Konstrukce ochrany proti uhoření PEN a dalším závadám

Napsal: 23 čer 2026, 13:15
od Behemot
Jednak pro případy, kdy provozovatel trvá na využití stařičkýho slabýho přívodního kabelu (příkladmo AYKY-J 4×4), a potom k vyřešení věcí od dementů co neumí dát ochranu třeba k 3f čerpadlům, sem našel od Elka hlídací napěťový relé HRN-55N. To dokonce v sobě integruje všecky potřebný funkce najednou - ochrana proti podpětí, přepětí, výpadku fáze, hlídání sledu fází a výpadek Nka (uhoření PEN).

Relé samo vo sobě je nezávisle napájený z čehokoli, což řeší výpadek fáze na straně relé. Teď je ovšem otázka, jak co nejekonomičtějš jak s ohledem na peňauze, tak s ohledem na prostor, řešit tu samotnou ochranu? Provedení odpojení od zdroje je jasný, že bude vypínač s vyrážecí cívkou.

Dál bych to viděl na vyrážecí cívku na 24 V AC a k tomu tři stejný trafíčka 230/24 do hvězdy (sekundáry i primáry) vyvedený na přepínací kontakt HRN-55N (16-18 ). Tak to potom v případě jakýhokoli problému (i když vypadne jedna fáze) garantovaně sestřelí vypínač. Tím že trafíčka jsou všecky stejný tak i v případě, že PENko uhoří a střed může plavat, tak by na nich mělo být symetrický napětí. A kdyby to na pár zlomků sekundy ujelo, vinutí se na tu chvilku nic nestane, v tom jsou trafa celkem odolný. I na 2 fázích, v případě výpadku jedné třetivlny, by mělo zbylý napětí být dostatečný na to, aby to cívku sestřelilo. To eventuelně řeší kundenzátor.

Věcný podněty? Kdyby byl k dispozici rovnou třeba 3f transformátor s výstupem okolo 20 V a malým výkonem (stačí neco jako 20 VA), bylo by to fajn, nacházím ale samý obrovský obludy. Jakýsi trafíčka z bazošu za pár peněz na asi 20 VA a se spoustou odbočkek nekde mezi 4 a 24 V mám, takže to můžu řešit takto.

Napsal: 23 čer 2026, 13:59
od Hill
Jestli víš, jakou kapacitou při požadovaném napětí to ta vyrážecí cívka spolehlivě shodí, tak by to mohly řešit tři signální trafíčka 2 VA, 230 / 20 V do hvězdy, samozřejmě s třífázovým osměrňovačem, ale ani tak to moc místa nezabere.
O zbytek by se pak postaral kondík.

Napsal: 23 čer 2026, 14:06
od Behemot
SEZ u spouště uvádí rozsah napětí 70-110 %, vypínací čas maximálně 50 ms a v případě 24 V stejnosměrnejch maximální proud 3 A (takže 72 VA, byť určitě ne celou dobu spouštění). To se obávám, že 2VA trafíčka jsou zase hodně málo, to by musel ten kundenzátor být pěknej kýbl.

Asi i ty 20VA jsou trochu na hraně (byť v případě záběru dvou fází to je 40 VA a navíc nízkofrekvenční trafíčka krátkodobě snesou podstatně víc).

Napsal: 23 čer 2026, 16:23
od samec
Kombinovaný trojfázový prúdový chránič a Arduino. Chránič si bude robiť svoje a Arduino bude detegovať všetky ostatné poruchové stavy a v prípade potreby vyrazí cez odpor prúdový chránič. Arduino Mini, alebo Pro Micro s napájaním, meracími odporovými deličmi, svorkovnicami a indikačnými LED môžeš vmontovať do decentnej krabičky.
https://www.aliexpress.com/item/1005008468996160.html
:coolglema:

Napsal: 23 čer 2026, 16:43
od Behemot
Až to bude hotovej výrobek se všema certifikacema, určenej pro montáž na síťový napětí, tak se můžem bavit, do té doby mě hipsterský hovadiny nezajímajou. A eště se patlat s programem, tovižejo.

Napsal: 23 čer 2026, 17:15
od samec
Atmega238P sa nezapája na sieťové napätie, ale certifikované aj pre automotive je dostatočne. Na sieťové napätie zapojíš certifikované X2 kondenzátory. Avšak čokoľvek s čímkoľvek, akokoľvek certifikované zbastliš, tak výsledok nebude certifikovaný. To by si musel kúpiť hotový certifikovaný produkt. A to si teda musíš rozmyslieť najprv ty sám, či chceš niečo konštuovať, alebo kúpiť hotové.

Napsal: 23 čer 2026, 17:47
od Behemot
Zapojuju hotový k tomu určený věci a následně to projde revizí.

Nebudu nikam do rozvodnice/rozvaděče srát nejakej pitomej holej kundenzátor, případně rejžákovo kokotiny z alíka, a podobný bastly, aby to tam vyhořelo skrz poddimenzovanej rezistor za desetinu centu. Nejsu lepič rejžáckejch sraček s obskurní přirážkou a nebudu prostě za takový hovadiny nést jakoukoli odpovědnost. Dám tam solidní, k tomu určený věci (tady to relé vod Elka za nejakejch 700 bez daně je naprosto skvělý, a síťový trafíčka mám) a pudu vod toho s klidem, že to vydrží leta a i když neco zdechne, tak ale bez následků. Jsme ve vlákně na tlustoproudou techniku, čekal sem aspoň trochu rozumu, očividně marně. No nic :lol:

Víš co, esli chceš, tak mi to prodej jako hotovej výrobek, samo s prohlášením vo shodě :D Jinak asi nezájem.

Příležitostně to zkusím s těma tráfkama, který mám na skladě, případně bych to i oměřil při testu vyrážení, kolik ta cívka reálně vezme a jak to bude parametricky vypadat. Zatím nemám konkrétní místo kam to použít, na jednu zakázku to teď nabídnu a doporučím; esli se na to zákazník vysere, to už bude jeho boj.

Napsal: 23 čer 2026, 18:00
od ransom
Ta vyrážecí cívka musí být podpěťová, pokud jde o bezpečnostní funkci. Tedy aby vypínač nebo jistič vypnul, když cívka ztratí napětí. Moznaz jen blbě koukám, ale zdá se mi, že to tu nebylo zmíněno.

Napsal: 23 čer 2026, 18:08
od petr-p10
U toho relé to jsou kontakty 15-18 spínací 15-16 rozpínací a k tomu stykač .

Napsal: 23 čer 2026, 19:55
od samec
Vieš čo? Ak by si čokoľvek v živote potreboval, tak si to kúp.
https://www.rele.cz/hlidaci-a-monitorovaci-rele

Napsal: 24 čer 2026, 20:45
od makozrout
Kdy hrozí odpadnutí PEN drátu? Má to smysl řešit na rodinným baráku nebo bych se měl taky poohlížet po ňákým hlídacím relé apod.?

Napsal: 02 črc 2026, 17:38
od Habesan
Vypráví se, že se to stává v sokolovnách, na hřištích a podobných boudách.
V normálním baráku, kde někdo a bydlí a stará se o něj, je to daleko méně pravděpodobné.
Ale i tak není od věci nechat si to čas od času zkontrolovat.

Napsal: 03 črc 2026, 07:43
od Hill
Ta pravděpodobnost s účelem využití objektu tak úplně nesouvisí, procenta jsou procenta: za posledních 45 let jsem upadlý PEN na přípojce řešil jen u rodinných domků.
Ale taky je jich mnohem víc, než sokoloven.

Napsal: 03 črc 2026, 12:13
od EKKAR
30.prosince 1993 v 8 večer. Sice ne přímo na baráku, ve kterým jsem bydlel, ale na "nástřešáku" na sousedním baráku, odkud vedla vzduchem odbočka 3f přípojky pro nás. Léta zanedbávaná údržba i revize dělaný jen papírově způsobily, že urezlo upevnění svorkovnice, ve který se odbočení realizovalo. A jak se to "hompálalo" ve větru, uklepal se jako první spoj na PEN. Barák zhasnul, všecky 1f spotřebiče s nulovanou kostrou "kopaly". Na problém jsme tehdejší VČE upozorňovali už minimálně rok předtím, při silnějším větru problikávaly světla, na TV skokově kolísal rozměr obrazu a třeba lednička opakovaně "drnkala", takže jsme v ní museli několikrát nechávat měnit rozběhový relé. Rozvodná firma neučunila nyšt, naopak jsme se ještě dočkali obviňování, že je voláme zbytečně, na ten "nástřešák" u souseda se nikdo ani nepodíval - dokud to neupadlo definitivně.

Napsal: 03 črc 2026, 12:31
od rnbw
Co som opravoval odpalenu elektroniku, tak to bolo z chaty s relativne novou elektroinstalaciou.
Dalsie veci boli zo stavby, kde bol kabel asi niekde vonku na zemi a rozjazdili ho.