Frekvenčák Vybo 2,2kW A550 Plus 4T0022-400V
Napsal: 11 lis 2025, 20:13
Kámoš má asi dva roky připojenej starej soustruh přes frekvenčák. Má to jen na prasáka, kabel ze zásuvky do měniče a z měniče kabel do motoru. Žádný brždění. Ovládá to jen tlačítkama a poťákem na frekvenčáku. No a podle toho to vypadá, membránovka na tlačítkách zasviněná a skoro promáčklá. Takhle jak to má mu to funkčně vyhovuje, jen by se ty tlačítka přepojily na spímač v soustruhu.
Takže se konečně rozhoupal použít původní třípolohovou hlavici T6 na reverz-vypnuto-chod. Hlavice má dva spínací kontakty v krajních polohách trvale sepnutý a ve střední oba rozepnutý.
Je tu někdo, kdo má tuto problomatiku v malíku a mohl by poradit?
Tady je manuál na instalaci https://vyboelectric.cz/wp-content/uplo ... .7.0.K.pdf
Je mě jasný, že kromě zapojení spínačů 9.6 na stránce 71 (bez řízení otáček externím potenciometrem) se musí také nastavit pár parametrů, viz strana 81.
P101 zůstane na hodnotě 3, což je řízení frekvence poťákem na měniči
P102 se musí změnit z původní 0 což jsou tlačítka na měniči na 1, což jsou spínače T6 hlavice.
P104 zůstane na původní hodnotě 1, povolený zpětný chod
P105 a P106 maximální a minimální frekvence, to bych nechal původní
P107 a P108 zrychlení a zpomalení taky původní.
Ostatní parametry řady 1xx bych nechal původní.
Do parametrů řady 2xx bych nehrabal když mu to chodí. Brždění nemá.
Definice svorky FWD P315 =6 dopředu, taky původní
Definice svorky REV P316 = 7 dozadu, taky původní
P329 = 0 dvouvodičové připojení spínačů
Další nastavení asi nebude potřeba. Jen mám trochu obavu, co ten měnič vyvede, když se při běhu dopředu přejede hlavicí rychle přes vypnuto na dozadu. Jestli by to tam nechtělo dát nějaký zpoždění.
Mohl by to prosím někdo zkontrolovat? Nerad bych si "vydělal" nějakou blbostí.
Díky moc.
Takže se konečně rozhoupal použít původní třípolohovou hlavici T6 na reverz-vypnuto-chod. Hlavice má dva spínací kontakty v krajních polohách trvale sepnutý a ve střední oba rozepnutý.
Je tu někdo, kdo má tuto problomatiku v malíku a mohl by poradit?
Tady je manuál na instalaci https://vyboelectric.cz/wp-content/uplo ... .7.0.K.pdf
Je mě jasný, že kromě zapojení spínačů 9.6 na stránce 71 (bez řízení otáček externím potenciometrem) se musí také nastavit pár parametrů, viz strana 81.
P101 zůstane na hodnotě 3, což je řízení frekvence poťákem na měniči
P102 se musí změnit z původní 0 což jsou tlačítka na měniči na 1, což jsou spínače T6 hlavice.
P104 zůstane na původní hodnotě 1, povolený zpětný chod
P105 a P106 maximální a minimální frekvence, to bych nechal původní
P107 a P108 zrychlení a zpomalení taky původní.
Ostatní parametry řady 1xx bych nechal původní.
Do parametrů řady 2xx bych nehrabal když mu to chodí. Brždění nemá.
Definice svorky FWD P315 =6 dopředu, taky původní
Definice svorky REV P316 = 7 dozadu, taky původní
P329 = 0 dvouvodičové připojení spínačů
Další nastavení asi nebude potřeba. Jen mám trochu obavu, co ten měnič vyvede, když se při běhu dopředu přejede hlavicí rychle přes vypnuto na dozadu. Jestli by to tam nechtělo dát nějaký zpoždění.
Mohl by to prosím někdo zkontrolovat? Nerad bych si "vydělal" nějakou blbostí.
Díky moc.