Stránka 1 z 1
Zdroj pro regulátor PT
Napsal: 16 led 2026, 10:32
od redmagic
Zdravím zdejší komunitu.
Moc se v tom nevyznám, ale jak mám nasimulovat funkčnost tohoto zdroje (pro regulátor podlahového topení), když je 100 ohmový odpor (asi) pro můstek napojen z výstupu od relé. Nejspíš to bude propojené přes topné kabely, tak nevím jestli to můžu spojit natvrdo, abych něco nezničil. Děkuji za radu.
Napsal: 16 led 2026, 10:48
od feliz_navidad
Napájení nebude přes kontakt relé, nejspíš máš prohozené svorky vstup/výstup.
Napsal: 16 led 2026, 10:52
od samec
Vstup a výstup máš zrejme zakreslený opačne.
Napsal: 16 led 2026, 11:28
od Celeron
Jestli to je dvojdílnej dotykáč termostat, tak vzadu na krabce máš přece popis vývodů. Prostě na velký silový krajní se připojí topnej kabel do 3,5KW (nebo relé s cívkou na 230V) a do středních 230V. A podlahová sonda se připojí na svorky Sensor1, ty dvě jsou dál od silových.
Napsal: 16 led 2026, 16:13
od Michal22
Hlavně je jeden z těch dvou obrázků přezrcadlený.
Napsal: 16 led 2026, 16:49
od masar
Ty svorky máš prostě označeny špatně (zaměněny). Jinak relé nesepne. A termíny "vstup" a "výstup" nejsou příliš vhodné.
A o tom, žes usnadnil čtení pcb zrcadlením (převrácením obrazu), jsi některé spíše zmátl.

Napsal: 16 led 2026, 19:21
od Celeron
Jinak jste si zajisté všimli konstrukční chyby na vstupu 230V. Paralelně k svorkám je zapojenej varistor. Pokud je velký přepětí a nebo "ulítne" PEN do baráku a trojfázová hvězda se středem podle zatížení fází posune, tak to skončí explozí. Přitom za varistorem je pojistkový odpor. Stačilo ten varistor zapojit až za něj. V novějších verzích tohodle termostatu už to je přepojený. Nejen PRCák, ale i frantík ve fy Watts něco parádně po serou.
Napsal: 16 led 2026, 20:16
od redmagic
Popletl jsem šipky a je to naopak. Asi je vadný čip LNK623DG, který vytváří 5V. Když jsem 5V nahradil jinými z adaptéru, tak se to rozjelo.
Zkusil jsem připojit místo externího čidla potenciometr, abych mohl nasimulovat teplotu a relé cvaká a rozsvěcuje žárovku.
Ten regulátor je starý 6 let a už dělal neplechu, kdy topení nevypínal a musel se shazovat až jistič. Po zapnutí třeba den reguloval a potom zase ne. Nyní je místo něho nový a ten funguje.
Napsal: 17 led 2026, 19:04
od Michal22
Podle popisu dřívějších problémů bych určitě taky zkontroloval zvlnění těch 5V (až bude vyměněný LNK), nebo raději napřed preventivně změřil elyty, které těch 5V filtrují - ty předešlé vady by vypadaly na problém se zvlněným napájením, které později mohlo způsobit i odpálení zdrojového IC.