Stránka 1 z 1
Programování s ICD2 při ext.osc. na TMR1
Napsal: 13 kvě 2008, 09:52
od Viper_T
Ahoj, postavil jsem klon ICD2 Potyo2 rev.1. Funguje výborně, ale narazil jsem na problém. Mám zapojení s PIC16F819 kde kde je na RB6 a RB7 připojen extermí oscilator 32.768Khz(krystal a 2 kondíky jako je to v datasheetu). Tyto piny se ale využívají při programování a oscilátor běží i když je procesor v resetu(MCLR-low), a tak mi nejde programovat. MPLAB píše "Cannot validate target device". Nenapadá někoho co s tím

Napsal: 13 kvě 2008, 16:43
od jankop
Dost dobře nerozumím, o co ti jde. Když máš připojen na RB6,RB7 krystal a kondenzátory, tak mě vcelku nepřekvapuje, že ti nejde PIC programovat. Tento oscilátor se v resetu automaticky vypíná, nevím, jak jsi přišel na to, že běží trvale. Zásadní problém může vzniknout, pokud přeprogramuješ MCLR jako vstup. Pak se ti nemusí pomocí ICD2 PIC už podařit přeprogramovat. Jinak to ale není problém.
Napsal: 14 kvě 2008, 10:17
od Viper_T
Díky za odpověď. MCLR mám normálně zapnutý a pokud dám v Mplabu HOLD IN RESET, tak je procesor v resetu, ale osciloskopem je vidět že na rb6,7 je pořád kmitočet 32.768Khz. Jde to vyřešit tak že odpojím procesor od napájení(teprve teď se vypne osc. na TMR1), připojím napájení, naprogramuji a až potom vnějším signálem dám procesoru povel, aby zapnul TMR1. To je zatím jediné řešení které mě napadá a funguje, ale je to dost komplikované.
Napsal: 14 kvě 2008, 11:34
od jankop
Už je mi to jasnější. ICD2 nestačí převzít kontrolu nad PIC dřív, než dojde k realizaci programu inicializace oscilátoru TMR1. Ten se rozběhne a ICD2 už nemůže s procesorem komunikovat. MCLR opravdu oscilátor nevypne, to udělá pouze POR. Dal bych na začátek programu instrukci bcf T1CON, T1OSCEN. Ta vypne oscilátor. A pak zpožďovací smyčku. Nevím kolik je přesně třeba, ale zkusil bych třeba 100ms. Mělo by to pomoci. Jde o to, aby prostě chvíli po MCLR oscilátor neběžel.
Napsal: 14 kvě 2008, 13:01
od Viper_T
Teď jsem to vyzkoušel, ale vypadá to že když začne ICD2 programovat, tak se program ani nespustí a T1 se nevypne. Ale přivedlo mě to na jinou myšlenku: Místo čekací smyčky 100mS jsem použil 1S, před programováním dám, HOLD IN RESET, potom RELASE FROM RESET, T1 se na začátku programu vypne a když do jedné sekundy začnu programovat tak to funguje

. Není to 100% řešení, ale funguje to, díky za radu. Jenom mě překvapuje že jsem o tomto problému nenašel žádnou zmínku v oficiálních zdrojích.
Napsal: 14 kvě 2008, 14:00
od jankop
Nemáš docela pravdu, protože o tom píšou přímo v datasheetu 16F819.
Note: The Timer1 oscillator shares the T1OSI and T1OSO pins with the PGD and PGC pins used for programming and debugging. When using the Timer1 oscillator, In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™) may not function correctly (high-voltage or lowvoltage) or the In-Circuit Debugger (ICD) may not communicate with the controller. As a result of using ither ICSP or ICD, the Timer1 crystal may be damaged. If ICSP or ICD operations are required, the crystal should be disconnected from the¨circuit (disconnect either lead) or installed after programming. The oscillator loading capacitors may remain in-circuit during ICSP or ICD operation.
Napsal: 14 kvě 2008, 14:13
od Viper_T
Aha tak to sem přehlídl

, ale přesto mi přijde jako lepší řešení použít čekací smyčku. Přerušovat dva vývody u finálního výrobku je trochu problematické a ext. osc. TMR1 musí být stejně vypnut, jinak to nefunguje.