APC RS 1500
Napsal: 28 bře 2026, 16:47
od Kolda
Zdravím, mám tu staříka, který do teď šlapal perfektně. Po vypnutí PC najednou začala řvát na provoz na baterie a od té doby nepřepne z baterie na síť. zkoušel jsem restart, odpojit ale nic nepomohlo. Má to nějaké časté problémy a nebo křemíkové nebe?
Díky
Napsal: 28 bře 2026, 16:59
od rnbw
Asi budu suche elyty.
Napsal: 28 bře 2026, 22:14
od EKKAR
Potvrzuju "Rainbowa" - Na vině je interní měření vstupní i výstupní střídaviny, který kvůli měření obou půlvln síťovýho napětí používá A/D převodník napájenej symetrickým napětím. A záporný napájení pro něj si dělá sama UPSka pomocí nábojový pumpičky se dvěma malýma elytama hned u procíku. Ty elyty vyschnou, ztratěj kapacitu, pumpička přestane pumpičkovat a záporný napájení se zmenší, takže měřicí část řídící elektroniky sama sobě začne kecat nesmysly. Program v procíku to vyhodnotí jako nestejnou velikost půlvln nebo i jen nízký vstupní/výstupní napětí - a odmítne nastartovat běžnou funkci se vstupem přímo spojeným na výstup a paralelním dobíjením baterek.
Řešením BOHUŽEL NE DLOUHODOBÝM je výměna všech elytů na řídící desce s nominální kapacitou do 500uF - hlavně ty malý, 5-10uF dělají nejhorší paseku. A stejně i když se osaděj typy pro provozní teplotu okolí 105°C, tak stejně za pár let vyschnou zas a situace se opakuje.
Napsal: 29 bře 2026, 15:24
od eleferner
Presne tohle jsem resil, zpusobuji to vyschle elyty C40 a C41. Nahrad je keramikami. Kondiku tam ale vysycha vice, kdyz uz mas UPS rozkuchanou, tak je premer. Jo a nezapomen zkontrolovat foliove kondiky ve vstupnim filtru. Pokud ztrati kapacitu, tak UPS spatne snasi spicky ze site - zasekava se v chybovych stavech apod.
Jinak ten tip na C40 a C41 jsem pred lety nasel na tomto foru:
https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... ad?t=12569
Edit: schema se da stahnout zde:
https://www.eevblog.com/forum/repair/ap ... msg4826447
Napsal: 29 bře 2026, 15:32
od rnbw
Neviem ako v tomto type, ale napr. v BK650EI su miniaturne elyty nevalnej kvality. Takze ked na to po rokoch pozriem meracom ESR, byvaju vsetky na vymenu.
Napsal: 29 bře 2026, 23:53
od Behemot
Ani tak mě nepřekvapuje, že se eště najdou UPSky, který se posírají až po nejakejch 15 letech. Ale že po 20 letech, co se todle u tédle řady vyskytuje a sou toho plný lžinternety, se eště vyskytnou naprosto nepolíbení lidi, erhm.
Napsal: 30 bře 2026, 08:24
od rnbw
Mne chodia niektore tie BK650EI este s povodnymi elytmi a niektore su este dobre. Zaujimave je, ze BK350EI alebo BK500EI tymto netrpi - elyty su tam kvalitnejsie.
Napsal: 30 bře 2026, 08:57
od EKKAR
Spíš to je tím, že tyhle menší typy s 12V technikou se tolik nehřejou, resp. při funkci mají v softu časový omezení funkce střídačovýho chodu. Elyty v nich pak tolik netrpěj. Ale 24V řady od 850VA vejš, ty jsou už po 5 letech "střežení" na kompletní recap s výjimkou toho veeeelikýho hrnce, připojenýho paralelně k baterkám ...
Napsal: 30 bře 2026, 09:16
od rnbw
BK650EI je mala a RS1500 tiez.