dobrý den mám takový problém...
v jedné hale mame ústřednu sprit pouze na čidla a zvlášť nějakou starou požární ústřednu . když se dostane do haly kouř pošle ústřdna sprit signál na pult ostrahy . nevíme co je to za požární systém je uz polorospadly a není na něm označení ,ale funguje :) . ja bych se chtel zeptat jak by mohly byt tyhle dve ústředny propojeny. Chceme tuhle požární ústřednu vyřadit ale nevim jak bude na odpojení reagovat ústředna Sprit..

Omlouvám se jestli jsem to napsal nějak zmateně ale v tomto oboru začínám a s spritem nemám vůbec žádnou praxi... :(

mnohokrát Děkuji :wink:

Napsal: 27 kvě 2005, 06:00
od alovka
Za prvé bych chtěl upozornit, že Espritky a vůbec i většina zabezpečovacích ústředen nejsou pro přenos signálů z ústředen EPS homologovány. Je to dobrý začátek pro problémy s pojistnými orgány. Pokud máte pult Nam Global, používejte pro přenos událostí vysílače Global nebo EPS komunikátor.

Spojení je jednoduché. Vyvést z ústředny EPS signál poplach a signál porucha. EPSky jsou většinou vybaveny releovými nebo bezpotencialovými výstupy. Těmito relátky v případě poplachu budeš rozepínat vyvažovací odpor, který napojíš na ústřednu Esprit, na nějakou volnou zónu, které nastavíš atribut 24 hodin, aby posílala i v odemčeném stavu. To je celé. Jestli máš na ústředně pouze napěťové výstupy poruchy a poplachu, použiješ externí relé se stejnou funkcí.

Jedná se o jednochá zapojení s relátky, můžeš samozřejmě použít místo relátek i integráč hradlo.