Stránka 1 z 1

vyhodnocení překročení proudu motoru.

Napsal: 03 říj 2008, 20:58
od pavel16
Čím nejlíp vyhodnocovat překročení proudu kolem 1A u 3f motoru - stačí v jedné fázi.Jedná se o podavač,který když se zasekne - zvýšení proudu ,otočí na chvíli chod motoru.

Napsal: 03 říj 2008, 21:04
od EKKAR
Proudovým trafem - obvykle.

Napsal: 03 říj 2008, 21:14
od pavel16
Nedá se něco takovýho koupit - nastavení proudu a výstup třeba na relé?

Napsal: 03 říj 2008, 21:16
od Maskot
pavel16 píše:Nedá se něco takovýho koupit - nastavení proudu a výstup třeba na relé?

http://www.elkoep.cz/hlidani-ac/ jiste se toho da najit jeste vic :)

Napsal: 03 říj 2008, 21:21
od pavel16
Dík,to je přesně ono!