Stránka 1 z 2
převodník
Napsal: 10 lis 2008, 20:09
od tal
potřebuji zapojení převodníku 4-20mA / U děkuji.
Napsal: 10 lis 2008, 20:10
od Andrea
tal píše:potřebuji zapojení převodníku 4-20mA / U děkuji.
Že by rezistor?
Napsal: 10 lis 2008, 20:56
od jezevec
Andrea píše:tal píše:potřebuji zapojení převodníku 4-20mA / U děkuji.
Že by rezistor?
Nebo odpor.
Napsal: 10 lis 2008, 21:04
od Hill
Převodníku čeho na co?
Když převodník, tak musí převádět nějakou elektrickou či neelektrickou veličinu na tento rozsah proudů (binární číslo, tlak, rychlost, dráha, teplota, kyselost, hmotnost, polohu, směr) nebo tímto rozsahem proudů něco řídit (opět tlak, stupeň otevření ventilu, omezení výkonu měniče motoru, časování dávkovací pumpy, polohu akčního členu atd, binární číslo pro další zpracování...).
Jinak Andrea to vzala od základu: převodník proudu na napětí i napětí na proud je skutečně odpor.
Napsal: 10 lis 2008, 21:52
od tomasjedno
tal píše:potřebuji zapojení převodníku 4-20mA / U děkuji.
To poptáváte provedení práce?
Napsal: 11 lis 2008, 09:19
od Andrea
Hill píše:Převodníku čeho na co?
Píše že chce převodník 4-20mA / U, tj. proud / napětí.
Napsal: 11 lis 2008, 09:27
od Crifodo
jezevec píše:Andrea píše:tal píše:potřebuji zapojení převodníku 4-20mA / U děkuji.
Že by rezistor?
Nebo odpor.
Jinak též odporník
http://odpornik.navajo.cz/
Čeština má stejný výraz pro součástku i pro její vlastnost.
Samotný odpor je na převod trochu málo, za něj by to chtělo ještě aspoň oddělovací zesilovač, ideálně s nastavením zesílení, aby se tím dál dalo něco dělat.
Napsal: 11 lis 2008, 19:28
od tal
děkuji všem za pomoc , já se domníval že jsem na stránkách které čtou lidé kteří o elktru něco znají a pkud ví tak pomužou, pokud jsem já mohl vždy jsem každému odpověděl, pokud dotaz převodník 4-20mA/U nic neříká tak odpvídat nemusí,pro ostatní popíšu muj dotaz podrobně,mám sondu na měření hladiny která má dvojvodičový výstup 4-20mA klasická hodnota běžně používaná,k sondě potřebuji převodník na 0-5V nebo 0-10V nebo podobný děkuji. všem ostatním přeji mnoho srandy a humoru.
Napsal: 11 lis 2008, 19:38
od Andrea
tal píše:děkuji všem za pomoc , já se domníval že jsem na stránkách které čtou lidé kteří o elktru něco znají a pkud ví tak pomužou, pokud jsem já mohl vždy jsem každému odpověděl, pokud dotaz převodník 4-20mA/U nic neříká tak odpvídat nemusí,pro ostatní popíšu muj dotaz podrobně,mám sondu na měření hladiny která má dvojvodičový výstup 4-20mA klasická hodnota běžně používaná,k sondě potřebuji převodník na 0-5V nebo 0-10V nebo podobný děkuji. všem ostatním přeji mnoho srandy a humoru.
Pokud by stačil výstup 2-10V, tak je to ten odpor, 500 ohmů, to nebyl ftip.
Napsal: 11 lis 2008, 19:40
od Crifodo
příklad řešení:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/823
záleží co potřebuješ, jaké vlastnosti, jestli galvanické oddělení atd.
Napsal: 11 lis 2008, 20:05
od tomasjedno
tal píše:děkuji všem za pomoc , já se domníval že jsem na stránkách které čtou lidé kteří o elktru něco znají a pkud ví tak pomužou, pokud jsem já mohl vždy jsem každému odpověděl, pokud dotaz převodník 4-20mA/U nic neříká tak odpvídat nemusí,pro ostatní popíšu muj dotaz podrobně,mám sondu na měření hladiny která má dvojvodičový výstup 4-20mA klasická hodnota běžně používaná,k sondě potřebuji převodník na 0-5V nebo 0-10V nebo podobný děkuji. všem ostatním přeji mnoho srandy a humoru.
Nejradši mám tazatele, kteří si toho půlku nechají pro sebe (asi by ztratili moc času, kdyby napsali o jednu větu víc), a teď se, radílkové, ukažte

Napsal: 11 lis 2008, 20:30
od Cust
pokud bych použil ten 500 Ohm rezistor, tak bych před to dal ještě operák podle následujícího obrázku

Napsal: 11 lis 2008, 20:32
od Hill
To U jsem na začátku přehlédl. Moje blbost.
Ale neubylo by tě, kdybys napsal, že chceš převést proudovou smyčku na jednotkový rozsah napětí.
Pokud nejde ten původní převodník (výška/proud) přepnout do režimu 0-20mA, a vadí ti ty 4mA, pod které to nejde, převeď si proud na úbytek napětí (pro 0-10V potřebuješ 600 ohmů, bude ti to běhat od 2 do 12V).
Budeš to měřit? Nejspíš jo. Tak použij zapojení měřidla s potlačenou nulou - zaveď mu ofset -2V nebo, pokud použiješ A/D převodník pro sloupec LED nebo numerický displej, nastavíš jen příslušná referenční napětí.
Samozřejmě pro volbu zapojení je taky třeba vědět, jakou přesnost a stabilitu tomu hodláš dovolit, v jakém rozsahu teplot atd...
Napsal: 11 lis 2008, 21:46
od kevin_mitnick
Nebo taky samozrejme doporucuju pouzit standartni prumyslove reseni s kalibraci a nebastlit...
http://www.newte.cz/katalog/GA-420-010.pdf
http://www.newte.cz/katalog/GC-420-010-24.pdf
Napsal: 11 lis 2008, 22:14
od Cust
za tu cenu nabastlím pět kousků a ještě mě zbyde na pivko