Stránka 1 z 1

UPS HOM-400 komunikace s PC (přejmenováno)

Napsal: 14 říj 2005, 21:37
od robobob
Prosim,muzete mi poradit jaky seriovy kabel pouzit pro komunikaci ze softem UPSmon.Strcil jsem k tomu kabel od modemu ale nejak to nechce komunikovat.Na netu jsem tento model nasel/Powercom/ ale jaky kabel pozit to jsem se nedocetl.Dekuji

Napsal: 16 říj 2005, 09:24
od RadekB
UPSky maji nejcasteji tato zapojeni RS232 :
1/ vsechny kabely jedna k jedne, tedy pin 1 na 1, pin 2 ma 2 atd az po pin 8 na pin 8, 9 se nepouziva, toto by melo odpovidat kabelu od modemu

2/ pin 2 na 3 a pin 3 na 2, piny 5 propojit (pro CANNON 9)

Pak je tu jeste nejaky specialni zapojeni pro nektery UPS. Otazkou je spis to, jestli ten software je pro tu UPSku urceny a bude s ni chodit.

Napsal: 17 říj 2005, 10:59
od robobob
RadekB píše:UPSky maji nejcasteji tato zapojeni RS232 :
1/ vsechny kabely jedna k jedne, tedy pin 1 na 1, pin 2 ma 2 atd az po pin 8 na pin 8, 9 se nepouziva, toto by melo odpovidat kabelu od modemu

2/ pin 2 na 3 a pin 3 na 2, piny 5 propojit (pro CANNON 9)

Pak je tu jeste nejaky specialni zapojeni pro nektery UPS. Otazkou je spis to, jestli ten software je pro tu UPSku urceny a bude s ni chodit.


Na strane ups je samice a zapojeny piny: 5 4 2 6 7.Jestli by tohle nepomohlo.Snad s tim softem by to mohlo fungovat,nejsem si tim ale jist.A jeste jsem nejak nerozumel- pin 2 na 3......Co na ktere strane/samec, samice/ dik

Napsal: 17 říj 2005, 18:16
od RadekB
[quote=]
jeste jsem nejak nerozumel- pin 2 na 3......Co na ktere strane/samec, samice/ dik[/quote]
To je jedno, RS232 ma na pinu 2 signal RX a na pinu 3 signal TX (prijem vysilani, nevim jestli to neni naopak, takze pokud mas na UPS i PC 9pinovy konektor, zapojuje se to jako prekrizeny kabel - TX na RX a naopak, ostatni se pak propojuje naprimo, tedy 6 na 6, 7 na 7, 5 na 5 (5 je zem)

Napsal: 17 říj 2005, 19:03
od robobob
Pokud mas cas tak se mrkni na http://www.powercom-usa.com/ProductDetail.asp?ID=70
zde je ta co mam.