Stránka 1 z 1

Pec Meva Relax problém so štartom

Napsal: 02 zář 2025, 09:36
od hanz
Zdravím Vás priatela.
Mám problém s ohrievačom ( pecou ) Meva relax. Mám ho už asi 5 rokov na občasné prikurovanie.
Keď som ích tento rok šiel odskúšať bolo všetko v poriadku a bez problémov nabehli.
Veľmi rýchlo ale došiel plyn, tak som bombu naplnil ako vždy na auto pumpe LPG.
Po zapojení do pece ale problém so štartom. Plameň na večnom plamienku sa zapáli, ale hneď zhasne.
Horí len na tej keramike a po uvolnení toho kolieska samozrejme zhasne.
Keď to takto zopakujem možno aj 20x, nakoniec sa to podarí a pec kúri normálne.
Zvádza ma, akoby bol vysoký tlak.
No ale je tam predsa regulátor a nakoniec to predsa rozchodím, takže tam asi problém nebude.
Plynom to tiež asi nebude lebo berem z toho istého zdroja a nakoniec to chytí a beží ako má.
Vie mi niekto poradiť kde môže byť problém.
Za všetky rady vopred ďakujem Jano.

Napsal: 02 zář 2025, 10:37
od Zaky
Nefunguje správně termopojistka proti zhasnutí. Buď je termočlánek spálený, nebo jen mimo plamen, případně mohou být znečištěné dosedací plochy elektromagnetu ve ventilu. Pak je tam asi taky pojistka oxystop, předpokládám, že ta také při překročení koncentrace CO přeruší obvod termočlánku. Jak ta funguje, netuším, měla by ale být ve správně větraném prostoru určitě dokonale sepnutá. Měl by to řešit odborník, je to plynové zařízení.

Napsal: 03 zář 2025, 12:23
od hanz
Ďakujem za fundovanú odpoveď a nasmerovanie k riešeniu problému.
S pozdravom jano.