Stránka 1 z 2

3. fázové čerpadlo- návrh pro spínání tepl. čidlem

Napsal: 03 říj 2008, 15:49
od holtr
Dobrý den, jsem tu nový :P a mám hned problém. Prosím poradíte mi nejelepší řešení?

čerpadlo je tří fázové a chci aby v určité teplotě (která vznikne v kotlu) sepnulo a rozeslalo vodu po domě.
Napadlo mě řešení: koupím čidlo např. : na 24v - čidlo sepne stykač - motor běží
Jenže musím nějak usměrnit 24V(trafo a pod....), nepadlo by někoho ještě jednodušší řešení?

Nebo nějake jiné řešení co si myslíte že by bylo best(halvně spolehlivé :lol: )

Moc díky Petr huhukoktejl :lol:

Napsal: 03 říj 2008, 15:59
od Maskot
Zalezi na vice vecech,presnost,provedeni atd..V podstate to lze resit zcela bez elektroniky pomoci dvou termostatu,jeden jako vlastni regulacni clen plus druhy jako havarijni pro pripad selhani prvniho,cerpadla a pod.Detailni reseni vsak takto bez znalosti vsech podminek nelze jednoznacne rici.

Napsal: 03 říj 2008, 16:13
od holtr
přesnost + - 20 stupnu. prostě jde o to aby kotel nepřehřál vodu a nevyletěla ta přetlakova pojistka, když se někdy stane že se zapomene čerpadlo pustit.
psal ste o termostu, to existuje i na 3 fáz. spínání?

ale lepší by bylo: sepne čerpadlo[b] např. při 50 stupních, voda se protočí v domě, tak tam dojede studena voda, ale čerpadlo by stále běželo...

(jsem elektrikář, ale mam malou praxi :roll: můžou byt složitější návrhy) 8-)

Napsal: 03 říj 2008, 16:25
od Marie Fůrie
Napadá mě třeba 3f stykač a dva termostaty z pračky 40 a 60°C. 60°C zapne stykač, ten se přes pomocný kontakt a 40°C termostat přidrží. Vypne, když teplota klesne pod 40°C.

Napsal: 03 říj 2008, 16:26
od Maskot
Takova presnost se da dosahnout lehce,ale je treba mit jasno v tom jak celek bude fungovat.Termostat zvolit dle moznosti(kapilarovy,stonkovy),druh kotle (uhli,plyn,elektro),logiku pak zvladne rele,motor spinan stykacem.Podstatne je prave i osetreni poruchovych stavu,pretopeni,vypadek el.,selhani cerrpadla.Asi nejlepsi by bylo pozadat o konzultaci solidniho topenare,ktery by jiste primo na miste zvolil optimalni reseni z hlediska vodnich a kotelnich okruhu :) a podle toho pak navrhnout elektrocast.

Napsal: 03 říj 2008, 16:28
od Crifodo
holtr, zařaďte se mezi elektrikáře a problém přenechte topenáři. Vyjde vás to ve výsledku levnějc, bude to profesionální a nezpůsobíte žádnou škodu.

Napsal: 03 říj 2008, 16:34
od holtr
Crifodo píše:holtr, zařaďte se mezi elektrikáře a problém přenechte topenáři. Vyjde vás to ve výsledku levnějc, bude to profesionální a nezpůsobíte žádnou škodu.


to je špatný názor. kde my mladí máme nabrat praxi? když na nás každej zkušenej el. bude plivat :roll: ?

Napsal: 03 říj 2008, 16:44
od holtr
Maskot píše:Takova presnost se da dosahnout lehce,ale je treba mit jasno v tom jak celek bude fungovat.Termostat zvolit dle moznosti(kapilarovy,stonkovy),druh kotle (uhli,plyn,elektro),logiku pak zvladne rele,motor spinan stykacem.Podstatne je prave i osetreni poruchovych stavu,pretopeni,vypadek el.,selhani cerrpadla.Asi nejlepsi by bylo pozadat o konzultaci solidniho topenare,ktery by jiste primo na miste zvolil optimalni reseni z hlediska vodnich a kotelnich okruhu :) a podle toho pak navrhnout elektrocast.


Termostat zvolím nějakej :D to je v poho. doma jsem dělal takove zapojeni s 1.fáz.motorem, ale tohle bude prostě něco novyho. Jen takovej dotaz, proč tam dát to relé?

Napsal: 03 říj 2008, 16:46
od Crifodo
holtr píše:to je špatný názor. kde my mladí máme nabrat praxi?

To vůbec není špatný názor, to je dobrá rada. Nemyslím, že bych nedokázal navrhnout a postavit regulátor s takovou nebo makovou přesností, ale vytápěcí technika je jiný obor. Šel bych za topenářem. Pak už můžu jeho výpočty a doporučení realizovat, ale nestřílel bych od boku. každá otopná soustava má jinou účinnost, optimální teplotu vody, hydrodynamické ztráty v potrubí, kotel potřebuje určité rozmezí ochlazování aby rosný bod vyšel tam kde má a kondenzace nesežrala korozí předčasně výměník atd. Energie je v současnosti 🤐 drahá a za pár let při špatném návrhu v palivech protopím předčasně kotel. Regulátory s dokonalou funkcí, programovatelné, ekvitermní atd. stojí kolikrát překvapivě málo.
K tomu ta možnost havárie při přetopení soustavy při výpadku atd.
Kdo tomu nechce rozumět, ať si na to přijde sám :wink:

Napsal: 03 říj 2008, 16:49
od Maskot
Podle slozitosti bude mozna treba dotycna rele pouzit,,neni to vsak podminka.Prvotne je vsak treba mit jasny algoritmus podle ktereho ta regulace bude chodit.Pak to ostatni.Ostatne podstatne je psano vyse,tim je treba se ridit.

Napsal: 03 říj 2008, 17:16
od holtr
Crifodo píše:
holtr píše:to je špatný názor. kde my mladí máme nabrat praxi?

To vůbec není špatný názor, to je dobrá rada. Nemyslím, že bych nedokázal navrhnout a postavit regulátor s takovou nebo makovou přesností, ale vytápěcí technika je jiný obor. Šel bych za topenářem. Pak už můžu jeho výpočty a doporučení realizovat, ale nestřílel bych od boku. každá otopná soustava má jinou účinnost, optimální teplotu vody, hydrodynamické ztráty v potrubí, kotel potřebuje určité rozmezí ochlazování aby rosný bod vyšel tam kde má a kondenzace nesežrala korozí předčasně výměník atd. Energie je v současnosti 🤐 drahá a za pár let při špatném návrhu v palivech protopím předčasně kotel. Regulátory s dokonalou funkcí, programovatelné, ekvitermní atd. stojí kolikrát překvapivě málo.
K tomu ta možnost havárie při přetopení soustavy při výpadku atd.
Kdo tomu nechce rozumět, ať si na to přijde sám :wink:


Právě že se stane že se zapomene zmáčknout čudlík a čerpadlo potom nejede, v kotlu se z vody stane parní bublina...a dál to asi každej zná. Chci aby mi to hlidalo čidlo a nemusel to hlidat člověk

Napsal: 03 říj 2008, 17:24
od holtr
já chápu, že mě od toho chcete odradit :lol: ...ale zkuste pomoct jinak, každej jednou začínal :)
a chápu že musim brat v potaz stovky faktoru atd atd. jenže ja to chci udělat tak jak pišu.
senpout_:

když se propoji obvod čidlo-zdroj-stykač(asi by tam někde mělo byt zapsovany i to relé) no kam dat to relatko?

Napsal: 03 říj 2008, 17:25
od holtr
Maskot píše:Podle slozitosti bude mozna treba dotycna rele pouzit,,neni to vsak podminka.Prvotne je vsak treba mit jasny algoritmus podle ktereho ta regulace bude chodit.Pak to ostatni.Ostatne podstatne je psano vyse,tim je treba se ridit.


kam dat relé do toho mého schematu co mam? :P

Napsal: 03 říj 2008, 17:33
od holtr
samozřejmě si to od odborníka nechám zkontrolovat než vše přepojím, ale teď jsem marod, tak se nudím a chci něco tvořit no... :oops:

Napsal: 03 říj 2008, 17:39
od Maskot
Clovece o par prispevku vyse pises "Právě že se stane že se zapomene zmáčknout čudlík a čerpadlo potom nejede, v kotlu se z vody stane parní bublina...a dál to asi každej zná. Chci aby mi to hlidalo čidlo a nemusel to hlidat člověk.Cim se to cos namaloval lisi od toho zapomene zmacknout cudlik??Zkus se inspirovat prilohou treba.