Stránka 1 z 3

spousteni elektromotoru

Napsal: 02 led 2009, 19:28
od JOSTR
Zdravim!Chtel bych nekoho poprosit,jestli by me poradil jakym zpusobem lze spoustet el.motor 5,5KW vinuti je v trojuhelniku 380 V ,krome moznosti pouzit prepinac hvezda - trojuhelnik.
Slo by tento motor spoustet nejak pres stykace / automaticky prepnout z
hvezdy do trojuhelnika ?/
Jestli byste nekdo vedel jak na to,prosim poradte.
Motor bude pohanet hydraulicke cerpadlo,rozbeh tedy nebude nejak tezky.
V zapojeni bych taky pocital s nejakou ochranou proti pretizeni motoru a pokud by to slo tak i moznost reversace otacek motoru.
Prosim poradte.

Napsal: 02 led 2009, 19:54
od Maskot
Jsou prepinace Y-D v provedeni jako rele k montazi treba na DIN listu.Nastavis pozadovane casy a tim to konci.

Napsal: 02 led 2009, 20:01
od janousek
Pošli foto štítku, ale čitelné.

Napsal: 02 led 2009, 20:33
od kbulda
Rozběh Y/D

Napsal: 02 led 2009, 20:42
od kbulda
http://www.epm.cz/
hledej spouštěče motorů / spouštěče hvězda - trojůhelník

Napsal: 02 led 2009, 20:50
od JOSTR
Posilam foto stitku toho motoru

Napsal: 02 led 2009, 21:29
od janousek
Není mi jasné na co revers pro hydraulické čepadlo? Nejednodušší bude ruční přepínač Y/D.

Napsal: 02 led 2009, 23:13
od JOSTR
Zdravim!Mam to na vetsi hydraul.stipacku dreva,kterou budu pujcovat.Aby me lidi neprehazovali faze,proto ten revers.
Pokud se priklonim k te variante prepinace hvezda- trojuhelnik ,jakou pouzit ochranu el.motoru proti pretizeni?
Jak vyresit nejakou signalizaci ze se motor/cerpadlo/otaci ve
spravnem smeru?Kryt ventilatoru motoru je ze strany kdy se na vrtulu neda podivat.

Napsal: 02 led 2009, 23:59
od janousek
V tom půjčování vidím největší problém. :pravnik:

Jak nejlépe ohlídat správný směr otáčení?....Nejjednodušší je nepůjčovat.
Udělat se to dá několika způsoby. Záleží kolik chceš investovat. Třeba se někdo ozve už s hotovým řešením.

Napsal: 03 led 2009, 00:08
od janousek
Možná tohle http://www.elkoep.cz/hrn-55~1.html http://www.elkoep.cz/crm-82to~1.html

Zmínka zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&p=42699

Tři stykače, motorový spouštěč, něco na reverzaci /přepínač a nebo dvě zásuvky/, tlačítka. Možná jsem na něco zapomněl.

Napsal: 03 led 2009, 10:33
od JOSTR
Diky za radu,jenom nevim jestli bych to dokazal vsecko dohromady zapojit.
Priklonim se pravdepodobne k reseni s prepinacem hvezda - trojuhelnik/ je mozne pouzit i revesacni / a k tomu pripojit jisteni motoru spolu s pripojenim toho rele k zajisteni spravneho otaceni motoru.
Chtel bych poprosit,nakreslil byste mi nekdo schema jak to vsecko zapojit?
Na cene se domluvime!

Napsal: 03 led 2009, 11:33
od Vaseks
Podívej se nejdříve na zapojení svorkovnice. Podle štítku je docela možné, že jde o motor trvale zapojený do trojúhelníku. Takže pokud je ve svorkovnici celkem 6 vývodů, tak je to OK. jinak :cry:

Napsal: 03 led 2009, 12:51
od janousek
To byl jenom nástin. Má to jeden velký problém. Půjčování takového domácího udělátka. Neznám paragrafy, ale když se někomu něco přiskřípne, tak budeš mít ty a ten elektrikář, který to zapojí, problém. Něco jiného je udělat si to jenom pro sebe. K tomu hlídácímu relé sledu fází stejně budeš potřebovat stykač. Toť asi tak vše. Jinak, s půjčováním nejsou dobré zkušenosti. Lidi jsou dobytek, budeš jenom opravovat. Znám z praxe, určitě nejsem sám, byl by to také námět na reportáž. :toilet:

Napsal: 03 led 2009, 13:44
od JOSTR
Co se tyka svorkovnice, na motoru je tam 6 vyvodu,mam ten motor ted pripojeny na prepinac hvezda - trojuhelnik a funguje .
Co se tyka te bezpecnosti zapojeni elektriky,prave proto se obracim na odborniky aby poradili jak zapojeni udelat,aby bylo v prvni rade bezpecne a zaroven funkcni.
Dotaz na tebe,ty bys byl ochotny me s tim pomoc?

Napsal: 03 led 2009, 19:11
od janousek
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 813.0.html

Tady to máš řečeno hned v první odpovědi. Možná i poslední.