Frekvenčák Vybo 2,2kW A550 Plus 4T0022-400V

Napsal: 11 lis 2025, 20:13
od Celeron
Kámoš má asi dva roky připojenej starej soustruh přes frekvenčák. Má to jen na prasáka, kabel ze zásuvky do měniče a z měniče kabel do motoru. Žádný brždění. Ovládá to jen tlačítkama a poťákem na frekvenčáku. No a podle toho to vypadá, membránovka na tlačítkách zasviněná a skoro promáčklá. Takhle jak to má mu to funkčně vyhovuje, jen by se ty tlačítka přepojily na spímač v soustruhu.
Takže se konečně rozhoupal použít původní třípolohovou hlavici T6 na reverz-vypnuto-chod. Hlavice má dva spínací kontakty v krajních polohách trvale sepnutý a ve střední oba rozepnutý.
Je tu někdo, kdo má tuto problomatiku v malíku a mohl by poradit?
Tady je manuál na instalaci https://vyboelectric.cz/wp-content/uplo ... .7.0.K.pdf
Je mě jasný, že kromě zapojení spínačů 9.6 na stránce 71 (bez řízení otáček externím potenciometrem) se musí také nastavit pár parametrů, viz strana 81.
P101 zůstane na hodnotě 3, což je řízení frekvence poťákem na měniči
P102 se musí změnit z původní 0 což jsou tlačítka na měniči na 1, což jsou spínače T6 hlavice.
P104 zůstane na původní hodnotě 1, povolený zpětný chod
P105 a P106 maximální a minimální frekvence, to bych nechal původní
P107 a P108 zrychlení a zpomalení taky původní.
Ostatní parametry řady 1xx bych nechal původní.
Do parametrů řady 2xx bych nehrabal když mu to chodí. Brždění nemá.
Definice svorky FWD P315 =6 dopředu, taky původní
Definice svorky REV P316 = 7 dozadu, taky původní
P329 = 0 dvouvodičové připojení spínačů
Další nastavení asi nebude potřeba. Jen mám trochu obavu, co ten měnič vyvede, když se při běhu dopředu přejede hlavicí rychle přes vypnuto na dozadu. Jestli by to tam nechtělo dát nějaký zpoždění.
Mohl by to prosím někdo zkontrolovat? Nerad bych si "vydělal" nějakou blbostí.
Díky moc.

Napsal: 11 lis 2025, 20:54
od samec
V pohode. Menič si s tým poradí. A ak by to kvôli príliš rýchlemu nastavenému rozbehu nezvládol, tak sa vypne a vypíše chybu.

Napsal: 11 lis 2025, 21:05
od ransom
Pokud nastavíš doběh po rampě (nikoli volný doběh), slušně vychovaný měnič při přepnutí do opačného směru nejdřív po doběhové rampě zastaví, a teprve potom roztočí motor opačně.

Napsal: 11 lis 2025, 21:44
od SMITH
V prípade , že by reverz robil problém , tak skús v P333 nastaviť nejaky čas (1s) , pripadne aj v P332 . Inak to vypadá , že by to mohlo fungovať .

Napsal: 12 lis 2025, 07:18
od jenicek
Ještě zkontroluj parametr ovládání buď tlačítky nebo přepínačem.
Naprosto shodné zapojení mám na stojanový vrtačce jen s tim rozdílem, že si zvolím přepínačem buď pravej nebo levej chod a pak to ovládám tlačítky START/STOP.

Napsal: 12 lis 2025, 12:45
od Celeron
No to máš jiný zapojení než potřebuju já. Mě stačí jen třípolohová hlavice FW-0-REV ale ty tam náš ještě navíc tlačítka start/stop. Ale to tvý zapojení je v manuálu taky popsaný včetně parametrů na straně 110.

Napsal: 12 lis 2025, 13:07
od bu2520
Osobně bych se přiklonil k externímu potenciometru, snáz se shání nový a pokud není soustruh vybaven STOP hříbkem doplnil bych tím ten měnič. Přece jen motor soustruhu jen tak nepřepere, když se něco stane.

Napsal: 12 lis 2025, 17:03
od Celeron
Externí poťák jsem se ptal, nechce. A centrál má v dosahu několik tlačítek po dílně, vyrazí mu to všecko trojfázový mašiny.
A soustruh se opravdu přeprat nedá. To se přesvědčil i jeden z Jaroměře, ke kterýmu jsem dával soustružit na CNC soustruhu. Krouhal na něm šnek do průmyslovýho masostrojku a skončil saltem přes soustruh s rukou až po loket na kaši, má protézu. :(

Napsal: 12 lis 2025, 18:17
od samec
Ešte ti môže pokaziť náladu niekoľko iných nastavení. Niekde je možno definvaná aktívna úroveň vstupov, či chceš spínať o zem, alebo o napájacie napätie. Ak to zapojiš opačne, tak ti to nepôjde. Taktiež môže byť na niektorom nezapojenom vstupe nadefinovaný rozpínací bezpečnostný kontakt. Ak je nezapojený, menič sa ani nehne. Zvlášť nepríjemné, ak sa ti to stane s už používaným meničom kúpeným niekde na bazoši a začneš rozmýšľať, či je vôbec funkčný.

Napsal: 12 lis 2025, 19:30
od SMITH
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek

Preto sa takéto meniče dávajú do továrenského nastavenia aby sa predišlo tym to problémom .