trojvinutove trafo - trochu teoreticky problem
Napsal: 08 čer 2007, 10:28
od RAE
Ak by niekto vedel zdovodnit co sposobí zopnutie tlmivky v terciarnom vinuti trafa s napetiami na primare a sekundare, za predpokladu, ze trafo je pripojene medzi dve "tvrde" napetove sustavy, bol by som mu nesmierne vdacny.
Napsal: 08 čer 2007, 18:30
od dolac
Pokiaľ sa nemýlim, zapnutím tlmivky na terciári sa zvýšil odoberaný jalový výkon, v sústave a v podstate sa zníži napätie na primári, teda aj sekundári. Týmto spôsobom sa vlastne reguluje (znižuje) napätia v prenosovej sústave 400kV.
Napsal: 09 čer 2007, 22:01
od RAE
Realita je vsak taka, ze na primare sa znizi a na sekundare zvysi. Je to dost nelogicke ale je to tak.

Napsal: 10 čer 2007, 20:11
od dolac
RAE píše:Realita je vsak taka, ze na primare sa znizi a na sekundare zvysi. Je to dost nelogicke ale je to tak.

Na sekundári je možné napätie znížiť prepnutím odbočky na trafe, ale ako by si ho znížil na primári? A o to tu ide. Ak potrebuje prenosovka znížiť napätie v sústave, jedno z riešení je zapnúť tlmivku.