BACK-UPS, Jak výměnit správně baterie (kalibrace?)

Napsal: 01 dub 2008, 13:07
od GeorgeBr
BACK-UPS, APC 250.Jak výměnit správně baterie (kalibrace), případně nahrazení za vícekapacitní?

Prosím poraďte, jak správně vyměnit baterku v UPS APC? Jak provést kalibraci?

Nejsem odborník a domníval jsem se, že baterii stačí dle manuálu jednoduše vyměnit tedy odpojit, zasunout, připojit a zapnout
zálohovací zdroj.

Na internetu jsem se však dočetl, že to je mnohem složitější viz následující:
___________________________________________________________
UPS si kontroluje stav a kapacitu AKU a zapisuje do pameti. Po vymene AKU je treba spesl softem zapsat hodnotu pro nove AKU,
aby s nima UPS spravne pracovala. Jenomze tento soft neni volne dostupny.
Kalibrace napr. v PowerChute je jen siditko.
Je potreba provest tu "hardcore kalibraci", aby UPS pracovala skutecne efektivne a spravne. Jinak zlikvidujes nove AKU a
nic nezachranis, protoze AKU ztrati velice rychle kapacitu.
___________________________________________________________

Můžete mi prosím poradit jak na výměnu baterie?

Dále bych se chtěl zeptat, zda by bylo možné do APC 250 použít baterii např.
z APC Back-UPS 350 nebo z z APC Back-UPS 650?
Děkuji za odpověď

Napsal: 01 dub 2008, 13:47
od ZdenekHQ
Pokud vím, tam BACK-UP kalibraci nemají, to mají jen smartky. V těchhle UPS je buď 7Ah nebo 12Ah aku, teoreticky by to pro back-up mělo jít zaměnit za silnější.

Kalibrace je proces velmi jednoduchý, ovšem přísně tajný, protože by servisy přišly o kšeft.

Napsal: 01 dub 2008, 14:21
od Crifodo
Je na každém zákazníkovi, jestli si pustí domu výrobek, ke kterému si nechává kontrolu nějaký výrobce nebo servis. Zatím, u aut nebo autorádií a Pindows už to tak neplatí. :P
Myslím že bude hůř, Řebíček to hodlá aplikovat i na mýtných branách.

Napsal: 01 dub 2008, 14:27
od rnbw
Ak je v manuale postup, tak podla neho bateriu vymenis a bude to fungovat. Bateriu kupis napr. aj v GME - sleduj rovnake rozmery a umiestnenie kontaktov. Kapacita moze byt rovnaka alebo vyssia (napr. do niektorych typov sa namiesto 11Ah da dat 12Ah).

Napsal: 01 dub 2008, 14:39
od forbidden
Ten software pro kalibraci Smart-UPS nekdo nema? Je to fakt prasarna od vyrobce podminovat moznost vymeny akumulatoru navstevou servisu. Klidne bych ho za nejakou rozumnou cenu koupil.

Napsal: 01 dub 2008, 14:56
od GeorgeBr
Děkuji za odpověď.

Takže teď se rozhoduji mám-li do BACK-UPS 250 dát baterku vícekapacitní baterku např. pro APC Back-UPS CS 650...
Kapacita:
• 650 VA
• 400 W

Napsal: 01 dub 2008, 14:58
od helios
Ja mám UPS APC 250 tiež, k nej externe 2 krát 12SLA25 paralelne. Používam ju už vyše roka a nejaké zmeny oproti normálu som nezaregistroval. Tá moja nemá ani žiadny konektor na programovanie. To čo si čítal, by malo význam pri LiOn batériách, pri olove je to zbytočné.
Takže buď máš novší model s nejakými "vylepšeniami", alebo je to iba trik výrobcu, ako si zaistiť servis, prípadne kúpu novej UPC.

Napsal: 01 dub 2008, 15:06
od ZdenekHQ
Hlavně přidáním větší baterky nezvednete výkon, jenom prodloužíte dobu zálohy.

Napsal: 01 dub 2008, 15:49
od rezis
Pozor taky na to ze tyto UPS jsou jedny z "nejblbejsich" pretizeni urcuji tim ze na privodnich vodicich je takovy ubytek napeti ze UPS chcipne. Dalsi problem je ze ma navrzeny chladice na dobu po niz bude zalohovat z AKU. Tedy s vetsi kapacitou se muze snadno prehrat. Jak jiz bylo receno tyto se nekalibruji. Problem jsou spise hodnoty ktere zadavat.



Kalibrace ma smysl i u olova

1) UPS si "ocucha" AKU a starsi nabiji jinou charakteristikou
2) UPS podle stavu urcuje predpokladanou dobu vydrze a podle toho posila po sbernici prikazy na vypnuti serveru atd.
3) nepredpoklada se ze by se AKU sama vymenila.

Napsal: 01 dub 2008, 16:48
od ZdenekHQ
rezis píše:Pozar taky na to ze tyto UPS jsou jedny z "nejblbejsich" pretizeni urcuji tim ze na privodnich vodicich je takovy ubytek napeti ze UPS chcipne.


Náhodou některý už mají i proudový trafo na výstupu :D

Co se týká chlazení, rozumný bastlíř při experimentech kontroluje teplotu výkonových prvků a podle toho buď nepoužije kryt (dost riskantní) nebo naopak použije ventilátor. Nerozumný bastlíř vysílá kouřové signály...

Napsal: 02 dub 2008, 23:46
od drabek06
Sam mam doma APC Back-UPS 500VA a mam k ni pripojenej 55Ah akumulator z auta. S nabijenim nemam problem, spis naopak. Kdyz je aku nabita tak zacina plynovat a to nejni moc dobry, takze necham jet PC z baterky tak 30min a mam na mesic pokoj :lol: Jinak me z ty UPS vydrzi bezet celej, zatizenej PC neco pres 2 hodiny a to mam Athlona XP 3200+, 2x HDD, GeForce 7600GS a 19" LCD. Chladit tu UPS musim vetrakem, sama by asi po pul hodine zasmrdela a bylo by :? Jinak tuhle UPS bezne pouzivam v aute jako zdroj 230V na ruzny spotrebice, i vrtacka z toho uz jela 8O

Napsal: 03 dub 2008, 11:16
od rezis
ZdenekHQ píše:
rezis píše:Pozar taky na to ze tyto UPS jsou jedny z "nejblbejsich" pretizeni urcuji tim ze na privodnich vodicich je takovy ubytek napeti ze UPS chcipne.


Náhodou některý už mají i proudový trafo na výstupu :D



Ale myslim ze jsou docela poctive. Techto UPS je v provozu spousty a spousty z nich jedou v rezimu kdy ostatni uz by vysilaly ty zminene signaly. Tedy zamereno na funkcnost ne na kraviny.

Takoveho bobka bych chtel doma. Tak tydenni vypadky proudu bych asi nepoznal :lol:

Napsal: 04 dub 2008, 23:52
od Sesi
Jinak(mimo jiné) i kalibraci UPS by měl umět ruskej softík "Controlling an UPS", stránky http://vdsoft.ru/ENG/indexEn.html
Kalibrace by měla jít spustit jen pokud je úplně nabitý aku, pak provede vybití myslím na 35% a podle zjištěného příkonu připojené zátěže provede výpočet celé kapacity aku a tím i doby zálohy. S těmito hodnotami potom počítá.
Tenhle program jsem našel zatím jako jedinej rozumně vypadající, funkční, ale přitom jednoduchej sw na komunikaci s UPS. Zkoušel jsem ho se SmartUPS 420 pomocí vyrobenýho COM kabelu.

Napsal: 05 dub 2008, 14:38
od rezis
Sesi píše:Jinak(mimo jiné) i kalibraci UPS by měl umět ruskej softík "Controlling an UPS", stránky http://vdsoft.ru/ENG/indexEn.html
Kalibrace by měla jít spustit jen pokud je úplně nabitý aku, pak provede vybití myslím na 35% a podle zjištěného příkonu připojené zátěže provede výpočet celé kapacity aku a tím i doby zálohy. S těmito hodnotami potom počítá.
Tenhle program jsem našel zatím jako jedinej rozumně vypadající, funkční, ale přitom jednoduchej sw na komunikaci s UPS. Zkoušel jsem ho se SmartUPS 420 pomocí vyrobenýho COM kabelu.
To i silne pripomina ten power ... primo od APC. Sice dela ze kalibruje ale nic.

Napsal: 07 dub 2008, 13:03
od zwan1
zkousel to nekdo??