Stránka 1 z 1

Blikající úsporná žárovka

Napsal: 31 led 2008, 17:56
od von_georg
Zdravím, měl bych dotaz. V chodbě jsem si namontoval ke světlu pohybové čidlo s relátkem. Vypínač je stále zapnutý takže do čidla jde stále napětí. Když tam namontuji obyčejnou žárovku tak žárovka dle nastavení čidla správně svítí ( pohyb) -nesvítí ( bez pohybu). Jakmile místo žárovky našroubuji do patice úspornou žárovku, tak v době kdy nemá svítit, resp. není pohyb úsporka problikává. V době kdy čidlo sepne normálně svítí. Poté kdy relé v čidle vypne úsporka dále problikává. Zkoušel jsem zapojit odrušovací kodenzátor, ale problém je stále stejný. Poradíte někdo ??

Napsal: 31 led 2008, 18:07
od stepa
Kdyz je udajny klid a zarivka problikava, nameris v objimce nejake napeti? Jestli ano, tak ti cidlo funguje spatne, jeslti ne tak nemuze problikavat.

Napsal: 31 led 2008, 18:16
od vybihal
Zdravím, nepíšeš jak moc problikává ta úsporka. Bez pohybového čidla neproblikávala? Já mám něco podobného - úsporka v chodbě ovládaná asi ze sedmi míst. Vedení je asi 20 - 30 metrů dlouhé. Když světlo nesvítí tak se asi ve vodiči indukuje napětí a zdroj v úsporce se nábíjí a ta potom problikne. Samozřejmě nepatrně a je to vidět jenom při malém okolním světle. Ostatní úsporky co mám na jiných místech toto nedělají (zkoušel jsem je i zaměnit).

Napsal: 31 led 2008, 18:29
od ACDC
Zdravím, já mám podobný problém, je ovládaná dvěma vypínačema ve schodišťovém zapojení, problikává, ale po nějaké době přestane.

Napsal: 31 led 2008, 18:32
od jano2
Usporne žiarovky nieje vhodne davat na miesta,kde sa často zapina a vypina svetlo.Jednak zo začiatku slabo svietia a tieš sa im skracuje životnost častym zapinanim a vypinanim.

Napsal: 31 led 2008, 18:41
od EKKAR
Vybíhal má pravdu - tyhle sprosťárny dělá kapacitní proud, kterým se postupně nabíjí vstupní vyhlazovací elyt měniče té úsporky - a po dosažení prahového napětí se měnič rozbíhá - zářivka blikne.Jediným možným řešením by byl odpor v řádu stovek kiloohmů paralelně ke kondíku - aby svedl nepotřebný náboj. Je zde ale potíž s teplem, které takový odpor bude uvolňovat při normálním provozu. Výrobci úsporek ho proto do měničů neosazují a raději riskují nežádoucí poblikávání. Bez porušení obalu a tím pádem ztráty záruky ho tam samozřejmě nikdo také nedoplní - takže věc se dá vyřešit snad jen připojením takového odporu paralelně k objímce - se všemi tepelnými efekty/problémy s tím spojenými.

Napsal: 31 led 2008, 22:51
od helios
Podľa mňa by mal stačiť 100k odpor paralelne na svorky objímky, podobný problém som mal s neónkou, ktorá vo vypnutom stave v tme strašidelne nepravidelne poblikávala. 8O

Napsal: 01 úno 2008, 07:01
od SIDTIM
A vůbec: Nejmenuje se Tvůj soused Nikola Tesla? To ty jeho pokusy... :sorry:

Ale vážně: souhlasím s názorem, že použitím usporky ve spojení s pohybovým čidlem si ji pěkně brzy odrovnáš. Tu zkušenost mají šetřílci, kteří furt shasínali, když měli doma v lustrech žárovky. Pak si koupili úsporky a své zvyky nezměnili.
Vyrábějí se údajně i typy, kterým to až tak nevadí, nevím, nikde jsem je neviděl, nemám osobní zkušenost.
Zní to sice krutě ale: našroubuj tam zpět žárovku za 5 Kč a máš po problému. :thanks:

Napsal: 01 úno 2008, 08:20
od Devo70
Pravdepodobne pohybové čidlo nepoužíva na spínanie relé ale triak. Potom sa úsporka takto správa. Zapoj paralelne k objímke kondenzátor 100nF/250V~ (alebo 100nF/630V=). V kvalitnejších úsporkách sa tento odrušovací kondenzátor nachádza (napr. Osram), v lacných je vynechaný.
Ja som si takto pomohol pri vypínači s kontrolkou. Malo by to fungovať aj v tvojom prípade.

Napsal: 01 úno 2008, 08:25
od helios
S nízkou životnosťou úsporiek v zapojení s pohybovým čidlom súhlasím. U mňa takto vydržali max. 3mesiace, časté štartovanie im vadí. Postupne začnú od koncov černať, štartujú čoraz dlhšie, až odídu. Frekvencia zapínania u mňa je asi 25x za večer. Nakoniec som zvolil pre toto miesto výkonové LED diódy, tým to nevadí vôbec... :idea:

Napsal: 01 úno 2008, 10:04
od SIDTIM
To Helios: BINGO! Ty LED svítidla mají koneckonců budoucnost, a opravdu nebudou tak trpět.

Napsal: 01 úno 2008, 12:43
od helios
SIDTIM píše:To Helios: BINGO! Ty LED svítidla mají koneckonců budoucnost, a opravdu nebudou tak trpět.


Presne tak, len zatiaľ sú tieto výkonové LED trochu drahé na to, aby sa masovo rozšírili.

Napsal: 02 úno 2008, 22:21
od zouzel1
Přesně tak se chovají úsporky při delším vedení. To samé mi dělá v chodbě - ovládání ze tří míst - ale vůbec to neřeším, když tam někdo je, tak se svítí, a když ne, tak ať si bliká jak chce... Někdy to návštěvy přivádí v úžas, ale já to vždycky nějakým vtípkem vysvětlím...

Napsal: 03 úno 2008, 08:57
od mi-ro
Devo70 píše:Pravdepodobne pohybové čidlo nepoužíva na spínanie relé ale triak. Potom sa úsporka takto správa. Zapoj paralelne k objímke kondenzátor 100nF/250V~ (alebo 100nF/630V=). V kvalitnejších úsporkách sa tento odrušovací kondenzátor nachádza (napr. Osram), v lacných je vynechaný.
Ja som si takto pomohol pri vypínači s kontrolkou. Malo by to fungovať aj v tvojom prípade.
Některý čidla měly opravdu relátko a bylo na nich uvedeno že je lze použít i pro induktivní zátěž. Někdo s tím spíná mezaxiáll na WC a to by triakem nešlo.