Prúdový chránič

Napsal: 16 zář 2005, 19:00
od SMITH
Som sa ,blbec, nechal nahovoriť na inštalaciu. Podla novej vyhlášky musia byť v nebezpečnom prostredí nainštalované prúdové chrániče.
Mám dve otázky : 1 môže sa chránič namontovať na vstup do rozvodu, alebo len na jednu vetvu ?

2. Ako sa robí dimenzovanie chrániča ? Klasickou postupnosťou 10-16-20-25 ,alebo inak ?

Napsal: 16 zář 2005, 19:25
od DjRix
Chránič může být přímo na vstupu rozvodu,ale pokud ti vypadne kvůli závadě na jedné zásuvce,tak jseš v celým baráku bez elektriky.
Osobně bych ho instaloval akorád na větev zásuvek u kuch. linky a do koupelny.

Chránič se nedimenzuje tak jak píšeš,běžné chrániče snesou 40A,liší se ve vypínacím proudu,běžně se do domácích podmínek dává s hodnotou 30mA.

Pokud něco z toho je blbě(doufám že ne,před měsícem jsem dělal nově 6),tak mě určitě Hill opraví.....

Napsal: 16 zář 2005, 19:49
od SMITH
Ano v nebezpečnom prostredí /kúpelńe/ je predísaný vypínací prúd 30mA, ale v obchode mi ponúkli s takým to prudom chrániče na 16,20 a25 A. Ktorý by tam mal byť a prečo ?

Napsal: 16 zář 2005, 19:54
od DjRix
Počkej,to se ale bavíme o jednofázových ne?To co jsem myslel já je třífázový.Tobě na jeden zásuvkový okruh stačí jednofázový chránič na 16A,t.j. stejně jako jistič.Ty s větším proudem se vyrábí do jednofázových rozvodů ve starších bytech,kde je hlavní jistič 16,20,nebo 25A.

Napsal: 16 zář 2005, 20:30
od SMITH
Mea culpa , mal som to lepšie popísať. Tak že ak to správne chápem, ak mám istenie na zásuvkách 16A tak mi stači 16A chránič ?

Napsal: 16 zář 2005, 20:37
od DjRix
Yes! :prst:

Napsal: 16 zář 2005, 20:59
od SMITH
Ďakujem

doplním

Napsal: 16 zář 2005, 21:49
od Hill
V podstatě máte pravdu, doplnil bych zkušenost: osvědčil se chránič na skupinu obvodů: i když už dnešní chrániče mají dobré vypínací vlastnosti jak nadproudů, tak reziduálního proudu, je lépe je používat hlavně pro ten reziduální; a proti nadproudu jistit normálními jističi.

Tedy zřídí se vývod s chráničem (třeba OFI 40/2/003) a za ním se rozjistí jističi po 16A zásuvky koupelna, venkovní a zásuvky kuchyň.
Stejně je dobře mít do kuchyně víc vývodů a z nich jeden, který přes chránič nevede: takový rozmrzlý mrazák je dost nepříjemná věc, hlavně, když se vrátíte z dovolené. On chránič někdy při bouřce vypadne, jakkoli jsou spotřebiče v pořádku - záleží m.j. na kvalitě distribuční sítě. I kdyby sám vypadl jednou za dva roky, věř tomu, že to udělá zrovna v momentu, kdy natropí nejvíc škody. Tolik Murphy.
Rozhodně není na škodu předřadit chránič většině zásuvek. Ale ne za každou cenu (viz výše). Chránič totiž má výrobcem předepsané lhůty zkoušení příslušným tlačítkem a ve vlastním zájmu je vědět, že chrání. Při testu samozřejmě ztratí část bytu šťávu. Tak ať neztratí napájení spotřebiče, u nichž by to způsobilo nějakou komplikaci. Ale to si musíš rozvážit sám.