Stránka 1 z 1

Odhlucnenie elektromeru

Napsal: 16 zář 2008, 23:18
od pole
Mam novu skusobnu, nebola tam elektroinstalacia, robili sme ju dal som tam aj elektromer aby som maitelovi objektu vedel presne zaplatit za elektricku energiu. Elektromer sme povodne mali na chalupe po vymene za novsi tym mi ostal....
JE to tento typ:
http://www.elektromery.com/index.php?action=tovar&id=72

Meria ide, len obcas v urcitej polohe to cele dost silno huci (vrci, brumi) pripomina to zvuk nevycentrovanej chladnicky....

Da sa to dako odstranit? Vyladit?

Do elektromeru moze vliest aj tocit koleckami - maitel za prud nechcel nic ale ja mu predsa len chcem platit preto daka ochylka v merani nevadi.

Napsal: 17 zář 2008, 02:32
od honza_jan
Je vyrajtovaný jako mrcha. Chce nový ložiska na měrný kotouč. To ale normálně neseženeš. Proto se elektroměry měnily cca každých 5 let a po GO a přecejchování se dávaly zpět na odběrné místo. Dneska se nahrazují elektromechanické elměry digitálama a tenhle ti nechali, aby se s ním nemuseli tahat do šrotu a ty sis myslel, jaký máš poklad :D .

Napsal: 17 zář 2008, 07:59
od Crifodo
Vzhledem k tomu, že dodnes vídám v chodu stařičké jednofázové elektroměry Křižík někdy z 40. let (ty jsou docela tiché), by mě zajímalo jak je to s tou výdrží ložisek. Podle mě by neměla být nijak namáhána, snad jen trošku axiálně, síly a rychlosti jsou tam nepatrné. Nebude ta hlučnost spíš blbým upevněním cívek na jádrech? Řvoucí elektroměry řvou celkem stejně při stojícím i rotujícím kotouči. Je jich bohužel dost, zrovna jako sazbových relé :evil:
Ložiska v mechanických elektroměrech jsou, co jsem tak viděl, typu jehla v kuželovém seřiditelném protějšku.

Napsal: 17 zář 2008, 08:19
od DKL
Pokud je to přímo tento typ elektroměru tak se jedná o elektroměr pro nepřímé zapojení, tedy proudová cívka má být zapojená přes měřící transformátor proudu se sestupným převodem x/5A. Údaj číselníku se pak násobí konstantou dle převodu MT a dalších údajů ze štítku.
Hluk může být tedy způsoben přetížením elektroměru, obecně sice mají velkou přetížitelnost, přes tenhle by neměl téct proud větší než 5A.

Napsal: 17 zář 2008, 12:32
od honza_jan
To Crifordo: ... právě to kuželové uložení na patním ložisku a použité materiály, je problém, který způsobuje hluk. velká vůle dovolí hřídelce kmitat a kotouč působí jako membrána reproduktoru. Staré elektroměry, o kterých píšeš, měly ložiska z bronzu a "inovované" jsou mosazné a s kratší životností. Zase se ale líp vyrábějí, než z bronzu. Opěrné ložisko bylo taky dříve rubínové a dneska je skleněné, nebo ocelové. Jsou to drobné technologické změny, které zlevňují výrobu a zkracují životnost. ale ta vyhoví na pětiletý cyklus obmněny elektroměrů.

To DKL: ... Elektroměr byl podle sdělení autora příspěvku namontován na jeho druhém maloodběru, tudíž není pro nepřímé měření. Z hlediska životnosti ložisek je asi nejhorší stav, ky je elektroměr pod napětím a není odběr, nebo je konstantní. Dynamické síly působící na kotouček potom působí na ložisko pouze v jednom místě a vymačká se na ložisku oválná díra. Elektroměr potom "zpívá". Vyluzovaný zvuk se mění podle velikosti zátěže.

Napsal: 17 zář 2008, 13:25
od pole
DKL : Zez prudovy trafacik to asi zapojene nebude pretoze na chalupe sme ho mali zapojeny priamo (hlavny privod siel cez prudovu cievku) tak podla mna to ma ist na priamo...

honza_jan : Asi v tom to bude. vyhegane loziska. Ono to bzuci aj ked je len maly odber (ziarovka) priapadne ziaden. NEdaju sa tam tie loziska vybrat a posunut viac k hriadelu aby mal hriadelik mensiu volu a nemohol skakat hore dole? Pripadne sa tam pohrat s dakymi brzdami a podobne? SOm si vsimol ze ked mi ten elektromer lezal na stole bol ticho, ked je spriameny na stene huci.

Napsal: 17 zář 2008, 13:55
od honza_jan
Pokusit se o to můžeš. Za výsledek ale neručím. Otevři elektroměr a prohlídni si konstrukci ložisek kotouče. Spodní ložisko je složitější, protože mívá 2 soustředné šrouby. nastavuje se jak vůle na kuželu, tak celková výšková poloha kotouče ve vzduchové mezeře měřících cívek. Horním ložiskem se nastaví celková vůle. Je to ale práce jako s pokakaným dřevíčkem a výsledek je silně nejistý, protože po každém takovém zásahu se změní i přesnost měření a je třeba nastavit i tlumící magnety, protože se změní, ikdyž nepatrně, poloha kotouče v magnetickém obvodu. Pokud byl v minulosti elektroměr jenom seřízen bez výměny ložisek, tak už asi nemáš šanci na úspěch. V případě, že nemáš zkušenosti s jemnou mechanikou, tak raději elektroměr ani neotvírej a raději si kup nový.

Napsal: 17 zář 2008, 18:44
od mihal
Ak elektromer bruci aj pri ziadnom odbere, bude nieco blbo zapojene, myslim.

Napsal: 17 zář 2008, 20:09
od jezevec
Za dvě stovky si kup od dodavatele elektřiny opravený elektroměr a máš po problému.

Napsal: 17 zář 2008, 23:47
od DKL


Nemůžu si pomoct, ale odkaz je na nepřímý elektroměr. Tazatel tvrdí že se jedná přímo o tento typ. On samozřejmě měřit bude, ale problém je právě v tom proudu tekoucím přes proudovou cívku a možném přetížení už při relativně malém odběru. Taky je třeba brát do úvahy to že elektroměr má svou vlastní spotřebu, kterou sám nezaznamenává ale na elektroměru před ním se projeví.
Ale s tím opotřebením souhlasím, nemá cenu se tím zabývat, není problém sehnat funkční klasický elektroměr skoro zdarma.

Napsal: 18 zář 2008, 01:15
od pole
Ono ten elektromer nieje asi uplne rovnaky typ.. sudil som podla fotky. NEvedel som ze je viac typou v rovnakej kysni.

Napsal: 18 zář 2008, 14:47
od honza_jan
Ono jde akorát o proudovou přetižitelnost. Elměr pro nepřímé měření jde dlouhodobě přetížit asi na 2 In a pro přímé měření běžně na 4 In a nic se mu nestane. Navenek je ale pořád stejná krabice pro daný typ elměru.