Stránka 1 z 1
Záhada s ovládáním stykače
Napsal: 26 srp 2008, 07:49
od bu2520
včera jsem byl požádán o výměnu jističe k podružnému rozvaděči , ( pominuli že výrobce rozvaděče dal přívody k jističům od spoda? ) vyměnil jsem jistič a u odchozích drátů se mi podařilo prohodit fáze mezi sebou ( bylo tam takové seno a pološero) přijdu k podružnému rozvaděči a tam pekelný smrad. pálily se cívky na stykačích co ovládají elektrické topení bylo na nich 400V . začal jsem bádat jak jsou zapojené ale boužel ovládání šlo odkudsi jen tady byl jeden vývod vinutí zapojený přes jistič na fázi a druhý šel kamsi odkud se vracela druhá fáze, po otočení fáze aby šla na stykač stejná byl pochopitelně klid , ale nemohu pochopit jak je to zapojené a proč. Podotýkám, že to zapojení je léta funkční.
Napsal: 26 srp 2008, 10:32
od workhard
Ten druhý vodič vede do elektroměrového rozvaděče na spínač HDO a elměr. Když to blbě zapojíš,dostáváš při vypnutém HDO z elměru jinou fázi.
Napsal: 26 srp 2008, 10:45
od bu2520
myslíš když , blbě zapojím pořadí fází, nebo stykače? logické by bylo kdyby HDO mělo spínací kontakt buď na nulák, nebo fázi, ale pokud na fázi proč druhý konec stykače byl na druhou přes jistič?
Napsal: 26 srp 2008, 11:42
od workhard
Pořadí fází na elměru je dané,pro spínání stykačů musíš použít tu samou fázi,co vystupuje z elměru na HDO na přepínání tarifu. V HDO je přepínací kontakt na nulák.

Napsal: 26 srp 2008, 12:06
od bu2520
aha tak teď už je mi to jasnější díky
Napsal: 26 srp 2008, 21:28
od dolac
To workhard: Podľa uvedenej schémy, HDO spína nulák, nie fázu. Potom je jedno, na ktorú fázu pripojíš cievku stýkača.
U niektorých starších odberov sa však niekedy spínala fáza. Prepokladám, že to nie prípad bu2520.
Poriadne všetko ešte raz skontroluj.
Napsal: 26 srp 2008, 21:54
od Hill
Ale to je omyl: jestli je jeden stykač napájený z jedné fáze a další z druhé, je jedno jen po dobu, kdy je sepnutý kontakt HDO na pracovní nulu. Pak je cívka každého ze stykačů připojená na 230V.
Když ten kontakt rozepne, najednou jsou obě cívky v sérii a to mezi fázemi. Je na nich celkem 400V. Dokud jsou stykače jen dva a navíc stejné, přitáhnou oba (200V na přitažení stačí). Horší situace nastane, když jsou tři na jedné fázi a jeden na jiné. Na jeho cívce pak budou 3/4 sdruženého napětí, tedy nejméně 300V. Píšu nejméně, protože na těch zbylých 100V zpravidla ty ostatní tři stykače nepřitáhnou, budou mít tedy otevřené magnetické obvody a v důsledku toho menší indukčnost. Takže na nich ani těch 100V nebude a budou nanejvýš jen bručet. Zato ten čtvrtý bude radostně topit, protože na něj zbylo víc.
Nic na tom není.
Napsal: 27 srp 2008, 00:49
od kbulda
HILL má pravdu. Z HDO jde ke stykačům pracovní N. Všechny stykače ovládané touto " nulou " musí být připojeny na stejnou fázi. Musí se to dodržet hlavně, když je s těmito stykači osazeno více podružných rozvaděčů. Jedno HDO může v různých časech ovláda až 3 topné okruhy ( stykače topení, boileru a tepelného čerpadla ) Když se ta stejná ovládací fáze nedodrží, tak se pak stykače mezi sebou perou, jak je popsáno výše.
Napsal: 27 srp 2008, 07:14
od bu2520
nj myslím, že jsem Hillovu pravdu ověřil prakticky:-), měřil jsem jen vadaskou a to péro, na cívce ukazovalo přes třista. vzhledem k tomu, že stykače přežili, byly to ty staré bakeliťáky asi to plných 400 nebylo to by šly do nebe, minimálně některý.