Stránka 1 z 1
kmitanie hodnoty wattmeter PE3/2002
Napsal: 21 lis 2008, 16:49
od Split
WAttmeter je spojazdneny ale az teraz som si vsimol jeden jav.Pri nizsich zataziach(asi do 200W) je udaj celkom stabilny.Ale pri merani odporovej zataze(zehlicka,ohrievacie teleso) s vykonom okolo 1-1,5 kW udaj dost skace(cca +-150W ).Na vstupe 30-31 IC 7107 som zmenil kondenzator z katalogovej hodnoty 20nF na 220nF ale stale to kmita..neviem v com moze byt chyba.Ak s tym ma niekto skusenost tak prosim poradte.
Napsal: 22 lis 2008, 19:55
od PavelFF
Tak co, přišels na něco?
Lítá údaj i na vnějším voltmetru, připojeném na místo toho vnitřního?
Kolik mV ukazuje vnější votmetr?
Mě ještě před tvým dotazem napadlo, jestli taky třeba nebudeš mít přebuzené operační zesilovače při měření větších výkonů, když si zmenšil napájecí napětí na 5V ze 7V. Možná bys měl upravit hodnoty děličů nebo tak něco.
Napsal: 23 lis 2008, 07:46
od Split
tipujem ze je to sposobene inym typom OZ.Ja som pouzil LM358 ale asi pri vyssej amplitude je lepsi TL072
Napsal: 23 lis 2008, 20:39
od Split
mam dojem ze slew rate ktory je u LM358 okolo 0.3V/us asi este stacil pre male vykony ale tam kde bola vacsia amplituda uz asi nestacil a preto asi autor pouzil TL072 ktory ma SR 16V/us...inak mi to logicky nesedi
Napsal: 29 lis 2008, 21:44
od Split
no nastal mensi problem..vymenil som OZ za TL082 a odvtedy to blbne....troska som to meral a mam problem vo fazomeri...ale zda sa mi divne jedno: mozem namerat na vstupoch zosilnovaca okolo 100mV ak nie su k nicomu pripojene?