měl bych (možná hloupý) dotaz. Pomohl by mě někdo jak udělat s LOGA
6ED1 052-1MD00 OBA5 jednoduchy regulátor s použitím PT100 , dvoudrátovém zapojení.

"regulace" Logo by bylo mimo jiné použito pro zapnutí topného kabelu (protimrazovka potrubí). Jenže mám pochybnost, že to s tímto typem půjde. Zatím jsem ve fázi příprav a simulace. Jedná se o to, že fyzicky nevím kde PT100 připojit vstup I7, I8 je analogový, ale (0-10V). Navíc už na simulátoru mám problém že neumím nastavit hysterezi, Potřebuji dejme tomu pod teplotu -1°C zapnout kabel . Snímač by měřil teplotu okolí, ne teplotu kabelu.
Budu velice zavázán, jestli mě stímhle někdo pomůže.

Napsal: 27 dub 2008, 11:10
od kevin_mitnick
Primo to bohuzel nepujde. Mezi Pt100 a Logo musis vlozit prevodnik. Stoji kolem tisicovky a vyrabi jej ZPA Usti nad Labem. Blizsi info treba tady

http://www.zpaul.cz/data/pj34/prevodniky/ptcu.pdf

Napsal: 27 dub 2008, 11:46
od badoch
kevin_mitnick píše:Primo to bohuzel nepujde. Mezi Pt100 a Logo musis vlozit prevodnik. Stoji kolem tisicovky a vyrabi jej ZPA Usti nad Labem. Blizsi info treba tady

http://www.zpaul.cz/data/pj34/prevodniky/ptcu.pdf


Takže jestli tomu rozumím můj typ LOGA funguje jen jako napěťový vstup ?
Jestli je to tak, tak tam vrazím bimetalový termostat, ten nějaký mám a proženu to už jen jako digitál.

Napsal: 27 dub 2008, 15:17
od Maskot
Original prevodnik Siemens k Logu je 6ED1055-1MD00-0BA0.Pro pouziti ktereuvadis je vsak ten bimetal dostacujici.Pro trochu vic presnejsi regulaci by se jeste snad dal sehnat rtutovy teplomer.

Napsal: 23 srp 2008, 20:14
od profichip

Napsal: 23 srp 2008, 20:15
od profichip
Z logom ti viem urobiť všetko čo len chceš rád poradím
supravodic@centrum.sk

Napsal: 07 zář 2008, 07:40
od jaoco
Ja si myslim ze by to islo keby si urobil odporovy delic medzi 10V a 0V.
Daj tam odpor 900R a Pt 100 a zo stredu to napoj na vstup.
Pri 0 stupnoch by si tam mat 1V a so stupajucou teplotou ti tam bude klesat napetie. Treba odmerat trimrom.
Neviem s akou presnostou sa to da programovat, zaoberam sa programovanim Direct LOGIC, ak by mal niekto zaujem na konzultaciu o tychto automatoch budem iba rad.