problém s RS-232 u PLC

Napsal: 15 led 2008, 11:57
od <°(((-<
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli jsem mohl zničit sériový kanál u PLC, když jsem chybně zapojil signály TxD a RxD mezi PLC a GSM modemem. Zapojil jsem TXD -> TXD a RxD -> RxD (nepřekřížil jsem je). S PLC se mi totiž nedaří odeslat data, příjem dat funguje bez problémů..

Napsal: 15 led 2008, 14:40
od mtajovsky
Jestli je výstup ošetřen MAX232 nebo něčím podobným, je to možné. Už se mi to stalo.

Napsal: 16 led 2008, 14:21
od mopadzi
mě taky....u notebooku. Ještě že se prodávají PCMCIA RS232 karty, jinak by to bylo velmi drahé... :P