Stránka 1 z 1

proudový chránič - rezistor

Napsal: 04 pro 2008, 03:08
od chima
Vlastním proudový chránič Moeller HF7-40/4/003-G.
Shořel mi rezistor vřazený za testovací tlačítko chrániče.
V elektronické části chrániče byl stuďák, který pravděpodobně způsobil při testu tlačítkem zničení odporu.Nevíte někdo jakou asi může mít hodnotu?
Dík

Napsal: 04 pro 2008, 05:48
od Hill
Je to 30mA chránič, takže musí mít hodnotu nejvýše 230V/30mA. To máme 7k666, zřejmě tam tedy byl 7k5
S odporem 6k8 můžeš testovat, jestli chránič funguje, s odporem 8k2 ověříš dokonce, jestli má lepší citlivost (těch 30mA je limitní hodnota, Moellery reagují od nějakých 18mA).

Když už ses v něm ale hrabal sám, sotva pozůstalí na K+M něco vysoudí...

Napsal: 04 pro 2008, 10:03
od jasin
Závada musel být taková, že chránič nechránil. Proto mohl shořet odpor testu. Pokud chránič v krátké době nevypne, tak by ten odpor musel být na 7 W aby vydržel.
Takový výrobek, který někdy chrání a někdy ne bych si už nikdy nekoupil. Dobrý poznatek - K+M nebrat :!: :!:

Napsal: 07 pro 2008, 17:58
od chima
Díky za pomoc, budu laborovat.
Samozřejmě případnou úspěšnou opravu uzavřu odzkoušením chrániče.(znám revizního technika, který mi může chranič otestovat)
Abych doplnil informace o odporu: je asi 3W, barevné značení je zničené, ale měřím 4K6.

Napsal: 07 led 2009, 22:27
od Haty
Já bych se v proudovém chrániči nerejpal. Vím že je to dost drahé zařízení, ale chrání zdraví a často lidský život. Než se spoléhat na opravený chránič, to je snad lepší tam nic nedávat - výsledek může být stejný.
Haty