Malý výkon MTP
Napsal: 19 zář 2025, 19:19
od TAKJAN
MTP JTa 100/1A 0,7VA. Čtyři průvleky, takže 25/1. Analyzátor sítě MG PM500, vstup 5A nebo 1A si s nimi prostě nerozumí, měření proudu blbne. S jinými trafy funguje, i zkušebně. Nikdy jsem se tímto nesetkal a dost měření jsem už dělal. Někdo z vás tohle zná líp?
Napsal: 19 zář 2025, 19:57
od samec
internety píše:Current Inputs: The device has an isolated current input designed for use with external current transformers (CTs). The load resistance of this input is 0.1 VA.
Je teda 0,7VA MTP dostatočne tvrdý pre zaťaženie 0,1VA? Dá tých 0,1VA/1A=0,1V do záťaže 0,1V/1A=0,1Ω ?
Napsal: 19 zář 2025, 20:14
od lesana87
internety píše:The load resistance of this input is 0.1 VA.
Tady se člověk dozví věcí. Jo, učím se celý život.
Napsal: 19 zář 2025, 20:32
od TAKJAN
Nedává. A zátěž je závit vodiče v dalším malém trafu v přístroji, takže prakticky neměřitelná. Což by snad u MTP nemělo vadit.
Napsal: 19 zář 2025, 23:39
od samec
Pozri do papierov od toho analyzátora. Musia tam byť definované parametre vstupu. Odpor 0,1Ω je merateľný, hoc nie bežným multimetrom.
Tú citáciu z internetov vypľuvla google umelohmotná pseudointeligencia. Chybu som si nevšimol. Ale videl som tú hodnotu 0,1VA aj v nejakom pdf manuáli. A prišlo mi jednoduchšie skopírovať citáciu, než pracne prepisovať tabuľku.
Napsal: 22 zář 2025, 18:23
od TAKJAN
Asi protáhnu 2,5mm2 přímo tím tráfkem v přístroji a ještě získám na přesnosti.