Stránka 1 z 2
Špatnej "tah" kotle.
Napsal: 20 říj 2025, 11:51
od atlas2024
Čau, asi jsiu necim zaneseny "ry pistaly", páč plamen jde "okolo" te hirni časti kotle, ne "uvnitř".
Nebo je problem v necem jinem?
Napsal: 20 říj 2025, 12:01
od Zmije
Jo pravděpodobně je to zasajrajtěný v té horní části výměníku kde jsou lamely.
Jestli to máš v koupelně, bez kloudného přívodu vzduchu a ještě podpořené novými utěsněnými okny v přilehlé mistnosti tak si zahráváš.
Dobrá rada na závěr: Sundej ten krám ze zdi dřív než on sundá tebe!
Napsal: 20 říj 2025, 12:07
od Artaban001
Ahoj. Jestli je tohle tvoje Karma (viz obrázek v odkazu), tak ji máš v příšerným stavu (špinavý, zanesený - je to zralý na generálku, nebo lépe na výměnu za jiný, modernější typ). Jediný, co na ní vidím je plamínek pilotního hořáčku.
Byl jsem svědkem toho, kdy chybělo málo a mohla explodovat:
Ohřev se spouští nějakým průtokovým tlakovým ventilem. Ten se po zastavení teplé vody neuráčil zavřít plyn do hořáku, tak Karma vesele hořela do doby, než jsem zavřel přívod plynu - po otevření teplé vody šla z řádu pára a bylo to dost děsivý.
Jsi-li nájemník, kontaktuj nájemce, jsi-li majitel bytu, zavolej servis.
Napsal: 20 říj 2025, 12:22
od samec
Nie som kurenár, ale nie je ten komín dvojitý (koaxiálny) s odvodom spalín v strede a nasávaním vzduchu plášťom?
Nehniezdi na komíne bocian (čáp)?
Uf, kartáček, masaker. To je na topánky, či si ho dáva niekto do huby?

Napsal: 20 říj 2025, 12:31
od Zmije
Je tam přerušovač tahu, takže klasický spotřebič v provedení "B" a to dost nebezpečný Artaban001 má pravdu, taky jsem zažil že to nechtělo zhasnout hlavní hořák po zavření vody.
Napsal: 20 říj 2025, 12:50
od samec
No a? Čo sa stalo? Nič. Je to navrhnuté bezpečne.
Tlakový ventil nezavrel prívod plynu, lebo v systéme vody nebol dostatočný tlak, trebárs kvôli zanesenému prívodnému potrubiu.
Je to plynové zariadenie a ako také podlieha pravidelným revíznym prehliadkam. Ak to má platnú revíziu, tak je to bezpečné. A ak to nemá revíziu, tak ju treba urýchlene vykonať a zmieriť sa s výsledkom.
Napsal: 20 říj 2025, 13:01
od Zmije
To že se nic nestalo bylo jen štěstí.
Že je to navrhnuté bezpečně mám v tomto případě dost pochybnosti, byť uznávám, že před cca. 50 lety to typovou zkouškou prošlo.
"Tlakový ventil nezavrel prívod plynu, lebo v systéme vody nebol dostatočný tlak, trebárs kvôli zanesenému prívodnému potrubiu."
- tohle je totální blábol, protože je to karma a vystačí si pouze s užitkovou vodou, nemá žádný systémový okruh
- i kdyby to systém mělo, tak při nízkém tlaku by to nemělo zapálit vůbec.
"Je to plynové zariadenie a ako také podlieha pravidelným revíznym prehliadkam. Ak to má platnú revíziu, tak je to bezpečné. A ak to nemá revíziu, tak ju treba urýchlene vykonať a zmieriť sa s výsledkom."
- s tím bych celkem souhlasil, jenomže se pod to žádný revizák nepodepíše a rozumný servisák jak to uvidí, tak se otočí na podpadku a uteče.
Napsal: 20 říj 2025, 14:02
od alj
Je to starý průtokový ohřívač vody Mora PO35. Je to držák. Pokud není propálený a neteče výměník určitě se dá dát ještě do pořádku. Je v hrozném stavu. Vše potřebuje vyčistit a vyzkoušet, zda není někde poškozené těsnění a neuniká plyn. Často také praskne pryžový klobouček, který pouští plyn. Ale pokud je poškozený nepustí se při puštění vody plyn. Také zkontroluj zda je v pořádku odvod spalin!!
Návod k ohřívači:
https://www.plynoservis.info/wp-content ... -PO-35.pdf
Napsal: 20 říj 2025, 14:57
od Zmije
Zapomněl jsi na
4 Pa test
Napsal: 20 říj 2025, 15:04
od kaja4
Už před 35 lety se tyto karmy masivně likvidovaly pro nespolehlivou termopojistku.Doporučuji okamžitě zavřít přívod plynu a v této poloze zablokovat proti otevření.
Napsal: 20 říj 2025, 17:10
od atlas2024
Takze co s tim? Nechat, jak to je, nebo nejqk vycistit?
Napsal: 20 říj 2025, 17:36
od Artaban001
Každý zařízení, i to tehdejší má stanovenou životnost a předepsanou údržbu. Správnou údržbou lze životnost prodloužit. Uvědom si ale, že konstrukce je poplatná době výroby. Kdysi se cena plynu neřešila. Pokud chceš tohle mermomocí udržet při životě, zavolej na to servis. Je to plynový spotřebič a pokud jde o bytovku, seš aspoň krytej kdyby něco.
Napsal: 20 říj 2025, 17:46
od rnbw
Umřel, protože měl špatnou karmu.
Vy jste nějaký léčitel, esoterik?
Ne, revizák plynových zařízení.
Napsal: 20 říj 2025, 18:03
od ransom
Tuhle karmu měli kromě nás doma ještě aj jedni příbuzní. Žere vzduch z místnosti. Udusil se jim ve vaně dvanáctiletej kluk...
Napsal: 20 říj 2025, 19:26
od vrky
Ty gumové membrány dělala u nás Rubena Rudník.