Stránka 1 z 3

Relé , které zůstane vypnuté i po obnovení napájení...

Napsal: 05 kvě 2026, 10:17
od Ender
Zdravím bastlíře a bastířky. Měl bych jeden dotaz. Existuje nějaké relé (230V/16A) na DIN lištu, které když ztratí napájení, tak vypne a zůstane vypnuté do doby, než ho někdo aktivuje tlačítkem aby znova zaplo? Dá se k tomu použít impulsní relé?
Díky za případné odpovědi... :)

Napsal: 05 kvě 2026, 10:35
od Lukas-Peca
Na to ti stačí jakékoliv obyčejné relé nebo stykač se dvěma spínacími kontakty a tlačítko.

Napsal: 05 kvě 2026, 10:45
od HF_Tech
Hledej zapojení samopřídrž.
Pokud to nepotřebuješ tlačítkem vypínat nebo za určitých okolností ani nepotřebuješ dva kontakty a stačí třeba obyčejný stykač k bojleru.

Napsal: 05 kvě 2026, 11:04
od Lukas-Peca
Pokud ovládaný spotřebič má být napájen ze stejného zdroje jako relé a logika je "pokud drží relé, je spotřebič napájen", tak stačí jeden kontakt, akorát tlačítko musí snést proud spotřebiče.

Napsal: 05 kvě 2026, 11:15
od jenicek
Tak podle mě 99% relé funguje právě na tomto principu, že když ztratí napájení, tak vypne (spínací kontakt NO). Pokud to chceš zapínat tlačítkem, tak jej stačí k relé správně zapojit. :roll:

Napsal: 05 kvě 2026, 11:39
od Ender
Jenicek: Ano to je jasné, že bez proudu vypne, ale potřebuju aby zůstalo vyplé i když se proud vrátí a do provozního (seplého) stavu se dá dát jen manuálně tlačítkem...

Napsal: 05 kvě 2026, 11:46
od HF_Tech
To je právě to nejjednodušší.
Kontak relé zapojíš mezi přívod L a L spotřebiče, paralelně k němu připojíš kontakt zapínacího tlačítka. Tlačítko musí snést zapínací proud spotřebiče, aby se nespeklo.
Cívku zapojíš mezi N a L spotřebiče.
Když stiskneš tlačítko, tak nahodíš cívku i spotřebič a až do zániku napájení to relé drží.
Kdybys to chtěl ještě druhým tlačítkem vypínat, tak zapojíš rozpínací tlačítko do série s cívkou.

Samozřejmě nesmíš mít jako zátěž něco jako FVE střídač.

Napsal: 05 kvě 2026, 11:49
od Zaky

Napsal: 05 kvě 2026, 11:56
od Ender
Jo supr... Teď už jsem tomu o moc blíž... Tohle schéma bude to pravé... Dokud se nezmáčkne tlačítko, zůstane relé "otevřené" do doby než zase vypne... Supr...
Díky... :)

Napsal: 05 kvě 2026, 13:37
od samec

Napsal: 05 kvě 2026, 13:50
od samec
Lukas-Peca píše:...jeden kontakt, akorát tlačítko musí snést proud spotřebiče.
Ak pridáš vhodný rezistor, tak stačí slabšie tlačidlo, než vyžaduje spotrebič.

Napsal: 05 kvě 2026, 16:06
od Michal22
Ten obrázek je nějaký divný - co si pomůžu, když sepnu relé tlačítkem, když ale přitom mám na spodním silovém kontaktu 24V trvale?

Napsal: 05 kvě 2026, 16:14
od Michal22
Použil bych tohle zapojení (pro DC aplikaci) - dioda slouží k tomu, aby tlačítko nespínalo celý proud spotřebiče, ale jen proud do cívky.
Jakmile tlačítko pustím, proud přes diodu drží cívku sepnutou.
Jakmile na vstupu zmizí napětgí, cívka odpadne.
Jediný problém by mohl vzniknout v tom, že by zařízení na výstupu (=zátěž) mělo na napájení nějaký větší kondenzátor, který by po odpadu relé mohl ještě dodat náboj do cívky a ta by mohla znovu sepnout.
Ale i to by se dalo pořešit další diodou, která by byla nad spínacím kontaktem, katodou ke zdroji, přes ni by se tato teoretická kapacita vybila do zdroje.

Napsal: 05 kvě 2026, 16:15
od DukeNuke
Já to vidím v pořádku. Stisknu čudl, relé sepne, pustím čudl, relé drží. Až do výpadku napájení.
Pro spínání spotřebiče lze použít jiný kontakt relé.

Napsal: 05 kvě 2026, 16:20
od Michal22
Aha, to jsem nepochopil, že tam ten druhý kontakt není zakreslený.
Ale to mmoje zapojení bude fungovat i s relátkem, které má jen jeden spínací kontakt.