Stránka 1 z 2

signalizace chodu čerpadla

Napsal: 30 říj 2008, 19:55
od ivak
Zdar přátelé.
Potřebuji vymyslet co nejjednodušší světelnou signalizaci chodu čerpadla. Ale jen na základě odběru proudu. Čerpadlo je totiž spínané tlakovým spínačem a všechno to je umístěné daleko od chalupy ve studni. Přívod k čerpadlu je veden z chalupy pod zemí. Nechci uz tahat kvůli signalizaci další kabel zpátky od spínače do chalupy. Čerpadlo je na 230V a odebírá 4A.

Napsal: 30 říj 2008, 20:05
od kbulda
Použij hlídací proudové relé typ PRI 51/5.
Na pomocné kontakty lze připojit jakoukoli signalizaci.

http://www.elkoep.cz/produkty/pri-51.html

Napsal: 30 říj 2008, 21:13
od tibi
a naco ti ma sluzit ta signalizacia? v privode nemas rezervne zily? vsak ked ti nepojde cerpadlo nebudes mat vodu tak to zbadas :D

Napsal: 30 říj 2008, 22:06
od ivak
kbulda píše:Použij hlídací proudové relé typ PRI 51/5.
Na pomocné kontakty lze připojit jakoukoli signalizaci.

http://www.elkoep.cz/produkty/pri-51.html


Jo, to by mohlo být dobré. Jen jestli jsem to dobře pochopil: na potenciometru nastavení úrovně proudu nastavím proud menší než 4A (např. 2A) a LED mi vlastně bude při každém spuštění čerpadla signalizovat překročení nastavené hodnoty. Nebo můžu ještě nějakou signalizaci zapojit mezi kontakty 15 a 18. Je to tak? Dík.

Napsal: 30 říj 2008, 22:09
od kbulda
Dobře jsi to pochopil.

Napsal: 30 říj 2008, 22:26
od ivak
tibi píše:a naco ti ma sluzit ta signalizacia? v privode nemas rezervne zily? vsak ked ti nepojde cerpadlo nebudes mat vodu tak to zbadas :D

Vysvětlím.
Je to normální uzavřený systém, který má vypouštění vypoštěcím kohoutem, který je v nejnižším bodě a je umístěn ve vsakovací jímce (tzn. že je pod zemí a je zasypán štěrkem). Je to kvůli vypouštění vody v zimě, aby nezamrzla. Jenže tento kohout není zas až tak spolehlivý a někdy se stane, že ho někdo nedotáhne dokonale a on podchází. A protože mám u čerpadla presscontrol (ten hlídá pokles tlaku v systému), stává se, že když kohout podchází, tak presscontrol vesele spíná čerpadlo a to běží zbytečně, pouští vodu do jímky a já o tom nevím. V přívodu rezervní kabely nemám. Použil jsem normální 3x CYKY, tenkrát mě to nenapadlo, že budu potřebovat signalizaci.

Napsal: 31 říj 2008, 06:57
od Jindra2
Dej na vypouštění dva kulové kohouty za sebou a máš klid.
Jindra

Napsal: 31 říj 2008, 07:04
od BOBOBO
Do přívodu 3a1 antiparalelně 10A diody a máš napětí pro sepnutí optotriacu MOC . Tím MOCem oddělíš zároveň obvody .

Napsal: 01 lis 2008, 16:13
od gepard
Zdárec, známému jsem dělal tohle - viz. níže. Fachá to bez problémů.

Červeně dodatečně upraveno.

Napsal: 01 lis 2008, 17:50
od EKKAR
Těch diod P600 vůbec není potřeba 6, úplně stačí 4 - na obrázku jsou zbytečné 2 diody v té "horní" řadě zprava dolevä, jen zbytečně navyšují úbytek napětí v půlvlně, která se vůči LED jeví jako nepropustná - prostě tam stačí jedna jediná. Sníží se tím jednak napěťové namáhání LED, druhak množství potřebných součástek, třeťak množství zbytečného tepla. Nesymetrie cca 1,2V mezi kladnou a zápornou půlvlnou, která tím na čerpadle vznikne, je méně než 0,5% celkové hodnoty - proto s přehledem označitelná jako ZANEDBATELNÁ.

Napsal: 02 lis 2008, 02:35
od gepard
EKKAR píše:Těch diod P600 vůbec není potřeba 6, úplně stačí 4 - na obrázku jsou zbytečné 2 diody v té "horní" řadě zprava dolevä, jen zbytečně navyšují úbytek napětí v půlvlně, která se vůči LED jeví jako nepropustná - prostě tam stačí jedna jediná. Sníží se tím jednak napěťové namáhání LED, druhak množství potřebných součástek, třeťak množství zbytečného tepla. Nesymetrie cca 1,2V mezi kladnou a zápornou půlvlnou, která tím na čerpadle vznikne, je méně než 0,5% celkové hodnoty - proto s přehledem označitelná jako ZANEDBATELNÁ.


.... taky pravda! Upraveno.

Napsal: 02 lis 2008, 13:57
od ivak
gepard píše:
EKKAR píše:Těch diod P600 vůbec není potřeba 6, úplně stačí 4 - na obrázku jsou zbytečné 2 diody v té "horní" řadě zprava dolevä, jen zbytečně navyšují úbytek napětí v půlvlně, která se vůči LED jeví jako nepropustná - prostě tam stačí jedna jediná. Sníží se tím jednak napěťové namáhání LED, druhak množství potřebných součástek, třeťak množství zbytečného tepla. Nesymetrie cca 1,2V mezi kladnou a zápornou půlvlnou, která tím na čerpadle vznikne, je méně než 0,5% celkové hodnoty - proto s přehledem označitelná jako ZANEDBATELNÁ.


.... taky pravda! Upraveno.


To vůbec nevypadá špatně. Ušetřil bych spoustu peněz. Zítra jdu koupit P600 a vyzkouším to. Zatím doma, na chalupu jedu asi až za 14 dní. Díky.

Napsal: 03 lis 2008, 07:08
od BOBOBO
A jak jsem psal výše , místo té LED dej fototriak triak (dokupy za pade) a můžeš k signalizaci použít cokoliv na 230 .

Napsal: 05 lis 2008, 21:52
od ivak
Přátelé maká to! Nechal jsem tam LED, to mi stačí. Dík všem za rady. Problém vyřešen.

Napsal: 16 dub 2019, 07:47
od mvvv133
EKKAR píše:Těch diod P600 vůbec není potřeba 6, úplně stačí 4 - na obrázku jsou zbytečné 2 diody v té "horní" řadě zprava dolevä, jen zbytečně navyšují úbytek napětí v půlvlně, která se vůči LED jeví jako nepropustná - prostě tam stačí jedna jediná. Sníží se tím jednak napěťové namáhání LED, druhak množství potřebných součástek, třeťak množství zbytečného tepla. Nesymetrie cca 1,2V mezi kladnou a zápornou půlvlnou, která tím na čerpadle vznikne, je méně než 0,5% celkové hodnoty - proto s přehledem označitelná jako ZANEDBATELNÁ.

Dobrý den, chci se zeptat, lze toto zapojení použít při odběru I=6A. Děkuji