Kombinovaná 3f+1f zásuvka SEZ IZVZ1653 - jištění?
Napsal: 10 pro 2025, 19:11
od JirkaZ
Prosím o názor ke kombinované zásuvce
SEZ IZVZ1653.
Co je mi nejasné? Speciálně u tohoto typu (16 A pro 3f i 1f sekci) uvádí výrobce, že nemá vnitřní jištění 1f sekce tavnou pojistkou 10 A (32 A verze takové jištění má). Na stránce zásuvky dole je ovšem nabízeno
pouzdro na 10A pojistku...
Kdyby tam vnitřní jištění nebylo, tak je 1f zásuvka jištěna pouze 3f 16 A jističem, což údajně nemá být...
Jak to je dle názoru ostatních (příp. dokonce z něčí zkušenosti s touto zásuvkou)?
Díky.
Napsal: 10 pro 2025, 20:52
od Michal22
Myslím, že je .a.e v práci na štěně budovy, a futrál na pojistku tam je.
Snad si zítra vzpomenu, kdyztak vyfotím.
Napsal: 10 pro 2025, 20:59
od mi-ro
16A pro zásuvku 230V je v pohodě. Tady není problém. Pokud je 400V zásuvka jištěna 32A, pak už musí být předřazená 16A pojistka. Prostě do 1f zásuvky 230V nesmí přijít více jak 16A.
Napsal: 10 pro 2025, 21:06
od Lukar
Je to 16A 5 kolíková zásuvka nástěnná. Musí být jištěna 16A. Co je na tom nejasného? My v práci dáváme jednotně 32A 5 kolík a jistíme 16A jističem.(odpadnou různé redukce) Na exponovaných místech 20A. Na těchto zásuvkách jsou i 10A pojistky trubičkové (kombinovaná zásuvka 400/230V). Na našem provoze bohatě postačuje. Záleží, kde to máš a jaké stroje živíš.
Napsal: 10 pro 2025, 21:08
od nxn
Ono je to tak, že je to výrobek... na výrobky se vztahují jiné normy než na instalaci a i kdyby výrobce šel proti normě tak je to ok... v případě průseru si to musí obhájit... kdyby to bylo zapojené v 3f obvodu (1x 3f/400V/16A a 1x 230V/16A) tak to být "nesmí"... norma říká, že zásuvky různého proudového zatížení nesmí být v jednom obvodu... i když to má oboje 16A tak za mě je to taky špatně... ale teď do normy koukat nebudu

Napsal: 10 pro 2025, 21:13
od JirkaZ
Lukar: tak ještě jednou: pokud tu kombinaci použiju jako 16A jednofázovou zásuvku, tak sice je jištěna 16 A jističem, ale třífázovým!
Potřebuju vědět, zda to je možné, nebo ne. Názory na webu jsou různé.
Napsal: 10 pro 2025, 21:15
od Lukar
MIRO - na zásuvku 4 - 5 kolík 16A nesmíš použít silnější jištění.(revizáci jsou na to vysazení a správně). Takže trubičková pojistka trošku postrádá smysl.
Důležitý detail - použít odpovídající chránič. A kombinovaná 32 zásuvka už musí mít integrovanou pojistku. Bo nejistit zásuvku 230V z okruhu 32A na tvrdo je dost o hubu.
Napsal: 10 pro 2025, 21:20
od nxn
tak norma ČSN 33 2130 ed. 4, čl.5.3.10 říká že na 1 obvod pouze 3f zásuvky na stejný jmenovitý proud
Napsal: 10 pro 2025, 21:23
od Lukar
Jirko je to homologovaný výrobek ta kombinovaná zásuvka. Musí být jištěná jističem 3/16A + chránič. Nebo jističochráničem 4/30mA/A. Pokud máš zkrat v obvodu zásuvky 230V, vypadne jistič a přeruší přívod všech fází. Tak samo, pokud budeš hrabat do zásuvky vypneš jistič a můžeš po proměření dotahovat svorky, atd.
Napsal: 10 pro 2025, 21:25
od nxn
Chránič A být nemusí... stačí AC

Napsal: 10 pro 2025, 21:29
od JirkaZ
Už jsme se zase dostali úplně jinam. Já to snad textově "nakreslím":
[třífázový jistič 16 A] -> [třífázová zásuvka 16 A] II [jednofázová zásuvka 16 A]
II znamená paralelní zapojení (tedy tak, jak to je uvnitř té výše uvedené kombinace od SEZ)
Chrániče tu vůbec neřešíme, to je ošetřené.
Napsal: 10 pro 2025, 21:30
od nxn
je to výrobek na 16A... takže ok i když tam není pojistka...
Napsal: 10 pro 2025, 21:31
od Lukar
nxn normy nemám avšak v práci na jiných pozicích (dílna) jsou tyto kombinované 16A zásuvky a revizní technici s tím problém nemají.
Máš více k té normě?
Napsal: 10 pro 2025, 21:32
od rnbw
Vyraba sa to u nas, schvalene to je a technicky tam nie je ziadny problem.
Napsal: 10 pro 2025, 21:35
od Lukar
Jirko takže ty chceš vlastně 2 zásuvky. 1 - 400V/16A 2 - 230V/16A z jednoho přívodu jištěného 16A jističem, je to tak? Ale původně byl dotaz na kombizásuvku pokud jsem to pochopil správně