Stránka 1 z 1
12F675 - konfigurace
Napsal: 14 úno 2008, 20:38
od Zoufalec
Zdravím,
poradil by mi prosím někdo,jak správně inicializovat HW zařízení (viz obrázek).Nějak se mi to nedaří ,zničil jsem už dva PICy.
(Timer nebude použit)

Napsal: 15 úno 2008, 04:37
od tandel
Napsal: 15 úno 2008, 09:16
od jankop
Kód: Vybrat vše
;**********************************************************************
; Author:
;**********************************************************************
; Files required: <P12F675.INC>
;**********************************************************************
list p=12F675 ; definice procesoru, pro ktery je program urcen
#include <P12F675.INC> ; definice promnennych daneho procesoru
errorlevel -302 ; vypnuti nadbytecnych chybovych hlaseni o bankach
; nastaveni konfiguracniho slova podle pozadavku
__CONFIG _CP_OFF &_CPD_OFF & _WDT_OFF & _MCLRE_ON &_BODEN_OFF &_PWRTE_ON &_INTRC_OSC_NOCLKOUT
;--------- CONSTANTS DEFINITIONS---------------------------------------
#define RAM_Start 0x20
;--------- VARIABLE DEFINITIONS ---------------------------------------
CBLOCK RAM_Start
w_temp ; variable used for context saving
status_temp ; variable used for context saving
ENDC
;----------------------------------------------------------------------
ORG 0x000 ; Processor reset vector
goto init ; Go to beginning of program
ORG 0x004 ; interrupt vector location
nop
init
bsf STATUS, RP0 ; Restore Bank 1
call 0x3FF ; Get the cal value
movwf OSCCAL ; Calibrate
movlw 0<<GP5|0<<GP4|1<<GP3|0<<GP2|1<<GP1|1<<GP0
movwf TRISIO
movlw 0<<ADCS2|0<<ADCS1|1<<ADCS0|0<<ANS3|0<<ANS2|1<<ANS1|0<<ANS0
movwf ANSEL
bcf STATUS,RP0 ; Restore Bank 0
movlw 1<<ADFM|0<<VCFG|0<<CHS1|1<<CHS0|0<<GO|1<<ADON
movwf ADCON0
movlw 0x07 ; odpojeni komparatoru CMP
movwf CMCON ; "
clrf GPIO
end
Napsal: 15 úno 2008, 09:38
od Zoufalec
jankop>Děkuji moc,ještě bych se zkusil zeptat co dělá tato část kódu ? (jsem začátečník)
Kód: Vybrat vše
bsf STATUS, RP0 ; Restore Bank 1
call 0x3FF ; Get the cal value
movwf OSCCAL ; Calibrate
Napsal: 15 úno 2008, 09:59
od jankop
Každá 12F675 má od výrobce na adrese 0x3FF uloženu kalibrační konstantu ve formě instrukce RETLW. Je to kalibrace interního oscilátoru 4MHz. Instrukce call 0x3FF ji načte do registru W a z něho se přesune instrukcí movwf OSCCAL do kalibračního registru. Dobré programátory adresu 0x3FF přečtou a doplní ji při programování zpět, špatné ji smažou a pak instrukce call 0x3FF způsobí havárii programu a je třeba kalibraci vypustit. Proto není špatné před prvním programováním přečíst hodnotu na adrese 0x3FF a zapsat si ji. Dělá se to třeba značkami binárně fixem na nožičky PIC. Osm nožiček - osm bitů. Takovou konstantu pak jde kdykoliv zahrnout do programu a obnovit. Říkáš, že jsi zničil dvě PIC. Jak jsi dospěl k závěru, že jsou vadné?
Napsal: 15 úno 2008, 10:19
od Zoufalec
Tak to jsou pro mě věci úplně nové o kterých jsem neměl ani tušení.
Kalibrační konstanta je pouze u PIC 12F675 ,nebo ji má každý PIC ?
Jak Je tomu u 18F4550 a 16F877A ?
Používám programátor PRESTO.U těch dvou co beru jako "špatné" mi hlásí program presta ,že nelze číst a zapisovat do určité části procesoru.
Napsal: 15 úno 2008, 10:38
od jankop
Kalibrační konstantu nemají všechny PIC a má význam pouze v případě použití interního oscilátoru. 18F4550 a 16F877A ji nemají. Software UP-ASIX kalibrační konstantu zálohuje/obnovuje. V případě těch vadných PIC bych je zkusil několikrát smazat. V programu UP nastavit předtím v konfiguraci daného procesoru MCLR jako MCLR nikoliv I/O.
A ještě v nastavení UP Nastavení/Nastavení programu/Programování aktivovat Delší čas pro zapojení napětí při ICSP. Zapnutí i Vybití třeba 30 000 us. A ještě pozor, při programování této malé PIC by neměla být připojena mezi napájecími piny 1 a 8 žádná kapacita.
Respektive, nejlepší metoda by asi bylo nemazat celou PIC, ale zkusit nejprvě několikrát přepsat samotnou konfigurační pamět MCLR jako MCLR s tou prodlouženou časovou konstantou. Celé smazání provést až poté.
Napsal: 15 úno 2008, 10:43
od Zoufalec
Děkuji moc. Vyzkouším
Napsal: 15 úno 2008, 10:59
od jankop
Obecně se vyskytují problémy s reprogramováním u PIC v případě, kdy je MCLR jako I/O a aplikace manipuluje s piny ICSPDAT a ICSPCLK. Pak může dojít k situaci, kdy aplikace po přivedení napájení z programátoru převezme řízení procesoru dřív, než to stačí udělat programátor. Ani original ICD2 si s tím často neporadí a varuje před tím, respektive spousta programátorů to svede, ale ICD2 ne. A protože tyhle malé PIC ještě používají modifikovaný programovací algoritmus, tak jsou citlivé při programování na kapacitu na napájecích vodičích.
Napsal: 15 úno 2008, 13:52
od tandel
jankop: dobré odpovědi
Napsal: 15 úno 2008, 20:02
od Zoufalec
Tak nad tím pořád laboruju ,čtu datasheet pořád dokola a je mi divný pořadí inicializace hw ve výše uvedeném kódu.
Výpis z datasheetu:
Kód: Vybrat vše
Poznámka: Registry ANSEL (9Fh) a CMCON (19h) musí být nejprve inicializovány, aby se jejich prostednictvím
mohl nastavit digitální vstup na analogovém kanálu. Vývody, které jsou nastaveny jako analogové
vstupy, jsou teny jako ‚0‘. Registr ANSEL je definován pouze pro PIC12F675.
Nemá být jiné pořadí inicializace hw ?
Napsal: 15 úno 2008, 23:20
od jankop
Jestli chceš jiné pořadí, tak ho změň. Můžeš to udělat, ale nemá to v tomto případě opodstatnění. Pokud potřebuješ pomoci najít problém, tak ho specifikuj. Specifikuj software, specifikuj hardware, specifikuj, co to dělá a specifikuj, co to nedělá. Ale nechoď na mě s tím, co se ti nezdá.
Napsal: 16 úno 2008, 12:29
od Zoufalec
Děkuji za odpovědi.
Omlouvám se.Nebylo mi jasné pořadí inicializace.