Pripojeni solarka...

Napsal: 17 srp 2008, 17:33
od Topik
Achojte,prosim o radu...

Potrebuji zapojit solarko,ktere ma prikon 7800W.3fazovy jistic u hodin ma 40A a od nej bych to chtel tahnout cca.20m k solarku. Otazka zni u solarka musi byt 16A jistic s proudovym chranicem a 16A 3f zasuvku??? Tzn. samostatny maly rozvadec.
Jaky prurez dratu tahnout jako privod???

Diky

Napsal: 17 srp 2008, 17:52
od EKKAR
Určitě 4mm2, ale pro sichr bych dal silnější - těch 20m mě při takovém příkonu docela děsí.

Napsal: 17 srp 2008, 18:14
od kevin_mitnick
Trochu to jeste dopln. Jde o instalaci TN-C (tedy s vodicem PEN) nebo TN-S (petivodic) ?? A jak bude ulozen kabel? Do zdi? Do drevene zdi? Za sadrokarton? Do listy na zed? Nebo jeste jinak? Na tom dost zalezi.

Napsal: 17 srp 2008, 18:26
od Topik
kevin_mitnick píše:Trochu to jeste dopln. Jde o instalaci TN-C (tedy s vodicem PEN) nebo TN-S (petivodic) ?? A jak bude ulozen kabel? Do zdi? Do drevene zdi? Za sadrokarton? Do listy na zed? Nebo jeste jinak? Na tom dost zalezi.


to se me ptas moc,zatim jsem rozvodnici nerozebral kazdopadne bych to tahnul 5dratem...popr. v rozvodnici pospojil....na solarku je 5 drat..


jeste ten 16A jistic staci ??? a pred nej 20A FI chranic???

od rozvadece prurazem do sklepa a pote asi v liste nabo zasekat do zdi..

Napsal: 17 srp 2008, 18:27
od Topik
EKKAR píše:Určitě 4mm2, ale pro sichr bych dal silnější - těch 20m mě při takovém příkonu docela děsí.


Potrebuji tedy radeji 6mm2??

Napsal: 17 srp 2008, 18:45
od jandu
Pri silnejšom eliminuješ práve tie vplyvy na ktoré sa pýta kevin_mitnick. Tým pádom je menší úbytok napätia a vodiče sa budú menej zohrievať a nie je potreba presne dimenzovať na ochladzovanie. A nebolo spomenuté, ale Cu vodiče. Al treba o stupeň silnejšie.

Napsal: 17 srp 2008, 19:19
od kevin_mitnick
Mam pred sebou SICHR - vypocetni program od OEZ. Na tento odber ti pri ulozeni ve zdi a liste vychazi jako postacujici kabel CYKY 5x2,5 odjisten v rozvadeci B/16A + proudovy chranic (nebo chranicojistic) a u solarka staci pouze zasuvka.

Toto usporadani pro jedno solarko vyhovi az do delky kabelu 50m.

Pokud chces ale rezervu pro budoucnost, doporucuju kabel CYKY 5x4 odjisten v rozvadeci 32A jisticem a 40A chranicem. Na ten pak muzes nekdy v budoucnosti pripojit stejna solarka DVE, kazde s vlastnim jisticem v malem rozvadeci ve sklepe...

Napsal: 17 srp 2008, 19:22
od Topik
kevin_mitnick píše:Mam pred sebou SICHR - vypocetni program od OEZ. Na tento odber ti pri ulozeni ve zdi a liste vychazi jako postacujici kabel CYKY 5x2,5 odjisten v rozvadeci B/16A + proudovy chranic (nebo chranicojistic) a u solarka staci pouze zasuvka.

Toto usporadani pro jedno solarko vyhovi az do delky kabelu 50m.

Pokud chces ale rezervu pro budoucnost, doporucuju kabel CYKY 5x4 odjisten v rozvadeci 32A jisticem a 40A chranicem. Na ten pak muzes nekdy v budoucnosti pripojit stejna solarka DVE, kazde s vlastnim jisticem v malem rozvadeci ve sklepe...


Dekuji za cenne rady!!!

Vsem!!
:agree: :beer: :pray: :parmen:

Napsal: 17 srp 2008, 19:44
od EKKAR
Radši bych tam těch 6mm2 dal - nikdy nevíš, kdy budeš na konci potřebovat odebrat pár ampér navíc. Pak se ty zdánlivě nadměrné mm2 průřezu budou hodit.

Napsal: 17 srp 2008, 20:17
od kevin_mitnick
EKKAR píše:Radši bych tam těch 6mm2 dal - nikdy nevíš, kdy budeš na konci potřebovat odebrat pár ampér navíc. Pak se ty zdánlivě nadměrné mm2 průřezu budou hodit.


Ekkare, zas to neprehanej. Na kabel CYKY 5x6 mm2 lze pripojit zatez az 40A na fazi, tedy prikon az 28 kilowatt. To je tak na pripojeni mensiho baraku. A navic by se clovek docela prohnul, CYKY 5x6 stoji pres 100 korun za metr s DPH...

Napsal: 17 srp 2008, 20:23
od jandu
SICHR poznám, dá sa naň spoľahnúť.

Napsal: 23 srp 2008, 16:19
od Topik
jeste mam dotaz...pls pokud mam na privodu 3x20A jistic (za hodinama) tak k zasuvce dam 3x16A a jaky chranic??? 20A a na privod dat 25A a vyse???

Napsal: 23 srp 2008, 18:20
od kevin_mitnick
U chranice je tech 20A pouze jmenovity proud a plati pravidlo, ze dimenze chranice ma byt o stupen vyssi nez dimenze jistice. Takze do rozvadece das 20A chranic, 16A jistic, natahnes kabel CYKY 5x2,5 (nebo 5x4 a mas rezervu) a pak ti staci dat dolu k solarku jen zasuvku 16A(samozrejme petikolikovou).

Napsal: 23 srp 2008, 20:31
od Topik
kevin_mitnick píše:U chranice je tech 20A pouze jmenovity proud a plati pravidlo, ze dimenze chranice ma byt o stupen vyssi nez dimenze jistice. Takze do rozvadece das 20A chranic, 16A jistic, natahnes kabel CYKY 5x2,5 (nebo 5x4 a mas rezervu) a pak ti staci dat dolu k solarku jen zasuvku 16A(samozrejme petikolikovou).



diky...uz je mi vse jasne... :agree: