Stránka 1 z 3

hliníkový vodič WAGO svorka

Napsal: 06 říj 2025, 15:34
od zvaty
ahoj, chci se zeptat jak ošetřit vodič z hliníku 10mm2 při použití klecové spojky WAGO nebo Weídmuller. Zmínění výrobci prodávají k těmto účelům tuk s názvem "neutrální tuk" co si pod tím mám představit? je to něco speciálního nebo stačí přechod natřít čístou vazelinkou?

Napsal: 06 říj 2025, 15:41
od ferdislav
Ta pasta zabraňuje elektrolytické korozi,myslíš že ta tvoje vazelína taky?

Napsal: 06 říj 2025, 15:48
od Zaky
Výrobce tu pastu dodává, je to jeho řešení, které by mělo fungovat, tak ho použij. Vymýšlet něco jiného za tu cenu nedává zrovna smysl. https://www.elfetex.cz/10-044-382-wago- ... -kontaktni

Napsal: 06 říj 2025, 17:33
od ransom
Osobně bych se už dnes Wago svorkám na hliníku vyhnul. Měl jsem navzdory originální pastě a správné instalaci docela pěkný (zavčasu zlikvidovaný) požár. Nejvejš tak na světlo.

Napsal: 06 říj 2025, 21:47
od Kvicala_r
Tome, můžeš k tomu napsat trochu víc? Věřím, že je to velmi užitečné varování. jaký to byl průřez vs spotřeba/spotřebič atd?
To téma se tu občas točí a věřím, že to může obohatit více lidí.

Napsal: 07 říj 2025, 08:34
od zvaty
Já to potřebuji na průřez 4x10mm2, dráty mezi elektroměr rozvaděč-podružný rozvaděč v bytě 3+1.
Vyřešil bych to jinak, ale nemám zkušenost jaké svorky jsou vhodné. Nabídek je plno, ale jak říkám, nemám s tím praxi.

Napsal: 07 říj 2025, 09:58
od Achab
Pokud jde o prodloužení stávajícího vedení v trubce (liště, stavební dutině), je vhodnější vyměnit vodiče. Na odbočení přívodu do bytu bych WAGO určitě nedával. Ideální je druhý vývod přímo z elektoměrového rozvaděče, kde lze doplnit vhodnou svorkovnici, případně rozšířit stávající. Nebo odbočení v bližší podružné rozvodnici, z jističů / svorkovnic.

Svorkovnice HLAK 25-1/2
Svorkovnice HLAK 25 1/4

Svorkovnice na odkazu zajistí spolehlivý spoj 2 - 4 šrouby na vodič.

Napsal: 07 říj 2025, 10:27
od Lukas-Peca
Pokud je ten přívod TN-C, tak v hliníku je minimální dovolený průřez 16 mm2.

Napsal: 07 říj 2025, 11:02
od zvaty
ransom píše:Osobně bych se už dnes Wago svorkám na hliníku vyhnul. Měl jsem navzdory originální pastě a správné instalaci docela pěkný (zavčasu zlikvidovaný) požár. Nejvejš tak na světlo.
a v jaké svorce jsi to měl?

Napsal: 07 říj 2025, 12:34
od ransom
Už to je několik let, tak doluju z paměti:
Byl to kabel AYKY 4x6 v garáži. Staré čtyřbarevné provedení. WAGO svorky automatické na 3x6mm², originální pasta, konzultovali jsme vhodnost s dealerem. Jištění bylo 3x20A. Asi po třech měsících si pán při kutění připojil 7,5 kW třífázové elektrické topidlo, takže proud kolem 12A. Pak volal, že mu to po hodině vydoutnalo a hasil. Naštěstí byl na místě, tak žádné velké škody.
Nejzajímavější bylo, že samozhášivá krabice hořela plamenem. Za ní byla dutina vyplněná nehořlavou pěnou. Jenomže ta pěna fungovala jako knot. Roztavený plast sákl do ní a tam vesele hořel.

Do té doby jsme to občas používali. Kolega si před pětadvaceti lety spojoval Wagovkami hliník ke sporáku, tam to fachá dodnes. Tady shořel jenom jeden spoj. Já si myslím, že jak má Wago ostré hrany na kontaktech, při zasouvání se tam naškrábne z hliníku nějaká šponka. Hliník je měkkej. Prostě už bych to od té doby znovu nedělal. Radši hlubší krabici a třeba řadové svorky. Šroubové, určitě ne pérové, do těch bych nedal ani neslaněnou měď. Ty jen a pouze na lanka. Nebo postaru věnečky.

Napsal: 07 říj 2025, 15:00
od adakar
A vo venčeku medzi hlavičku a drôt plochú pérovku zo železiarstva - je to v poriadku, napríklad z pohľadu nevytvorenia galvanického článku?

Napsal: 07 říj 2025, 20:13
od zvaty
Ale ve věnečku dosedá drát na mosaz tzn. hliník na mosaz

Napsal: 08 říj 2025, 07:52
od bu2520
Jsou věnečky s pozinkem. Já se ještě nesetkal u věnečku s povoleným spojem na hliníku, pokud byl dobře dotažený hned při montáži (tam preferuji udělat očko pod šroub) a nebyly tam nějaké pohyby tak to drží navěky. Problémy byly právě když to bylo nedotažené a ten drát tam visel jen na malé ploše dotyku, což u drátu pod šroub není tak vyjímečné.

Napsal: 08 říj 2025, 08:19
od zvaty
nemohu namontovat věneček do nového plastového rozvaděče to by vypadalo hrozně. Věnečkem nazýváte Acidurku be krytu?

Napsal: 08 říj 2025, 08:25
od bu2520
Omlouvám se , nepřečetl jsem , že je to do rozvaděče. Věneček je vložka do kulaté krabice ať malý do KO68 tak velký do KO100. Přesto myslím, že se v sortimentu obchodů najde svorkovnice pod šroub určená do rozvaděče.