Regulator napeti ca 400 V vstup vystup 240 V vse ss
Napsal: 30 pro 2007, 21:20
od Autoelektro
Mam taky problém měl jsem starý bojler na který byl zapojen na 3 fáze a ten už dosloužil koupil jsem novy ale ten je jen jednofázový 240 V 5,5kW což už je nad sily přívodního jističe .Tak bych prosil Vás jestli jste někde na netu neviděli zapojeni nějakého regulátoru napětí v nadpisu uvedeného a nejraději s tak tyristory .
Napsal: 30 pro 2007, 21:24
od Atlan
A to je tam len jedna spirala 5,5KW
Napsal: 30 pro 2007, 21:30
od janousek
Uveď typ boileru, eventuálně foto svorkovnice atd. Na 230V se mi zdá velký příkon. Více informací.
Napsal: 30 pro 2007, 21:42
od Split
njn..na 230 tak maximalne 3kw aj menej
Napsal: 30 pro 2007, 22:52
od jasin
Tak si pořiď trafo 400/240V a zapoj ho mezi fáze. 3 kW na fázi už jistič zvládne?
Napsal: 30 pro 2007, 23:02
od Atlan
NO najprv mysliet a potom kupovat

No teraz vazne.... vymenit spiralu za taku co privod zvladne

bude sa to troska dlhsie nahrievat ale cu uz teraz

P.S. montovat tam trafooo brrrr

chce to ejdnoduche riesenie

Napsal: 30 pro 2007, 23:03
od jezevec
Jestli je tam opravdu 5,5kW, ale to se mi nezdá, tak jsou tam určitě tři spirály.
Napsal: 30 pro 2007, 23:07
od jasin
Tyristorový regulátor tohoto výkonu by znamenal nepřípustné zatížení sítě nezvládnutelným zkreslením, které by mohlo ovlivňovat funkci zařízení v celém okolí, nehledě na razantní rušení.
Zkusil jsi získat od výrobce třífázové topné těleso?
Napsal: 30 pro 2007, 23:33
od Skay
s tyristorama je přeci možný spínat i jinak

můžeš propouštět sadu period a tím taky řídit výkon je to jak dělaný právě pro topný tělesa kde nebude znát pauza mezi blokama,spínat i rozpínat to bude v nule takže žádný rušení by to taky vytvářet nemělo až na ty proudový rázy

de o to jak by reagovalo těleso na přivedení těch 400V v tomhle režimu

Napsal: 31 pro 2007, 10:21
od jezevec
Řešíme tady nesmysly, autoelektro píše, že má bojler na 1 x 240V/5,5kW, což se mi nechce věřit a nebo to není určeno pro domácnost. Běžně bývá hlavní jistič pro domácnost 25A a on by spotřeboval cca 22A jen pro bojler.
Pokud je to opravdu s takovým příkonem, bude tam více spirál a kdyby ne, tak je nejjednodušší a nejlevnější vymenit topné těleso.
Dobrá rada na závěr, zavolej si k tomu elektrikáře a ten to určitě bez problému vyřeší podle situace v místě. Určitě se ti to vyplatí víc než něco bastlit s tyristory. Pokud bys vyhořel a najdou ti neodborně připojený bojler, nedostaneš ani korunu.
Napsal: 31 pro 2007, 10:30
od janousek
Vyčkejme, vypadá to na planý poplach. Jestli to není pouze 2,5 kW a nebo na tři fáze. 5,5 kW to by snad byl nějaký průmyslový boiler. Ale pouze na jednu fázi?????
Napsal: 01 led 2008, 13:47
od Autoelektro
Pro upresneni je to bojler John Wood podobny typu JW 50SDEB1 podle rozmeru a fitinek pro pripojeni a zmereneho odberu .
Podotykam ze neni novy ale je jeste stale v dobrem stavu .
http://www.johnwoodwaterheaters.com/pdf ... ay2007.pdf
Jsou tam 2 spiralykazda po 3kW + dva termostaty+jeden pojistovaci jedna spirala ohriva horni cast bojleru aby byla zajistena stala dodavka teple vody dle nastaveneho termostatu.
Kdyz dojde k nahrati horni casti termostat prepne na dolni spiralu ktera zajisti dohrahrati celeho zasobniku.
Toto zapapojeni nabizi reseni a to takove ze bych zapoji dolni spiralu do seie s horni a nastavil teplotu na nejnizsi moznost horniho termostatu coz je asi 40 °C po nahrati a prepnuti na spodni se dohreje voda vhorni casti bojleru asi na 45-50°C coz bohate staci a hlavni odber setimto zapojenim presouva na dve zapojene spiraly.
Coz uz je pro muj rozvod elektriny pripustne, dostanu se na odber asi 10A.
Vymena spiral je nemozna v dusledku atypicnosti .
Ono tem americanum asi nedistribuje proud ČZ a mozna nemusi platit poplatek za distribuci a jistic,proto takove odbery jim necini problemy.
Timto take dekuji za vase nazory a odpovedi a poznamky.
Jaroslav Filip.
Napsal: 01 led 2008, 14:18
od janousek
Kde jsi k tomu přišel? To je dodáno od firmy? Tento systém dvou spirál znám, ale je to fakt dělo na naše poměry. Když nějakým způsobem omezíš proud, tak omezíš i výkon těles. Zkusit to rozdělit na dvě fáze a nulu.