Stránka 1 z 2

elektro revize malého napětí

Napsal: 06 srp 2025, 19:48
od mi-ro
V jedné firmě revizák při revizi elektro vyřadil napáječ 12V z důvodu poškozené koncovky na výstupu kabelu 12V. Má na to právo?

Napsal: 06 srp 2025, 20:05
od EKKAR
Má. On totiž posuzuje celkovej stav spotřebiče, nejenom izolační bezpečnost kvůli dotykovýmu napětí a oddělení od sítě 230V. Pokud by došlo kvůli tý poškozený koncovce k požáru, šla by škoda za ním, i když to bude na straně malýho bezpečnýho napětí.

Napsal: 06 srp 2025, 21:16
od p32
Ano, je to zařízení na 230 V a jako takové musí být celé v pořádku a je celkem jedno, kolik je výstupní napětí. Jakkoliv poškozené neprojde revizí.
A není to revize malého napětí, jestli myslíš to malé napětí, že je 12V.

Napsal: 06 srp 2025, 22:46
od EKKAR
V bejvalým jobu takhle revizák nařídil vyhodit radiomagneťák = jezefčík, kterej používala direktorova sekretářka jako hudební kulisu, když si na něm pouštěla "rááááádyjo" (nebudu jmenovat, každej pozná). Důvod? Měl bůhvíkým vylomený dvířka kazetový šachty, který snaživá slepice přelepila izolepou. V protokolu o vyřazení spotřebiče byl důvod "havarijní stav pohyblivých dvířek skříně přístroje" - a bylo jedno, že se to jako kazeťák nikdy nepoužívalo ...

Napsal: 07 srp 2025, 07:33
od DukeNuke
Jednou z věcí, kterou je povinen kontrolovat je vizuální prohlídka. Pokud je zařízení poškozeno, je to důvod k vyřazení. Nicméně i takové zařízení lze opravit, a to i firemním elektrikářem. Poškozený konektor vymění, musí k tomu napsat prohlášení o shodě s původním výrobkem a protokol o měření. To bude součástí karty přístroje. V ideálním případě by při zjištění poškození toto mělo být nahlášeno a konektor vyměněn ihned po zjištění závady. Pak už je to na tom, zda si toho revizák všimne - většinou ne.

Napsal: 07 srp 2025, 07:45
od mi-ro
Tak oprava- výměna koncovky není problém. Jenže shoda? Ta původní byla lisovaná, po opravě bude pájená.

Napsal: 07 srp 2025, 11:06
od jardafiala
Takovejch komedijí kvůli blbostem, s takovou ten socialismus, aj čo to táram, kapitalsmus nevybudujem.

Napsal: 07 srp 2025, 11:46
od Lukas-Peca
Pokud by to byl zdroj FELV, tak to může být nebezpečné, i když je tam 12 V.

Napsal: 07 srp 2025, 16:09
od tarantule
Nechápu, proč dělat revize elektro na spotřebiče?

Napsal: 07 srp 2025, 16:47
od EKKAR
Protože když to máš jako inventář v podniku, revizi to mít musí už jenom třeba kvůli pojistce pro případ požáru. Všecko, i když to koupíš v krámě. Nejenom elektrický nářadí, ale i "bílá technika" někam do sekretariátu nebo kuchyňky = lednička, mikrovlnka, konvice, nějakej vařič nebo i to rádio. A z pozice podniku pak musí vedení vyžadovat, aby jeho zaměstnanci na svejch pracovištích nepoužívali žádnou jinou techniku kromě tý podnikový respektive podnikovým revizákem schválený - včetně třeba blbejch nabíječek na šmatlofouny - a i když udržet takovou kázeň asi nejde, hodně podniků to ale v ustanoveních pro pracoviště má, ale potichu to toleruje.

Napsal: 07 srp 2025, 17:56
od dvorak
Revizi také podléhají mimochodem i prodlužovací kabely, revizáci často operují tím, že se jedná o spotřebič držený v ruce , kde je revizní lhůta kratší. Myslí tím zřejmě jeho případné připojení např. na ruční vrtačku a pod.
Také si vzpomínám, že hrubá závada by např.l zamotaný přívodní kabel k radiu.

Napsal: 07 srp 2025, 19:10
od monterjirka
Pokud je to na pracovišti, zákon 309/2006 (v podstatě dodatek k Zákoníku práce) požaduje aby spotřebiče byly servisované, revidované...

Napětí - dříve se revize vztahovala na zařízení s vyšším napětím než 50V. Dnes se nám objevuje požadavek i u zařízení s menším napětím, pokud mohou dodat výkon vyšší než 80W. To se počítá jako výkon postačující k zapálení...

A když bude chtít RT zažít "velkou kritiku", může třeba jako závadu napsat, že napáječ od notebooku je pod silnou vrstvou papírových dokumentů a hrozí přehřátí napáječe, zapálení...

Vždycky by to mělo být spíše o rozumné domluvě než o jednání hraničícím s buzerací

Napsal: 07 srp 2025, 19:43
od rnbw
Na zapalenie je omnoho lepsia li-ion bateria v nejakom cinskom smejde. Napr. sa doviezt na elektrickej kolobezke a v praci nabijat.

Napsal: 07 srp 2025, 22:58
od Kvicala_r
Při posledním školení nám revizák potvrdil, jaký šmejd jsou teď prodlužky. Při revizi v jednom podniku jich pár vyřadil a tak mu chystali rovnou nové do foroty na kontrolu. Musel i z nich vyřadit, neboť neprošly na spojitost PE!
Sám sem hledal nějakou prodlužku 3m v černé barvě s trojpsem a je problém najít cokoliv alespoň 1,5mm². Většina je dnes Emos navíc 1mm² :puke:

S tím zapálením nemusí být ten šmejd ani čínský. Většina uživatelů ve fabrice DELL laptop z dokiny snad ani nikdy nevytáhla. Po jednom víkendu našli na stole (nejspíš lamino) ohořený flek. Naštěstí to bylo samozhášivé a ani požárka nestačila detekovat. Já v nabíječce nenechám bez dohledu ani mobil, natož něco většího.

Napsal: 08 srp 2025, 06:20
od ransom
U trojžílových flexošňůr je často zábava i s prohozením barev fáze a nuláku.