Stránka 1 z 5

APC Smart-UPS v/s 650 prebija bateriu

Napsal: 26 srp 2008, 23:44
od rnbw
Tak som dal dokopy Smart-UPS v/s z roku 1996 - vymenil som zle elyty a kupil novu bateriu (polamany predny panel od padu zlepim az ked bude vsetko fungovat). Vsetky baterie v tejto UPS (doteraz asi 3) odisli tak, ze sa nafukli - podozrieval som nabijanie.

Teraz to meram a podozrenie sa potvrdzuje. Napatie vyslo pomerne rychlo na 13,8V a stale pomaly stupa - momentalne je 13,87V. Na baterii je pritom napisane, ze pre standby pouzitie sa ma nabijat na 13,5-13,8V. Nevidel som tam ziadne nastavovacie prvky - da sa to vobec nejako nastavit?

(druha UPS, co som rozoberal - MGE Ellipse 500 - nabijala presne na 13,6V)

Napsal: 27 srp 2008, 06:31
od cabernet
rnbw píše:Tak som dal dokopy Smart-UPS v/s z roku 1996 - vymenil som zle elyty a kupil novu bateriu (polamany predny panel od padu zlepim az ked bude vsetko fungovat). Vsetky baterie v tejto UPS (doteraz asi 3) odisli tak, ze sa nafukli - podozrieval som nabijanie.

Teraz to meram a podozrenie sa potvrdzuje. Napatie vyslo pomerne rychlo na 13,8V a stale pomaly stupa - momentalne je 13,87V. Na baterii je pritom napisane, ze pre standby pouzitie sa ma nabijat na 13,5-13,8V. Nevidel som tam ziadne nastavovacie prvky - da sa to vobec nejako nastavit?

(druha UPS, co som rozoberal - MGE Ellipse 500 - nabijala presne na 13,6V)


urcite sa to da nastavit. Toto je "normalne" pri tejto UPS, ze ma zvysene nabijacie napatie. Urcite viem, ze sa na doske meni nejaky odpor prave pre znizenie Unab. Ak sa mi to podari zistit. dam ti vediet.

Napsal: 27 srp 2008, 07:30
od Jarous
Nerieš to,je to OK.Problémy boli s klasickými Smart-ami,toto je v/s,ja jej hovorím "skoro Back" :D

Napsal: 27 srp 2008, 08:08
od Crifodo
Co je tam za baterie? nějaké AGM olovo?
Ještě jsem neviděl, aby byla poškozená baterie nafouklá, není důvod. Kdyby při přebíjení vznikaly plyny, můžou ven gumovou zátkou na plnicím otvoru (i když je přes ně přilepený štítek, není to hermeticky). A rozpadlé desky zkřehnou a rozlámou se a když už by nabyly na objemu, stlačí se do té skleněné vaty mezi deskami. Už jsem viděl hodně zničených aku z UPS a nouzových světel, ale deformovanou skříňku nikdy. On je i ten plast dost houževnatý. Vyboulené akumulátory jsem viděl jen staré louhové články v plechovém obalu a nebo brutálně přebité hermetické články.

Napsal: 27 srp 2008, 08:56
od rnbw
Myslim, ze UPS je z roku 1995, potom v roku 1996 menili v servise celu dosku, lebo to bola nejaka zla seria a obcas sa to cele vypinalo (UPS, co namiesto ochrany pred vypadkami vyraba vypadky vlastne - genialne :lol: )

Original bateria bola tusim Panasonic, po par rokoch skoncila tak nafuknuta, ze bol problem ju odtial vybrat. Dalsia (tusim CSB) rovnako. Posledna bola LONG z GME, tam sa nafukol jeden clanok, ktory nasledne aj praskol (ale nevytieklo odtial nic).

Teraz som kupil v GME zase - je to Shimastu (nejaka Cina) 12V/12Ah VRLA a nechcem, aby sa to zase opakovalo. Neviem, kde by to skoncilo po nabijani celu noc - ci na 13,9V alebo aj viac. Skoda, ze nemam uz ziadnu zlu bateriu - ked maju velky vnutorny odpor, tak sa tam dobre mera nabijacie napatie.

Napsal: 27 srp 2008, 09:08
od Crifodo
to vypadá, že ta sračkoidní UPS nabíjí velkým proudem a články se brutálně ohřejou a ty těsnicí špuntíky zřejmě nějaký *okot zalepil nafest, jinak si to neumím vysvětlit. Pak je možné že deformace zůstane i po vychladnutí.
Nabíjel jsem CSB (staré, kde už o nic nešlo) proudem 1/2 C a nevyboulily se, ale přes zalepené víčko bylo slyšet že ventilky odfukují. Na a samozřejmě šuměly jak Niagara.
Mně tyhle "gelovky" připomínají produkci DVD mechanik s životností půl roku: vyrábět srašný spotřební šunt, ale obrovských kvantech jako krátkodobou spotřebku, aby si to lidi kupovali jako rohlíky a pak to končí na skládkách.
SHIMASTU je zajímavý název.
Oni si už dělají (_._) dost nezakrytě :twisted:

Napsal: 27 srp 2008, 09:17
od cabernet
Jarous píše:Nerieš to,je to OK.Problémy boli s klasickými Smart-ami,toto je v/s,ja jej hovorím "skoro Back" :D


To si myslis ty. Tvoja odpoved nie je ziadne riesenie, ziadny navrh. Ja s UPS robim kazdy den a ako som uz napisal, raz som mal tu istu zavadu a poriesil som to.

Napsal: 27 srp 2008, 09:30
od rnbw
Nasiel som nejake schemy (asi nebudu sediet) a servisne manualy (po rusky...), takze zoberiem multimeter do ruky a uvidim. Alebo mi cabernet poradi :)

Napsal: 27 srp 2008, 09:31
od rezis
cabernet píše:
Jarous píše:Nerieš to,je to OK.Problémy boli s klasickými Smart-ami,toto je v/s,ja jej hovorím "skoro Back" :D


To si myslis ty. Tvoja odpoved nie je ziadne riesenie, ziadny navrh. Ja s UPS robim kazdy den a ako som uz napisal, raz som mal tu istu zavadu a poriesil som to.
Je třeba trohu poupravit odpor akter nevykecam protoze ho sam vzdycky hledam :lol:

Jarous: smart VS se oproti back liší lepší korekcí napětí. Jinak na nastavení je blbější než BACK Pro

Crifodo: U UPS jsou nafouklé Aku docela standartní. Nechladí se tam a UPS je V2tšinu času jen nabíjí. Až se dostanu do práce hodí fotku.

Napsal: 27 srp 2008, 09:34
od cabernet
Crifodo píše:Co je tam za baterie? nějaké AGM olovo?
Ještě jsem neviděl, aby byla poškozená baterie nafouklá, není důvod. Kdyby při přebíjení vznikaly plyny, můžou ven gumovou zátkou na plnicím otvoru (i když je přes ně přilepený štítek, není to hermeticky). A rozpadlé desky zkřehnou a rozlámou se a když už by nabyly na objemu, stlačí se do té skleněné vaty mezi deskami. Už jsem viděl hodně zničených aku z UPS a nouzových světel, ale deformovanou skříňku nikdy. On je i ten plast dost houževnatý. Vyboulené akumulátory jsem viděl jen staré louhové články v plechovém obalu a nebo brutálně přebité hermetické články.


Bateriu dokaze nafuknut to ze je prebijana. Ako som uz pisal, kazdy den prichadzam do styku s UPS. V UPS sa robia aj 2-stavove nabijacky, kedy 1. stupen je rychlonabijanie cca 15V, druha 13.7V je udrziavanie. Tie male APC to asi nemaju tak. Ked sa stane, ze nabijacka nabija stale len na 15V(t.j.prebija), tak po case mozes s tou bateriou hrat bowling. Mnohokrat to mam overene.

Napsal: 27 srp 2008, 09:41
od cabernet
rezis je z nas od toho odporu asi najdalej...

Napsal: 27 srp 2008, 10:21
od rezis
cabernet píše:rezis je z nas od toho odporu asi najdalej...
Jsem nejak nepochopil 8O

Napsal: 27 srp 2008, 10:27
od breta1
Moje zkušenosti - jsou věci, které nejdou logicky vysvětlit, čím víc toho člověk o elektrice ví, tím více věci nechápe. Viděl jsem spoustu UPS s nafouklými baterkami, skoro až nešly vyndat, jako první jsem u nich kontroloval jak počáteční nabíjecí proud když byly vybité a poté dlouhodobě koncové udržovací napětí (bylo 13,5 až 13,7V) - a i když bylo vše OK, byly nafouklé. Pravda, převážně šlo o neznačkové AKU, ale už jsem viděl nafouklé k prasknutí i PANASONIC. Naučil jsem se ničemu se nedivit a jsem v klidu...

Napsal: 27 srp 2008, 10:37
od Jarous
:D Cabernet, ty vieš človeka naštvať ,neviem síce ako dlho sa venuješ UPS-kám,ja osobne APC-čku od 1994 a myslím si ,že niektorým ľuďom na fóre som už pomohol poriešiť problémy s týmito UPS-kami:-D Nabíjacie napätie na UPS je v rozmedzí 13,6 až 13,8 V na batériu,preto by som to asi neriešil. UPS Smart od APC nabíja konštantným napätím s obmedzením nab.prúdu v závislosti od kapacity batérie. Áno,nabíjanie sa nastavuje zmenou odporu R1xx ,(dosť bolo prezrádzania know how :-) )u Smart UPS v/s som zatiaľ tento problém neriešil,takže neviem poradiť,bohužiaľ.Inak veľa zdaru.

Napsal: 27 srp 2008, 10:47
od rezis
Smart 650 V/S ??? 650 se delaji Back Pro a ne Smartky.
Dvouurovnove nabijeni nevim nevim . Obycejne BACK mají sprosty napětovy zdroj kde proud omezuji vnitrnim odporem trafa :lol: a pretizeni vyhodnocuji dle ubytku na privodnich vodicich a tedy napeti na samotne UPS.