Vstup logiky 230V

Napsal: 10 lis 2008, 07:15
od Jenda_KL
Zdravim všechny,
nevěděl by někdo,jak je v PLCčkách (logách) se vstupy 230V řešené zapojení toho vstupu?
Možná tam je kondík/usměrňovač/optočlen?

Mám plynový hořák s alarm.výstupem a nechtěl bych tam dávat relé nebo trafko pro připojení k atmelu. Na reset (jako výstup) bych dal optotriak, nebo tak něco.

Napsal: 10 lis 2008, 13:23
od ZdenekHQ
Nevím, jak v PLC, ale já používám v serii 2x27K + 1N4007, elyt 220u + ochrannou zenerku proti zemi a dál 1K v serii s diodou v optočlenu PC817.

Napsal: 11 lis 2008, 21:19
od Sunmay