Stránka 1 z 2

Problem s ubytkem napeti

Napsal: 07 črc 2008, 21:14
od Robert
Zdravím pánové,
měl bych menší nejspíš banální otázku. Mám dvě zařízení a jejich vzdálenost od sebe je cca 150 m a jsou spojeny kabelem v kterém bude 12V a 5V. No a chtěl bych se zeptat jestli hrozí znatelná stráta napětí? Má stím někdo skušenosti a když jak to vyřešit.
Díky

Napsal: 07 črc 2008, 21:20
od jandu
Aký priemer, resp. prierez majú tie vodiče v kábli, a aký prúd cez ne bude pretekať? Tieto údaje sú pre úbytok na konci vodičov totiž podstatné, rozhodujúce. Ak vieš, doplň ich.

Napsal: 07 črc 2008, 21:24
od Robert
Protože těma kabelama moc velký proud nepoteče bude to maximálně když to nejspíš trochu přeženu asi tak 500 mA, a průmněr kabelu to bude nejspíš tak cca 0,19 mm. Bude to pro časomíru. sama časomíra nebere nic moc, největší odběr je ze dvou mlhových světel z automobilu. Bohužel nevím kolik jedna žere.

Napsal: 07 črc 2008, 21:32
od AmarokCZ
Ani při jednom napětí toho proudu nedosáhneš, protože ten kabel bude mít odpor 90ohmů !!

Napsal: 07 črc 2008, 21:32
od jardajar
Tak změř odpor toho vedení a ztrátu si dopočítej. I = U/R takže použiješ U = I x R za I dosad 0,5 a za R ten tvůj naměřený odpor. A máš ztrátu.

EDIT: ale na takovou délku je jasné, že tento průřez není nejlepší nápad

Napsal: 07 črc 2008, 21:33
od jandu
Tak teda vodič priemeru 0,2 mm má odpor 0,557 ohm/meter. Na 150 m to bude 83,55 ohm/vodič - tam a späť to je 167 ohm. Pri prúde 0,5A to bude úbytok U=IxR - 0,5x167=83,55 V?????

Ak som dobre uvažoval, tak je to neprijateľne veľký úbytok?!?!

Napsal: 07 črc 2008, 21:40
od AmarokCZ
Pokud bys chtěl dosáhnou rozumného výsledku tak to chce vodič průměru 2mm a víc.

Napsal: 07 črc 2008, 21:53
od Robert
Aha a když napájení mlhovek nebudu realizovat pomocí toho kabelu. Tím pádem proud by mněl být odhaduji tak cca 20 mA. Tak by ty stráty mohly být přípustné na vzdálenost 150m?

Napsal: 07 črc 2008, 21:56
od Ragnol
Robert píše:Aha a když napájení mlhovek nebudu realizovat pomocí toho kabelu. Tím pádem proud by mněl být odhaduji tak cca 20 mA. Tak by ty stráty mohly být přípustné na vzdálenost 150m?


ztráta 3,34V stačilo dosadit do toho vzorce nad tebou ...

Napsal: 07 črc 2008, 22:07
od Sendyx
Volt se, milimetr tam... však ta časomíra taky nemusí být moc přesná :twisted:

Napsal: 07 črc 2008, 22:09
od janousek
Nebude ten vodič silnější, 0,2 mm se bude trhat vlastní váhou. :D

Napsal: 08 črc 2008, 10:25
od ZdenekHQ
Na mlhovky tam dej relátko a akumulátor :D

Drát 0.2mm je skutečně dost málo, i když já používám na cívky lanko podobnýho průřezu v relativně tlustý izolaci a je pevný dost. Odpor asi 1ohm/10m .

Napsal: 08 črc 2008, 10:32
od Robert
anebo teť mi poradily že rači místo mlhovek dát vysoce svítivé ledky 2x9 (průmněr 10 a odběr 20 mA u jedné LED). To bych mohl mohl použít drát 0,5mm nebo 0,75. Že?

Napsal: 08 črc 2008, 10:41
od Hill
V autě ti k mlhovkám taky nevede 150m kabelu a přesto se dává průřez nejméně 1 mm2 ke každé. Taková 20W halogenka si za studena bere klidně i přes 10A, než se nažhaví, pak to spadne na ty slabé 2A. Takže napájet zblízka a spínat to relátkem.
K té elektronice přiveď 12V a teprve na konci to stabilizuj (třeba monolitem) na 5V, to by mělo jít i se slabším vodičem.

Napsal: 08 črc 2008, 14:00
od DolfiG
Alebo tam pošlite po jednom "hrubšom" páre, trebárs 2 x 0,5 mm2, podstatne vyššie napätie a na konci menič na požadované napätie/ napätia.

Odpor 1 mm2 Cu vodiča je približne 0,017 ohm/ mm2.m.

Vo Vašom prípade: 300 m x 2 x 0,017 = 10 ohm. Aj pri 1 A je to úbytok "len" 10V.