Stránka 1 z 1

Indikacia poistky

Napsal: 28 pro 2008, 11:28
od dodik
Ahoj, potreboval by som indikovať prepálenú poistku zaradenú do sieťe LEDkou(po prepálení sa rozsvieti), mám to urobiť taK že paralelne k poistke dám LED upravenú na 230V, len potom ale všetok odoberaný prúd poťečie cez led nie? Dakujem

Napsal: 28 pro 2008, 11:45
od Devo70
Podmienkou správneho fungovania pri indikácii s led je, že prúd prechádzajúci led je zanedbateľný oproti prúdu, ktorý odoberá zariadenie. :wink:

Napsal: 28 pro 2008, 18:51
od dodik
takže teda možem zapojiť led paralelne k poistke napr. podla týcho zapojení http://www.zirafoviny.cz/modules/news/a ... storyid=50 ?

Napsal: 28 pro 2008, 19:05
od Devo70
Môžeš. Kontrolka s odporovým předřadníkem Obr. 3 alebo Obr. 4
Dúfam, že sa bavíme o poistke na sieťové napätie.

Napsal: 28 pro 2008, 23:16
od kbulda
Jako kontrolka ti stačí dát paralelně k pojistce doutnavku.

Napsal: 28 pro 2008, 23:38
od helios
kbulda píše:Jako kontrolka ti stačí dát paralelně k pojistce doutnavku.


Ešte pred dútnavku daj odpor M1, inak budú strieľať, nie svietiť... :lol:

Napsal: 28 pro 2008, 23:49
od zdenoeddie666
helios píše:
kbulda píše:Jako kontrolka ti stačí dát paralelně k pojistce doutnavku.


Ešte pred dútnavku daj odpor M1, inak budú strieľať, nie svietiť... :lol:

mozno tazatel chce zvukovu signalizaciu a nie svetelnu :P

Napsal: 29 pro 2008, 00:03
od janousek
To zdenoeddie666 Myslíš zvukovou LED? :thinkerg:

Nedávno se tady řešila indikace 230V pomocí LED. Tak to využij a připoj paralelně k pojistce.

Napsal: 29 pro 2008, 02:35
od kbulda
zdenoeddie666 píše:
helios píše:
kbulda píše:Jako kontrolka ti stačí dát paralelně k pojistce doutnavku.


Ešte pred dútnavku daj odpor M1, inak budú strieľať, nie svietiť... :lol:

mozno tazatel chce zvukovu signalizaciu a nie svetelnu :P

Myslel jsem takovou, která má ten odpor už zabudovaný.
Třeba takovou jako je v boilerech a jiných spotřebičích.
Akorát jsem to nenapsal.

Napsal: 29 pro 2008, 08:13
od helios
Takéto puzdrá poistiek 5x20 s dútnavkou na sieť sa vyrábali, mám jednu takú použitú v zdroji. Boli dva druhy, jeden s indikáciou prerušenia poistky, druhý ako indikácia zapnutia zariadenia.

Napsal: 29 pro 2008, 10:38
od zdenoeddie
janousek píše:To zdenoeddie666 Myslíš zvukovou LED? :thinkerg:


PRESNE! :lol:

Napsal: 29 pro 2008, 10:39
od zdenoeddie
kbulda píše:
zdenoeddie666 píše:
helios píše:
kbulda píše:Jako kontrolka ti stačí dát paralelně k pojistce doutnavku.


Ešte pred dútnavku daj odpor M1, inak budú strieľať, nie svietiť... :lol:

mozno tazatel chce zvukovu signalizaciu a nie svetelnu :P

Myslel jsem takovou, která má ten odpor už zabudovaný.
Třeba takovou jako je v boilerech a jiných spotřebičích.
Akorát jsem to nenapsal.

ved jasne, ale tak slo o to aby to tazatel nepripojil bez toho odporu