Stránka 1 z 1
modul průtoku proudu
Napsal: 08 zář 2025, 14:46
od tegrub
Zdravím všechny a mám takový dotaz. Existuje časový třífázový modul/rele/,kde se dá ručně nastavit čas průtoku proudu? Situace: proud protéká třemi fázemi např.3min a pak již neteče. To se po určité době opakuje.Když překročí tuto protékající dobu třeba o 1min./celková doba průtoku 4 min./ aby pak modul proud vypnul. Pokud nepřekročí,aby byl stále zapnutý.Já jsem nic takového neobjevil.Děkuji.
Napsal: 08 zář 2025, 14:50
od EKKAR
Časovač + SSR/stykač ??? Případně tohle řízený s nějakým chytrým čipem, který bude měřit čas od počátku zapnutí a po nastaveným čase proud nuceně přeruší? To z bloků průmyslový automatizace postavit nejde?
Napsal: 08 zář 2025, 15:15
od Milan_F
Elko proudový rele + časový rele.
Napsal: 08 zář 2025, 15:58
od dj_Paul
stejný bazmek mám v některých strojích, !Logo + proudový trafo s výstupem 0-10v. Pak to posílám přes Modbus do dalšího řízení. To je ale řešení za desítku.
Mě to z popisu vychází na ochranu čerpadla, to je trochu s kanónem na vrabce.
s tím Elkem jsem taky laboroval, ale překážkou byla poměrně velká nepřesnost prahové hodnoty, mám dojem že tam je 25%. S tím logem si nastavím přesně to co potřebuju.
Napsal: 08 zář 2025, 17:29
od samec
niečo také
https://www.morssmitt.com/products/4008 ... heck-relay
alebo za zlomok ceny, ak to účel dovolí, vysladať z arduina a prídavných modulov...
Napsal: 08 zář 2025, 17:42
od tal
Nestačí to sledovat jen v jedné fázi,pak to s elkem není problém,PRI-52 +časák podle proudu popřípadě stykač.
Napsal: 08 zář 2025, 20:02
od BOBOBO
Vono by asi stačil obvod hlídání čerpadla .......
Napsal: 09 zář 2025, 12:38
od bum
Něco podobného na hlídání čerpadla jsem si vyrobil kdysi hodně, hodně dávno taky s časovým strojkem, funguje do dneška druhý přípravek již využívá mikrokontrolér viz web.
Napsal: 09 zář 2025, 21:27
od petrfilipi
Tegrube, k čemu to na sloužit?
Dělal jsem něco lehce podobného pro čerpadlo ve sklepě. Modul EZH, časové relé, stykač. Když EZH funguje jak má, zavčas vypne časové relé a to vypne stykač. Když ale z nějakého důvodu EZH nevypne, časovač dočasuje a výstup přepne na sirénku, abych o tom věděl.
Nemonitoruji tedy proud, ale jen čas.
PF
Napsal: 10 zář 2025, 10:22
od tegrub
Děkuji za odpovědi,slouží to k hlídání čerpadla,jak jsi napsal. Kdyby bylo nějaké schema s použitými součástkami.
Napsal: 10 zář 2025, 11:38
od BOBOBO
Je s váma sranda , přijel jsem od rybníka 3amuři , 2kapři a 1cejn . Lepší jak tady .
Napsal: 10 zář 2025, 15:40
od HF_Tech
Já bych BOBkovi přidal za hodnotný příspěvek banán na den. A za každý další bych mu množství banánů zdvojnásobil.
Napsal: 10 zář 2025, 18:39
od _luky_
Napsal: 10 zář 2025, 18:43
od BOBOBO
Tady skoro nikdo nečte , chce to za pětikorunu . Zato bolševiků jsou tady mraky .