Stránka 1 z 1

RS485 a terminály

Napsal: 25 lis 2025, 07:19
od doga
Ahoj, když používám dva MAX485 jako full duplex a každá linka jede jen v jenom směru. Mám dávat terminál 120Ω jen na konec každé linky u receavere, jak to má např MAX491 nebo terminály na obou koncích?Dík

Napsal: 25 lis 2025, 07:45
od Zmije
Full duplex RS485 se označuje jako RS422.
U RS422 stačí zakončení na straně přijímače, když dáš i k vysílači tak se nic moc nestane a bude to fungovat taky.

Napsal: 25 lis 2025, 09:10
od Mahoney
A navíc myslíš terminátor, ne terminál.

Napsal: 28 lis 2025, 19:46
od doga
Můžu mít piny RE DE u vysílače trvale připojené k napájení a naopak u přijímače k zemi? Dík

Napsal: 29 lis 2025, 18:40
od feliz_navidad
Ano, pokud máš na lince jen 1 vysílač. Pokud máš na lince vysílačů víc, musíš DE řídit.

Napsal: 29 lis 2025, 20:05
od doga
Óuu, na jedné lince bude vysílat jen master, tak ok, a po druhé budou slave odpovídat, takže i když budou odpovídat v jiný čas, musím u každého řídit DE?

Napsal: 29 lis 2025, 20:09
od martinkopp
Ano. Nikdy nemůžeš spojit několik aktivních výstupů dohromady.

Napsal: 14 pro 2025, 21:31
od doga
Zmije píše:Full duplex RS485 se označuje jako RS422.
U RS422 stačí zakončení na straně přijímače, když dáš i k vysílači tak se nic moc nestane a bude to fungovat taky.
Tak proč má 422 jiné parametry než 485, počet zařízení atd, když jde jen o fullduplex?

Napsal: 14 pro 2025, 22:22
od lesana87
Pro ten tvůj full-duplex provoz je určen RS-422. Jeden vysílač, naproti jeden přijímač, totéž v opačném směru. RS-485 je určený pro poloduplex po dvou drátech s vícero vysílačema / přijímačema i když se dá samozřejmě provozovat jeden na jeden jako RS-422. Proto mají odlišné specifikace.

Edit: Ty to vlastně provozuješ s víc vysílačema na jedné lince, tak to není RS-422, to je půl vola a půl včely. Mástr vysílač a několik slejvů přijímačů, tak se dá provozovat RS-422, ale ten opačný směr vícero slejvů vysílačů je RS-485, RS-422 může mít jen jeden vysílač na lince.

Napsal: 15 pro 2025, 08:47
od martinkopp
Použij RS485 full duplex. 422 vůbec neřeš. Pokud máš víc TX na jedné lince, použití 422 to vylučuje, protože nemají 3-stavové výstupy (řízení směru) které ty potřebuješ. Jsou tam i nějaké rozdíly v impedancích apod, ale to tě nemusí zajímat, protože čistá RS422 je pro tvůj účel nepoužitelná (předpokládám, že chceš použít jeden driver, ne 2 součástky). Jsou chipy označené jako RS422/485, tam by neměl být problém.

Pokud už budeš driver vyvírat, zvol model s fail-safe ochranou, ušetříš si ta 2 odpory na které se často zapomíná aby na výstupu příjimače bez komunikace nebyl šum. Pokud máš víc zařízení, není od věci použít model s vyšší odolností vůči rozdílu zemních potenciáů, dělají se např i s 60V apod. Taky ochrana proti zkratu není k zahození. A nekupuj zbytečně rychlý, bude náchylnější k rušení.

Napsal: 15 pro 2025, 09:28
od lesana87
A opravdu potřebuješ ten full-duplex, tj. opravdu slejv odpovídá mástru ještě než mástr ukončí přenos?