ,pokud běží celý den tak je ok ,tak už jen ten start to znamená kondenzátor nebo rozběhové relé u některých klim je zapojeno obojí ,ještě to muže ovlivit pokles napětí vlivem nějakého vadného spoje a nebo vadný zdroj pro napájení elektroniky .
Napsal: 03 črc 2025, 22:51
od BOBOBO
Nazdar radilové , co znamená název invertor ? U nové sestavy je chladiva na 20m . I na část chladiva běží a nemáte ponětí . A další kravina . Je vidět , že netušíte . Je i MINIMÁLNÍ délka trubek ..............
Napsal: 04 črc 2025, 17:47
od kejki
Na část chladiva chladí, ale netopí.