Stránka 1 z 1

PIR spinac Theben LUXA 101-180 nevypina

Napsal: 17 črc 2026, 21:31
od rnbw
PIR spinac Theben LUXA 101-180 hned po pripojeni zopne rele a nikdy nevypne. Trimer "TIME" je nastaveny na minimum.
Napajanie je cez 470nF kondenzator, ten je dobry (460nF). Bol tam ale vadny elyt C2 (220uF/25V) a na druhej doske C17, C26 (22uF/16V). Tie som vymenil.

Niekedy to po 15 sekundach vypne, ked potom zhasnem lampu, tak pri pohybe zapne. Ale uz nevypne.

Su tam dve PIR cidla XLitas LHI 878/3750 a dva 4-nasobne operaky LM2902. Ziadny dalsi IO, len 78L05. Nemate schemu od nejakeho podobneho orloja?

Napsal: 24 črc 2026, 21:54
od rnbw
Boli tam dva problemy:
1. Bez plastovych sosoviek to zapina nahodne.
2. Zlomeny kabel medzi doskami.

Napsal: 25 črc 2026, 23:06
od Dumitru
Vyzerá to vnútri celkom zaujímavo :D :D :D